Есть существующий кабель связи. На этом месте,где он проходит делаем автобусную остановку, мне надо его перенести,то есть обогнуть остановку,соответственно кабель должен удлиниться! Какие виды работ нужно использовать? Какую расценку нужно взять на перенос кабеля связи? Первый раз с кабелями сталкиваюсь))))))))))))))
Сообщение отредактировал ministr - Четверг, 08.07.2010, 13:05
Дата: Четверг, 08.07.2010, 13:30 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (ministr)
Какие виды работ нужно использовать?
У проектировщиков в первую очередь надо спрашивать. Может там и муфту из-за грунтов проблематично будет поставить, колодец будет необходим, а то и 2.
Дата: Четверг, 08.07.2010, 13:52 | Сообщение #
Генерал-майор
Калининград
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Калининград
Сообщений: 264
Репутация:
Статус: Offline
Ясно! А какая расценка на прокладку кабеля связи в грунте? Он обязательно в трубах прокладывается или просто так в грунте лежит?
Дата: Четверг, 08.07.2010, 14:18 | Сообщение #
Лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 79
Репутация:
Статус: Offline
ministr, Кабель связи можно прокладывать как в трубах так и в земле. Надо смотреть проект или рабочий чертеж.При выносе кабеля обязательно монтируются муфты соединительные , берется прокладка кабеля и если а/ц трубы то строится телефонная канализация и ставятся 2а ККС (угловые). Далее кабель прослушиваем и измеряем. Можно взять водоотлив. Пока, если на пальцах" то так............. ([email protected]) пишите, поможем чем сможем.
Сообщение отредактировал ЕНик - Четверг, 08.07.2010, 14:22
Дата: Четверг, 08.07.2010, 14:36 | Сообщение #
Генерал-майор
Калининград
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Калининград
Сообщений: 264
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо. Кабель прокладываем в земле марка МКСАШп 4*4*1,2 (50м) и марка ТППЭПБ 50*2*0,5 (50м).
Дата: Четверг, 08.07.2010, 14:53 | Сообщение #
Лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 79
Репутация:
Статус: Offline
ministr, ОК, под эти кабели копаем траншею 0,4х0,7 х L , прокладываем в земле (ТЕРм10 или ФЕРм10-06-003-01) + монтируем 2е муфты. Добавляем "Измерение сопротивления изоляции" по ТЕРм 10 или ФЕРм10-06-013-01, "Испытание электрической прочности изоляции" ТЕРм10 или ФЕРм10-06-013-10.
Сообщение отредактировал ЕНик - Четверг, 08.07.2010, 14:54
Дата: Четверг, 08.07.2010, 15:05 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
ЕНик, А колодец? Нужен или нет?
Дата: Четверг, 08.07.2010, 15:13 | Сообщение #
Лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 79
Репутация:
Статус: Offline
СМЕТАНКА53, Нет это обычная вставка, ставим муфты они герметичные. Вот если бы кабель (сущ.) был проложен в а/ц трубах, тогда бы пришлось строить телефонную канализцию и ставить 2а колодца ( ККС).
Сообщение отредактировал ЕНик - Четверг, 08.07.2010, 15:16
Дата: Четверг, 08.07.2010, 15:17 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
ЕНик, спасибо! Лихо у Вас получилось с ответами!
Сообщение отредактировал СМЕТАНКА53 - Четверг, 08.07.2010, 15:18
Дата: Четверг, 08.07.2010, 15:27 | Сообщение #
Генерал-майор
Калининград
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Калининград
Сообщений: 264
Репутация:
Статус: Offline
да,я согласен))
Дата: Четверг, 08.07.2010, 15:31 | Сообщение #
Лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 79
Репутация:
Статус: Offline
СМЕТАНКА53, Спасибо, всегда рада помочь....
Дата: Четверг, 08.07.2010, 15:45 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация:
Статус: Offline
ЕНик, Вы кого-то напоминаете... Я по ТВ не мог Вас видеть?
Дата: Четверг, 08.07.2010, 15:47 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
ГБ, смотрите сообщения выше. Мы уже разобрались с этим.
Дата: Четверг, 08.07.2010, 15:52 | Сообщение #
Лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 79
Репутация:
Статус: Offline
ГБ, Ну грешна, люблю ВИМ, зато не надо читать из какого региона, и так понятно.......
Дата: Четверг, 15.07.2010, 16:03 | Сообщение #
Генерал-майор
Калининград
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Калининград
Сообщений: 264
Репутация:
Статус: Offline
Нужно кабель связи защитить! Заказчик хочет,чтобы кабель закрыли швеллером. Не могу понять какую мне нужно взять расценку!
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.