Заземлитель горизонтальный из круглой стали диаметром 12 мм по ТЕР 08-02-472-01. В этой расценки сидит сталь круглая диаметром 16 мм, как быть если нужно выполнить заземление сталью диаметром 10 мм, нужно ли заменять материал в расценке?
Сообщение отредактировал Ирисска - Пятница, 20.05.2011, 11:23
Дата: Пятница, 20.05.2011, 11:27 | Сообщение #
Полковник
Екатеринбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 158
Репутация:
Статус: Offline
Замените по проекту, если хотите. Можно и не менять, если ресурсы в смете не открываете в выходной форме.
Дата: Пятница, 20.05.2011, 11:32 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Уром)
Можно и не менять
Если вариант ДЛЯ подрядчика.. ??? А если длина метров 100?
Дата: Пятница, 20.05.2011, 11:48 | Сообщение #
Подполковник
Брянск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Брянск
Сообщений: 108
Репутация:
Статус: Offline
У меня такая ситуация вообще проекта нет это укрупненный предварительный расчет, но нужно взять сталь 10 , заказчик конечно же требует заменить, но с другой стороны если бы по расценки сталь была 12 мм, то в материалах осталась бы сидеть сталь аж диаметром 16 мм, а если я беру по расценки уже 10-ку то и материал должна заменить на 10-ку, так ведь получается?
Добавлено (20.05.2011, 11:48) --------------------------------------------- Можно ли как то отписать заказчику типа расценка закрытая или что то в этом роде что бы не менять диаметр стали?
Дата: Пятница, 20.05.2011, 11:58 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Ирисска, сравним две расценки по нормам расхода... ТЕРм08-02-472-01 и ТЕРм08-02-472-09. расход арматуры на 100 метров одинаков, чего быть не может если в первой расценке учтена 16 арматура... т.е. либо разработчики ошиблись, либо и во второй расценке арматура 16 учтена, а в ресурсах - 12 )))
Дата: Пятница, 20.05.2011, 12:05 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Не понял.. ГЭСНм-2001-08-02-472- 1 Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм ГЭСНм-2001-08-02-472- 9 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром, мм: 12
в ресурсах ОДИНАКОВО и д12мм
Сообщение отредактировал vladnik - Пятница, 20.05.2011, 12:07
Дата: Пятница, 20.05.2011, 12:06 | Сообщение #
Подполковник
Брянск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Брянск
Сообщений: 108
Репутация:
Статус: Offline
Да действительно одинаков, так выходит ошиблись, как все таки быть?
Дата: Пятница, 20.05.2011, 12:30 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (vladnik)
ГЭСНм-2001-08-02-472- 1 Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 м
я открыла ФЕРм - там действительно в ресурсах 16 мм
Добавлено (20.05.2011, 12:30) --------------------------------------------- lita, а нету заземлителя на 16 мм... да еще в метрах... либо 8, либо 12
Дата: Пятница, 20.05.2011, 12:33 | Сообщение #
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 231
Репутация:
Статус: Offline
Quote (veronika)
Quote (vladnik) ГЭСНм-2001-08-02-472- 1 Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 м
я открыла ФЕРм - там действительно в ресурсах 16 мм
ошиблись в названии! смотрите ФЕРм08-02-472-09 -12 мм 92 кг на 100 метров и в ФЕРм08-02-472-01 тоже 92 кг
Добавлено (20.05.2011, 12:30) --------------------------------------------- lita, а нету заземлителя на 16 мм... да еще в метрах... либо 8, либо 12
это я разделом ошиблась) ФЕРм08-02-471-04 - здесь 16мм
Дата: Пятница, 20.05.2011, 13:17 | Сообщение #
Подполковник
Брянск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Брянск
Сообщений: 108
Репутация:
Статус: Offline
Так что же все таки мне делать можно как то отписать от заказчику, что бы не менять сталь?Или все таки придется...
Дата: Пятница, 20.05.2011, 13:40 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Ирисска, так и отпишите - опечатка, сравните с расходом арматуры в другой расценке.
Дата: Пятница, 20.05.2011, 13:46 | Сообщение #
Полковник
Екатеринбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 158
Репутация:
Статус: Offline
В ресурсах точно опечатка - вес арматуры диаметра 12 посчитан (по Мет калькулятору на 100м с норм.отходами). Если заказчик сделал замечание на применение диаметра 10, то придется менять. Если менять на диам. 10, то вес будет 0,064т. на 100м.
Сообщение отредактировал Уром - Пятница, 20.05.2011, 13:54
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.