Здравствуйте, проконсультируйте пожалуйста. Имею ли я право пользоваться сборником ТЕРм-37 (оборудование общего назначения) при монтаже нестантизированного оборудования - бак индивидуального назначения по чертежу проектной организации весом 16 т (негабаритное оборудование). Бак поступает в собранном виде максимально укрупненными блоками. Или надо применить сборник ТЕР-09 (строительные и металлические конструкции) для монтажа данного бака?
Дата: Четверг, 01.04.2010, 14:14 | Сообщение #
Подполковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 120
Репутация:
Статус: Offline
А какая у него емкость? Если не бодее 50м3, и он обзывается как оборудование, то тогда по сб.37м
Дата: Четверг, 01.04.2010, 14:17 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Москва
Сообщений: 8
Репутация:
Статус: Offline
Бак емкостью 100 м3. А если менее 50 м3, то надо использовать другой сборник, какой?
Дата: Четверг, 01.04.2010, 14:37 | Сообщение #
Подполковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 120
Репутация:
Статус: Offline
Возможно, что выгоднее будет по сб.9 как резервуар. Там на 1т расценка. а в сб.37 на 1шт
Дата: Четверг, 01.04.2010, 14:43 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Москва
Сообщений: 8
Репутация:
Статус: Offline
Подрядчик настаивает на применении 9 сборника, Заказчик против. В праве ли Заказчик отказать в применении сборника 9 и взять 37, так как это нестантизированное оборудование, а не металлоконструкции.
Дата: Четверг, 01.04.2010, 14:55 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
ElenaSm, а что такое
Quote (ElenaSm)
нестантизированное оборудование
?
Дата: Четверг, 01.04.2010, 15:07 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Москва
Сообщений: 8
Репутация:
Статус: Offline
Нестантизированное оборудование - оборудование, на которое отсутствуют госудорственные и отраслевые стандарты и изготавливаемое в индивидуальном порядке по чертежам проектной организации.
Вопрос в том чем я могу руководствоваться в отказе использования 9 сборника.
Дата: Четверг, 01.04.2010, 15:25 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
Quote (ElenaSm)
Нестантизированное оборудование - оборудование...
ElenaSm, что это такое - знаю. Я о том, что в слове "нестандартизированное" вы постоянно пропускаете аж ТРИ буквы. Вот и подумала, может какое-то новое определение вдруг появилось.
Сообщение отредактировал СМЕТАНКА53 - Четверг, 01.04.2010, 15:27
Дата: Четверг, 01.04.2010, 15:33 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Москва
Сообщений: 8
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо за замечание. Описки бывают у каждого. Я сюда обратилась не грамматику проверять, а по серьезному вопросу.
Дата: Четверг, 01.04.2010, 19:54 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация:
Статус: Offline
Quote (ElenaSm)
В праве ли Заказчик отказать в применении сборника 9 и взять 37, так как это нестантизированное оборудование, а не металлоконструкции.
У Заказчика всегда есть основное преимущество, а именно, то, что он Заказчик. Вы не сказали о функциональном назначении своего бака. Если он для хранения нефти и нефтепродуктов, то прямая дорога в сб.9. Ежели нет, то сб.37м, формально обосновывая тем, что раздел Резервуары в сб.9 конкретно имеет в виду нефтепродукты и ничего более
Дата: Четверг, 01.04.2010, 20:05 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
Nerus, а как вы определили, что все резевуары в ТЕР09 - для нефти? В расценках с 09-02-010-1 по 09-02-011-4 ничего о нефти не сказано. А 09-02-011-5 так вообще для криогенных продуктов.
Дата: Четверг, 01.04.2010, 20:17 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация:
Статус: Offline
СМЕТАНКА53, Взял наиболее предположительную разновидность Криогенные (изотермические) и т.п. не стал брать во внимание, вряд ли у нее такой бак. Она же не сказала для чего емкость, может для хранения противопожарного запаса воды?
Дата: Четверг, 01.04.2010, 23:16 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Понятие стандартизированный бак может иметь место только для конкретной отрасли..в привязке к типу,назначению.т.е ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ и в технологической цепочке..иное какое-то "вообще" Не воспринимется.. -9сб,строительный, предназначен для установки ЛЮБОГО типа баков, требующих операций по сборке из отдельных частей. или доработки при монтаже.. -монтажные сборники предназначены для ГОТОВЫХ баков, обычно (! но НЕ обязательно!) классифицируемых как обрудование
Дата: Пятница, 02.04.2010, 09:41 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Москва
Сообщений: 8
Репутация:
Статус: Offline
У нас бак чистой воды - 100 м3 весом 16 т. Эта конструкция металлическая, изготовлена по чертежу проектной организации, поэтому Подрядчик настаивает на применении сборника 9. Из-за большого веса оборудования бака конструкция поступает по месту максимально укрупненными блоками и монтируется по месту. Заказчик против применения сборника 9 в виду большой стоимости на монтаж этого бака (монтаж идет за шт, а сборник 9 на 1 т). Понятно что каждый преследует свою цель. Но нам надо определить чем мотивировать отказ использования сборника 9 в смете.
Дата: Пятница, 02.04.2010, 10:07 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Quote (ElenaSm)
конструкция поступает по месту максимально укрупненными блоками и монтируется по месту
..на сварке..СОБИРАЕТСЯ ОУ к сб.37 3. ТЕРм содержат расценки на работы по монтажу оборудования общего назначе-ния, поставляемого в полностью собранном виде в состоянии полной монтажной и мак-симальной эксплуатационной готовности, Ваша информация в пользу ПОДРЯДЧИКА..9сб. ЗЫ интересный "бачочекк для воды" с толщиной стенки более 10мм, стеночка-то для баков ГОРАЗДО большей емкости...тысячников..
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.