Дата: Понедельник, 01.08.2011, 13:00 | Сообщение #
Рядовой
Салават
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Салават
Сообщений: 13
Репутация:
Статус: Offline
Доброго времени! У меня такая проблема: Демонтируем временный кабель, который монтировали по расценке ТЕРм 08-02-151-02. Заказчик очень просит (читать - требует) намотать его обратно на барабан. Как осметить сей процесс - не знаю. Кабель тяжелый, работа не проще монтажа, и применить 0,3 рука не поднимается. Будьте добры, подскажите.
Дата: Понедельник, 01.08.2011, 13:08 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
так
Quote (Hamlook)
0,3
это на выброс. а вы посмотрите коэффициент на хранение
Дата: Понедельник, 01.08.2011, 13:08 | Сообщение #
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация:
Статус: Offline
Hamlook, может коэфф. 0,7 на демонтаж из п.3.2.1. МДС 81-37.2004 подойдет?
Дата: Понедельник, 01.08.2011, 13:47 | Сообщение #
Рядовой
Салават
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Салават
Сообщений: 13
Репутация:
Статус: Offline
Quote (slavalit)
может коэфф. 0,7 на демонтаж из п.3.2.1. МДС 81-37.2004 подойдет?
Можно попробовать, если сумею доказать - "...Для оборудования легковесного, габаритного, поступающего на стройку в собранном виде..." Я бы и коэффициент 1,0 бы взял, если бы смог доказать. Работа все таки реально тяжелая. Я думал - может в каком сборнике есть "намотка на барабан"
Дата: Понедельник, 01.08.2011, 15:12 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Hamlook)
"намотка на барабан"
нет такого... оптимально
Quote (slavalit)
коэфф. 0,7 на демонтаж
оптимально и элементарно...
Дата: Понедельник, 01.08.2011, 15:56 | Сообщение #
Рядовой
Салават
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Салават
Сообщений: 13
Репутация:
Статус: Offline
tulenin, коротко и ... оптимально Всем спасибо. Понесу на согласование с 0,7.
Дата: Вторник, 12.05.2015, 08:54 | Сообщение #
Подполковник
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 141
Репутация:
Статус: Offline
Коллеги, добрый день! Помогите пожалуйста подобрать расценку: Установка барабана на мостовой кран, затем навеска кабеля на барабан....искала....ничего не могу найти((
Дата: Вторник, 12.05.2015, 09:23 | Сообщение #
Генерал-майор
Энгельс
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Энгельс
Сообщений: 251
Репутация:
Статус: Offline
ЮлияГалина, можно эту попробовать ФЕРм08-03-510-05. Но очень применительно.
Дата: Вторник, 12.05.2015, 09:32 | Сообщение #
Подполковник
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 141
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаInnulya ()
ЮлияГалина, можно эту попробовать ФЕРм08-03-510-05. Но очень применительно.
Спасибо, я эту расценку тоже смотрела. Она на монтаж барабана. А на намотку кабеля как думаете, какую можно расценку? Просто работа предусматривается в 2 этапа: монтаж барабана на кран, затем навеска кабеля...
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.