Дата: Понедельник, 06.05.2019, 13:50 | Сообщение #
Лейтенант
Волгоград
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 50
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день. Проверьте пожалуйста те ли расценки взяты для замены компрессора в морозильной камере и какие взять на недостающие: 1. Разборка наружного блока морозильной установки - ФЕРм08-03-575-05 или ФЕРм11-03-001-02 2. Распайка и демонтаж компрессора -ФЕРм37-01-013-04 3. Монтаж и пайка компрессора - ФЕРм37-01-013-04 4. Замена и пайка фильтров компрессора - ФЕРм11-02-001-01 5. Демонтаж вентиляторов конденсатора - ФЕР20-03-002-01 6. Монтаж вентиляторов конденсаторов - ФЕР20-03-002-01 7. Подключение блоков электроники 8. Вакуумация трассы морозильной камеры 9. Заправка фреоном морозильной камеры 10. Сборка наружного блока морозильной установки ФЕРм08-03-575-05 или ФЕРм11-03-001-02 11. Пусконаладка - ФЕРп06-01-001-01
Компрессор NJ2212GK EMBRACO Заранее спасибо
Дата: Понедельник, 06.05.2019, 13:57 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Ксения9976, браво... вы 10001 чел который ремонт пытается сметить по ФЕР. и которому в 10001 раз говорят что это неправильно
Дата: Понедельник, 06.05.2019, 14:03 | Сообщение #
Лейтенант
Волгоград
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 50
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
Ксения9976, браво... вы 10001 чел который ремонт пытается сметить по ФЕР. и которому в 10001 раз говорят что это неправильно
Все пересмотрела и не нашла похожей темы и вопроса, к сожалению((( Я сметчик, начинающий, не судите строго. Вычитала, что по м37 компрессоры осмечиваем
Дата: Понедельник, 06.05.2019, 14:25 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаКсения9976 ()
Вычитала, что по м37 компрессоры осмечиваем
по м37 компрессор можно старый демонтировать, а новый смонтировать. а вы пытаетесь из старого новый сделать... не бывает такого по ФЕР...
Дата: Понедельник, 06.05.2019, 14:26 | Сообщение #
Лейтенант
Волгоград
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 50
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаabk63 ()
по м37 компрессор можно старый демонтировать, а новый смонтировать. а вы пытаетесь из старого новый сделать... не бывает такого по ФЕР
Так у меня Демонтаж-монтаж из старого компрессора на новый
Дата: Понедельник, 06.05.2019, 14:28 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаКсения9976 ()
Так у меня Демонтаж-монтаж из старого компрессора на новый
вы свое 1 сообщение почитайте внимательно... что паять в староновом компрессоре собрались? при монтаже...
Дата: Понедельник, 06.05.2019, 14:32 | Сообщение #
Лейтенант
Волгоград
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 50
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаabk63 ()
вы свое 1 сообщение почитайте внимательно...что паять в староновом компрессоре собрались? при монтаже...
Это из ДВ, я плохо разбираюсь еще в работах, особенно в компрессорах. Предоставили эту дефектовку, а компрессор сгорел у них и они будут устанавливать новый
вы свое 1 сообщение почитайте внимательно...что паять в староновом компрессоре собрались? при монтаже...
Как мне объяснили, что паять будут трубки, там замкнутая система
Дата: Понедельник, 06.05.2019, 14:59 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Ксения9976, на мой взгляд вам нужно подобрать что-то из ФЕРм07. там все работы по 1-10 пунктам учтены. ну и что-то из ФЕРп06 добавить не грубя... для п 11. и в составе работ нет пункта основного, чтобы компрессор новый к электричеству подключить. это в м8 прямая расценка есть, если кабель старый применяете...
Дата: Понедельник, 06.05.2019, 15:03 | Сообщение #
Лейтенант
Волгоград
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 50
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаabk63 ()
Ксения9976, на мой взгляд вам нужно подобрать что-то из ФЕРм07. там все работы по 1-10 пунктам учтены. ну и что-то из ФЕРп06 добавить не грубя... для п 11. и в составе работ нет пункта основного, чтобы компрессор новый к электричеству подключить. это в м8 прямая расценка есть, если кабель старый применяете...
Для п. 11 Применила ФЕРп06-01-001-01. Для пайку фильтров выбрала ФЕР12-01-105-01. А вот подключение к электричеству подскажите пожалуйста какой сборник можно посмотреть? По ФЕРм07 - сейчас посмотрю. Огромное спасибо!
Дата: Понедельник, 06.05.2019, 15:09 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаКсения9976 ()
Для пайку фильтров выбрала ФЕР12-01-105-01
они комплектные? или нет? комплектные учтены в расценках.
ЦитатаКсения9976 ()
подключение к электричеству подскажите пожалуйста какой сборник можно посмотреть?
стандартно ФЕРм08-02-144
Дата: Понедельник, 06.05.2019, 15:15 | Сообщение #
Лейтенант
Волгоград
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 50
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаabk63 ()
подключение к электричеству подскажите пожалуйста какой сборник можно посмотреть?стандартно ФЕРм08-02-144
У меня проверяющая организация убирает эту расценку из сметы((( Ссылаясь на то, что мол в розетку воткнуть вилку - осмечивать будем?
Для пайку фильтров выбрала ФЕР12-01-105-01они комплектные? или нет? комплектные учтены в расценках
Фильтра в комплекте не идут. Верно значит выбрала расценку?
Дата: Понедельник, 06.05.2019, 15:19 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаКсения9976 ()
Ссылаясь на то, что мол в розетку воткнуть вилку - осмечивать будем?
в розетку вилку воткнуть - это ПНР, а вилку к компрессору присоединить это работа. если есть конечно такая. не знаю что у вас за компрессор и как он монтируется. откройте руководство по эксплуатации и все что надо на его основании осметте...
Дата: Понедельник, 06.05.2019, 16:03 | Сообщение #
Лейтенант
Волгоград
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 50
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаabk63 ()
в розетку вилку воткнуть - это ПНР, а вилку к компрессору присоединить это работа. если есть конечно такая. не знаю что у вас за компрессор и как он монтируется. откройте руководство по эксплуатации и все что надо на его основании осметте...
Спасибо
Дата: Понедельник, 16.12.2019, 11:24 | Сообщение #
Рядовой
Светлый
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Светлый
Сообщений: 3
Репутация:
Статус: Offline
Коллеги, такая же проблема. Нужна смета на ремонт холодильной установки, в ФЕРах. В ТЗ так прописано!!!! Файл прикрепила. Сижу, голову ломаю
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.