андрей3151Дата: Понедельник, 15.11.2021, 11:07 | Сообщение # 61
Полковник
Новосибирск
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 247
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
андрей3151, вы все кабели в 1 трубу затягиваете?
Да
 
abk63Дата: Понедельник, 15.11.2021, 12:18 | Сообщение # 62
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата андрей3151 ()
Да
чревато слегка. а назначение кабелей? и возможность их замены обеспечена? и вы точно сначала трубу прокладываете, а потом в нее кабель затягиваете?


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
ТюленинДата: Понедельник, 15.11.2021, 14:34 | Сообщение # 63
Генералиссимус
Уфа
Награды:
63  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация: 140
Статус: Offline
Однозначно будут череватые последствия


Морально устал - аморально отдохни!
"Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма". @В.Ерофеев
 
андрей3151Дата: Вторник, 16.11.2021, 03:31 | Сообщение # 64
Полковник
Новосибирск
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 247
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата Тюленин ()
чревато слегка. а назначение кабелей? и возможность их замены обеспечена? и вы точно сначала трубу прокладываете, а потом в нее кабель затягиваете?
Труба существующая Ду80 стальная. Замена кабелей. КИП сказал демонтаж труб удалить.  Если не ошибаюсь, кабеля силовые на питание+с пульта управления на концевые выключатели
Цитата Тюленин ()
Однозначно будут череватые последствия
Почему? Вроде проектировщик очень грамотный, бывший монтажник.

Давайте подитожим
Имеется труба 12м.п.=1шт
ВВГ 4х4=12м.п.=2шт
ВВГ 2х1,5=12м.п.=4шт
Общее сечение для ВВГ 4х4=16мм2 (так как нет расценки на протягивания последующего кабеля 16мм2, то буду расценивать буду на 35мм2)
Общее сечение для ВВГ 2х1,5=3мм2
Расцениваю
ФЕРм08-02-412-03=Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: 16мм2
=12м.п. (ВВГ 4х4=1-ый шт)
ФЕРм08-02-412-10=Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение:35мм2
=12 м.п. (ВВГ 4х4=2-ой шт)
ФЕРм08-02-412-09=Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение:6мм2
=4*12=48м.п. (ВВГ 2х1,5=все, 4шт)

Или равноценно

ФЕРм08-02-412-02=Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: 6мм2
=12м.п. (ВВГ 2х1,5=1-ый)
ФЕРм08-02-412-09=Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение:6мм2
=3*12=36м.п. (ВВГ 2х1,5=3 шт(оставшиеся))
ФЕРм08-02-412-10=Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение:35мм2
=2*12=24 м.п. (ВВГ 4х4=все 2 шт)

Верно?
 
abk63Дата: Вторник, 16.11.2021, 04:54 | Сообщение # 65
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата андрей3151 ()
кабеля силовые на питание+с пульта управления на концевые
ФЕРм08-02-148-01 объем 12*6 = 72


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
андрей3151Дата: Вторник, 16.11.2021, 06:24 | Сообщение # 66
Полковник
Новосибирск
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 247
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
ФЕРм08-02-148-01 объем 12*6 = 72
Спасибо!
а если бы это были провода, расценил правильно?
 
abk63Дата: Вторник, 16.11.2021, 06:40 | Сообщение # 67
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата андрей3151 ()
а если бы это были провода, расценил правильно?
нет. у вас распределительная сеть, а не групповая.
https://zen.yandex.ru/media....8970532


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
slenchДата: Суббота, 12.11.2022, 13:48 | Сообщение # 68
Полковник
Пермь
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Пермь
Сообщений: 193
Репутация: 7
Статус: Offline
Цитата u0007581 ()
Монтаж коробок учтен в составе совсем других расценок (ФЕРм08-02-407, ФЕРм08-02-408,ФЕРм08-02-409, ФЕРм08-02-410, ФЕРм08-02-411).
Скажите, сейчас что, монтаж коробок не учтен в расценке ФЕРм08-02-409? В составе работ в отличие от стальных труб и винипластовых указаний нет.
 
abk63Дата: Суббота, 12.11.2022, 13:55 | Сообщение # 69
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата slench ()
Скажите, сейчас что, монтаж коробок не учтен в расценке ФЕРм08-02-409? В составе работ в отличие от стальных труб и винипластовых указаний нет.

Добавлено (12.11.2022, 13:56)
---------------------------------------------
в гофре естественно нет...

Прикрепления: 4688476.png (9.7 Kb)


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
slenchДата: Суббота, 12.11.2022, 14:04 | Сообщение # 70
Полковник
Пермь
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Пермь
Сообщений: 193
Репутация: 7
Статус: Offline
abk63, да, я гофру имела в виду ФЕРм08-02-409-09, спасибо.
 
abk63Дата: Суббота, 12.11.2022, 14:07 | Сообщение # 71
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата slench ()
abk63, да, я гофру имела в виду ФЕРм08-02-409-09, спасибо.
так в гофре это единичные случаи... если надо, то экспертиза советует и принимает спокойно по ФЕРм10-08-019-01


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
  • Страница 5 из 5
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика