Измерение сопротивления изоляции по ФЕРп 01-11-028-01
Дата: Пятница, 05.08.2011, 09:16 | Сообщение #
Полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 227
Репутация:
Статус: Offline
Моя коллега. учила считать так: для однофазных атоматов- 3 измерения, для трехфазных- 7 измерений. А если у меня двухполюсной? или ест ькабель. а автоматов нет? как считать, обьясните пожалуста коротко и ясно. Пока с электрикой у меня туговато.
Дата: Пятница, 05.08.2011, 09:26 | Сообщение #
Подполковник
Быково
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Быково
Сообщений: 104
Репутация:
Статус: Offline
6. Расценка 01-11-028-01 учитывает затраты при выполнении работ для трехпроводной линии. Для двухпроводной или четырехпроводной линий расценку следует определять по расценке 01-11-028-01 с коэффициентом, соответственно, 0,7 и 1,3
Дата: Пятница, 05.08.2011, 09:31 | Сообщение #
Полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 227
Репутация:
Статус: Offline
спасибо, читаю тех. часть, а какое кол-во измерений?? если у меня 70 двухполюсных автоматов?
Дата: Пятница, 05.08.2011, 09:39 | Сообщение #
Полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 227
Репутация:
Статус: Offline
спасибо большое, действительно кабели у меня 3 и 4 жильные. А насчет атвоматов- так меня учили...эх..
Сообщение отредактировал kolipsa - Пятница, 05.08.2011, 09:48
Дата: Пятница, 05.08.2011, 09:51 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 709
Репутация:
Статус: Offline
kolipsa, для автоматов другие расценки есть: ФЕРп01-03-001-...; ФЕРп01-03-002-..., а также ФЕРп01-012-021-01 (по 2 измерения на автомат)
Сообщение отредактировал Kateriko - Пятница, 05.08.2011, 09:53
Дата: Пятница, 05.08.2011, 17:11 | Сообщение #
Полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 212
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Kateriko)
а также ФЕРп01-012-021-01 (по 2 измерения на автомат)
Эта расценка применяется совместно с:
Quote (Kateriko)
для автоматов другие расценки есть: ФЕРп01-03-001-...; ФЕРп01-03-002-...,
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 10:27 | Сообщение #
Полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 227
Репутация:
Статус: Offline
а что эта за курсы?? присылают диск, и что там??? все то же. что и тех. часть в базе??
Дата: Понедельник, 06.02.2012, 13:53 | Сообщение #
Рядовой
Пермь
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Пермь
Сообщений: 4
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день))) Скажите пожалуйста в расценке ФЕРп01-11-028-01 "Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям" еденица измерения: 1 линия. А что входит в понятие линия? В смете я указала количество шлейфов, это правильно ?
ФЕРм08-02-147-10 - кабель по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса до 1кг. В состав работ входит и в том числе проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. Не конкретизирован способ проверки: визуально на целостность оболочки или с помощью прибора т.е. проверка сопротивления мегаомметром, как быть? Заказчик требует составления актов (протоколов) проверки изоляции мегаомметром, мы в свою очередь ссылаемся на ФЕРп01-11-028-01 что эти работы расцениваются отдельно, кто прав?
Дата: Вторник, 24.07.2012, 10:09 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация:
Статус: Offline
Костан, В ресурсах по
Quote (Костан)
ФЕРм08-02-147-10
есть мегаомметр? Нет. Значит...
Дата: Вторник, 24.07.2012, 10:12 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
ГБ, а..что он есть в ФЕРп???
Дата: Вторник, 24.07.2012, 10:16 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация:
Статус: Offline
vladnik, В ФЕРп вообще не указываются ресурсы (если не ошибаюсь). Но спор- то ведь о ФЕРм 08...
Дата: Вторник, 24.07.2012, 10:41 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
А есть вариант..как оценить состояние изоляции любого кабеля при монтаже без прибора? (выполнив тем самым: состав работ по расценке и правила и ОУ к ТЕРм) К тому же.. мы же в электрическом сборнике..а не в отделочном..
Дата: Вторник, 24.07.2012, 18:00 | Сообщение #
Генерал-полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Костан)
Заказчик требует составления актов (протоколов) проверки изоляции мегаомметром
Абсолютно- прав
Quote (Костан)
мы в свою очередь ссылаемся на ФЕРп01-11-028-01 что эти работы расцениваются отдельно,
Абсолютно -правы
Quote (Костан)
кто прав?
Обе стороны..... требования заказчика, являются обоснованными, объяснения подрядчика- являются обоснованными... Советую обратить внимание на подписи в протоколах эл. испытаний... не монтажник определенного разряда, который просто проверяет изоляцию до и после ( 08М) а техник ( инженер), аккредитованный Ростехнадзором на право подписи такого документа, соответственно и проведения самого испытания..... ключевое слово, в монтажнике- проверка, в 01п- испытание Тема -обмусолена на этом форуме.... не ленитесь искать.....
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.