Всем привет. Подскажите плиз. У меня по проекту 10 вертикальных электродов , каждый 5 м на глубине 0.7м (в общем - 5.7м). В расценке ТЕРм08-02-471-01 в состав работ входит заглубление заземлителя. Это что подразумевается? Яму рыть уже не надо? Или все-таки бурить на 5.7м дополнительной расценкой? А потом и закапывать?
Дата: Вторник, 20.09.2011, 10:21 | Сообщение #
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация:
Статус: Offline
LIGHT78, если смотреть типовую технологическую карту на монтаж заземлителей (а нормы ГЭСН разработаны на основе ТТК), то учтены разработка грунта и обратная засыпка...
slavalit, немного ошибаетесь. устройство заземления состоит не только в забивке 1-3 заземлителей (в данном случае 10), но и соединением их горизонтальным заземлителем для формирования заземляющего устройства. горизонтальный заземлитель укладывают на глубину не менее 0,5 метра (может доходить до 1,5 в зависимости от грунтов). Для этого роют траншею. и в дно этой траншеи и забивают заземлитель. поэтому для вертикального электрода никаких земляных работ учитывать отдельно не надо. а вот для горизонтального - необходимо.
Дата: Вторник, 20.09.2011, 10:48 | Сообщение #
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация:
Статус: Offline
Quote (abk63)
Для этого роют траншею
вот траншея как раз в ТТК есть... и трудозатраты на всё - про всё, чуть меньше чем в соответствующих ГЭСН... хотя в ТТК там ещё и экскаватор есть, а в норме ГЭСН экскаватора нет. Значит карта не та...
Дата: Вторник, 20.09.2011, 10:59 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Вот из ТТК. обратите внимание на колонку - обоснование ГЭСН
slavalit, я вот не знаю зачем эти ТТК... они на комплексные виды работ составлены. доказательство - ТТК на усиление фундаментов - там учтены и земляные работы, и сверление отверстий и еще много интересного. а возьмите расценку из 46 сб на усиление фундамента ж/б обоймами - ни того, ни другого там нет
Дата: Вторник, 20.09.2011, 13:31 | Сообщение #
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация:
Статус: Offline
veronika, просто большая часть этих "ТТК", которые сейчас по интернету гуляют, вовсе и не ТТК - ни номера, ни кем утверждены...
Дата: Вторник, 20.09.2011, 13:35 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
slavalit, с вашего архива скачивала... номер только не помню
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.