Добрый день, коллеги! Прошу уточнить, проверяем смету на монтаж опор, исполнителем была принята расценка ГЭСН 33-02-013-01, также дополнительно были приняты расценки ГЭСН 33-04-016-02,04 - Развозка конструкций и материалов опор.
Согласно п.1.33.22 в разделе 2 учтены работы по сооружению ОРУ включая: ... частичная транспортировка и сортировка строительных конструкций ОРУ от приобъектногосклада до рабочей зоны. Также в составе работ ГЭСН 33-02-013-01 сидит Подача делателей к месту сборки.
Я правильно полагаю, что расценки на развозку необходимо исключить?
Дата: Четверг, 10.11.2016, 10:38 | Сообщение #
Сержант
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 37
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаabk63 ()
Цитата ГрызуГранит ()расценки на развозку необходимо исключитьона только для ВЛ 0,4-10 кВ предназначена... пусть подрядчик котлеты отдаст вам а мух оставит себе
Тогда подытожив все вышеуказанное, можно выставить замечание исполнителю о том, что в случае применения расценки 33-02-013-01 дополнительно расценку на перевозку не учитывать?!
Хотя, переговорил с исполнителем и был получен ответ, что они монтируют опоры ВЛ 10 кВ, но по разъяснению Заказчика было указано на применение именно расценки 33-02-013-01.
Дата: Четверг, 10.11.2016, 10:55 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаГрызуГранит ()
монтируют опоры ВЛ 10 кВ, но по разъяснению Заказчика было указано на применение именно расценки 33-02-013-01
а причем здесь стойки портала?
Дата: Четверг, 10.11.2016, 11:59 | Сообщение #
Сержант
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 37
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаabk63 ()
ну вот я тоже сейчас проектирую ВЛ 10 кВ на опорах У110 и П110. поэтому возможно логика и есть у вашего подрядчика... подвеску провода по какой расценке берут?и остальные расценки какие? может это просто монтаж конструкций под разъединитель или ПП
подвеску берут по 33-04-009-02, 33-04-009-10 и по мелочи арматуру
Дата: Четверг, 01.12.2016, 13:31 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день, коллеги! Прошу ответить на такой вопрос. Устанавливаем опоры ВЛ-10 кВ согласно приложенного файла. На первые две опоры использую расценки ТЕР33-04-001-11 Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: А-образных концевых, анкерных и ТЕР33-04-001-10 Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: А-образных угловых промежуточных. А вот 3 опора угловая анкерная с подкосом (на трех стойках). Какую применить расценку, чтоб учесть установку подкоса.
Sane4ka. Почему Вы так решили. Ведь в составе обеих расценок учтены Машины бурильно-крановые 1,86 маш.-ч. В расценках ТЕР33-04-003-08 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами с одинарными приставками: одностоечных с одним подкосом и ТЕР33-04-003-09 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами с одинарными приставками: одностоечных с двумя подкосами учтены Машины бурильно-крановые 1,86 маш.-ч. и 3,01 маш.-ч. соответственно.
Дата: Четверг, 01.12.2016, 16:32 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
lekc1712394, вы бы расценки не путали. Я исхожу из типа ваших опор на рисунке. Сама, обычно, применяю расценки следующей таблицы для деревянных опор.
Дата: Пятница, 02.12.2016, 08:42 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация:
Статус: Offline
Sane4ka. Добрый день. Я расценки не путаю. Просто для примера привел расценки для железобетонных опор по которым видно, что для опор из 2 стоек и 3 стоек время работы БКМ разное. И даже для деревянных опор с двумя подкосам берем расценку с подкосом и дополнительно расценки для устройства подкоса. Поэтому я считаю не правильно для А-образной опоры с подкосом брать расценку для А-образной концевой, анкерной без дополнительной расценки на устройство подкоса.
Дата: Пятница, 02.12.2016, 09:36 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
lekc1712394, у вас не не одностоечные опоры с подкосами, а анкерная опора.
Дата: Пятница, 02.12.2016, 11:13 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаabk63 ()
не все так просто в этой опоре.
так я и не спорю. Из вашего ответа я бы применила повышающие коэффициенты.
Дата: Пятница, 02.12.2016, 12:48 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация:
Статус: Offline
А почему не взять набор расценок: ТЕР33-04-001-10 А-образных угловых промежуточных + ТЕР33-04-001-09 одностоечных с подкосом за минусом ТЕР33-04-001-08 одностоечных. Мне кажется это будет более правильно и возможность убедить заказчика.
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 08:12 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаlekc1712394 ()
почему не взять набор расценок
Возьмите, если вам кажется так правильнее. Только зачем спрашивать, если сами все уже решили.
Дата: Понедельник, 30.01.2017, 13:26 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаsvetlanatsybina ()
Кто то может дать пояснения о каких кранах идет речь? в ресурсах расценок на монтаж стоек раздела 4 данного сборника есть только бурильно-крановые машины и автомобили.
БКМ помимо бурения котлованов используется и для монтажа опор. как я понимаю...
Дата: Понедельник, 30.01.2017, 13:35 | Сообщение #
Подполковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 140
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
причем в другой группе расценок ФЕР33-04-004- - краны присутствуют
Потому как там монтируют сначала стойки. А ФЕР 33-04-003-1 применяется бурильно-крановая машина (см видео https://yandex.ru/video....wizard)
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.