теплоизоляция трубопроводов на высоте 6 метров
varcelenaДата: Вторник, 22.03.2011, 23:58 | Сообщение # 1
Майор
Ульяновск
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Ульяновск
Сообщений: 87
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый вечер.
Монтаж теплоизоляции теплотрассы на высоте 6 метров.
Сб.26 п.1.19 и 1.21 - ? Я не поняла, делаю впервые.Разъясните пожалуйста какой коэф. применителен в моем случае.
Спасибо.
 
МаксимусДата: Среда, 23.03.2011, 00:39 | Сообщение # 2
Снегурочка 2012
Москва
Награды:
48  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1164
Репутация: 48
Статус: Offline
varcelena, в тех. части к 26сб. п. 1.26.19. сказано: Расценки предусматривают работу с лесов на высоте до 10 м. При производстве работ на высоте свыше 10 м к расценкам следует применять следующие коэффициенты в зависимости от высоты.

Добавлено (23.03.2011, 00:39)
---------------------------------------------
varcelena, если хотите применить повыш. коэф-нт примените: т.ч. п. 26.2-8 "При изоляции трубопроводов со спускниками" -они наверняка у вас есть.

 
кодировщикДата: Среда, 23.03.2011, 08:36 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
43  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация: 50
Статус: Offline
Максимус,
Quote (Максимус)
"При изоляции трубопроводов со спускниками"

eek eek eek
Может со "спутниками"...
varcelena,
Quote (varcelena)
Монтаж теплоизоляции теплотрассы на высоте 6 метров.

коэффициент на высоту не применяется, а вот устройство лесов... wink


Работаю в А0
 
mir567-2Дата: Среда, 23.03.2011, 08:54 | Сообщение # 4
Майор
Камышин
Награды:
26  
Группа: Проверенные
Город: Камышин
Сообщений: 93
Репутация: 16
Статус: Offline
я применяю устройство лесов + к=1,3 работа на высоте с применением предохранительных поясов.... заказчик пропускает...


Люди пока учат других — учатся сами
 
varcelenaДата: Среда, 23.03.2011, 10:48 | Сообщение # 5
Майор
Ульяновск
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Ульяновск
Сообщений: 87
Репутация: 0
Статус: Offline
кодировщик, Вот, вот. Я и не знаю как собрать и разобрать эти леса.
Сб. 8 думаю инвентарные. Но - теплотрасса д.600 - 2 метра, д.400 - 14 м, д.350 - 21 м, ну и еще три диаметра. Все это умещается на площади 400мх50м. Вот такие у меня данные на фиг...-м листочке. Помогите. cry
 
МаксимусДата: Среда, 23.03.2011, 11:53 | Сообщение # 6
Снегурочка 2012
Москва
Награды:
48  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1164
Репутация: 48
Статус: Offline
кодировщик, я думаю "спутниками" это опечатка, какие спутники на трубопроводах?

Добавлено (23.03.2011, 11:49)
---------------------------------------------
varcelena, 1.26.17. Устройство лесов при производстве теплоизоляционных и огнезащитных работ на высоте более 2,5 м от пола (земли) должно быть обусловлено проектом организации
строительства или проектом производства работ, затраты на их устройство определяются дополнительно по ФЕР части 8 “Конструкции из кирпича и блоков” (инвентарные леса),
ФЕР части 69 “Прочие ремонтно­строительные работы” (неинвентарные леса).

Добавлено (23.03.2011, 11:50)
---------------------------------------------
varcelena, ФЕРр 69-6-1, только вычтите 2,5м, которые уже учтены расценками

Добавлено (23.03.2011, 11:53)
---------------------------------------------
mir567-2, а к чему пояс прицепляете, к самим лесам?



Сообщение отредактировал Максимус - Среда, 23.03.2011, 11:46
 
vladnikДата: Среда, 23.03.2011, 11:54 | Сообщение # 7
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Quote (Максимус)
какие спутники на трубопроводах?
biggrin =параллельные рядомопроходящие трубопроводы..
 
penrДата: Среда, 23.03.2011, 11:58 | Сообщение # 8
Генерал-лейтенант
Краснодар
Награды:
15  
Группа: Проверенные
Город: Краснодар
Сообщений: 780
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (Максимус)
ФЕРр 69-6-1, только вычтите 2,5м, которые уже учтены расценками

Этого делать нельзя. Уже обсуждалось на форуме.
 
МаксимусДата: Среда, 23.03.2011, 12:14 | Сообщение # 9
Снегурочка 2012
Москва
Награды:
48  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1164
Репутация: 48
Статус: Offline
vladnik, спасибо за разъяснения, я подающий и обратный трубопровод яв-ся параллельными?

Добавлено (23.03.2011, 12:12)
---------------------------------------------
penr, а можете в кратце ответить, чтобы не искать, что нельзя ФЕРр или вычитать?

Добавлено (23.03.2011, 12:14)
---------------------------------------------
vladnik, я думаю, что как раз подойдет, у varcelena, как раз теплосеть.

 
vladnikДата: Среда, 23.03.2011, 12:17 | Сообщение # 10
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Quote (Максимус)
подающий и обратный трубопровод яв-ся параллельными
в плане геометрии ответа не знаю, ваших не видел.... biggrin Но если рядомуложенными-то один из них спутник.. а расстояние в табл.

Добавлено (23.03.2011, 12:17)
---------------------------------------------

Quote (Максимус)
в кратце ответить
biggrin вкратце=НЕ вычитается..иное-читаем на форуме..темок листов на ..дцать
 
МаксимусДата: Среда, 23.03.2011, 12:29 | Сообщение # 11
Снегурочка 2012
Москва
Награды:
48  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1164
Репутация: 48
Статус: Offline
varcelena, а у вас расстояние по гориз-ли между труб-дами сколько? Если меньше 0,35 модно попробовать "При расположении наружных поверхностей изоляции на расстоянии
до 0,35 м от других поверхностей (без учета толщины изоляции)".Хотя по НТС мин. 200мм для 600мм (но между пове-ми изол-ии), + сама изоляция. Вообщем-то должно быть больше 0,35. А авось.
 
penrДата: Среда, 23.03.2011, 12:36 | Сообщение # 12
Генерал-лейтенант
Краснодар
Награды:
15  
Группа: Проверенные
Город: Краснодар
Сообщений: 780
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (vladnik)
Но если рядомуложенными-то один из них спутник.. а расстояние в табл.

Тр-ды со спутником - это 2 тр-да в общей теплоизоляции из которых один обогревает второй, а второй либо мазутопровод или что-то требующий поддержиавть заданные t параметры.
Подающие и обратные теплопроводы в общей теплоизоляции помещать нельзя!
 
МаксимусДата: Среда, 23.03.2011, 12:46 | Сообщение # 13
Снегурочка 2012
Москва
Награды:
48  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1164
Репутация: 48
Статус: Offline
penr, как много узнаешь. biggrin
 
penrДата: Среда, 23.03.2011, 12:53 | Сообщение # 14
Генерал-лейтенант
Краснодар
Награды:
15  
Группа: Проверенные
Город: Краснодар
Сообщений: 780
Репутация: 11
Статус: Offline
Максимус, Век живешь - век учишься.
Это не форум- это кладезь умных людей и умных мыслей.
Здорово я сказал!
 
МаксимусДата: Среда, 23.03.2011, 13:01 | Сообщение # 15
Снегурочка 2012
Москва
Награды:
48  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1164
Репутация: 48
Статус: Offline
penr, wink
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.