Проводноволновой извещатель в смете
пиявкаДата: Четверг, 10.02.2011, 13:43 | Сообщение # 1
Сержант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
Уважаемые сметчики, помогите пожалуйста подобрать расценку для проводноволнового извещателья импульс-12тм (охрана периметра). никак не могу подобрать, а смету уже пора сдавать((
 
ТасяДата: Четверг, 10.02.2011, 13:47 | Сообщение # 2
Лейтенант
Москва
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 73
Репутация: 0
Статус: Offline
м 10-8-2-1 или 10-8-3-5
 
ГБДата: Четверг, 10.02.2011, 13:53 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
пиявка, Проводниковую часть возьмите по м08-02-402-1. Кронштейны для провода, м.б., по м08-01-087-13 (убрать кронштейны из материалов). Приборы по м10-08...
Тася, Посмотрите их конструкцию. smile
 
пиявкаДата: Четверг, 10.02.2011, 13:59 | Сообщение # 4
Сержант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
ГБ, спасибо, вот сами датчики, в которых провода соединяются, как поставить?)))) и я хотела проводниковую часть взять вообще по расценке прокладка провода по стене, так нельзя?
 
ГБДата: Четверг, 10.02.2011, 14:05 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
пиявка, Блоки, например, по м10-08-001-13.
Quote (пиявка)
прокладка провода по стене
Уточните у проектировщиков. Думаю, по стене их не кладут.
 
пиявкаДата: Четверг, 10.02.2011, 14:13 | Сообщение # 6
Сержант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
спасибо вам большое
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.