Здравствуйте! мне по проекту нужно перекатить трансформатор по рельсам на территории подстанции(такелаж). где мне в программе АВС найти эти работы?
Дата: Четверг, 11.02.2010, 12:34 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
В программе АВС не знаю, но есть сборник на такелаж оборудования.
Дата: Четверг, 11.02.2010, 12:38 | Сообщение #
Рядовой
Qostanay
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Qostanay
Сообщений: 9
Репутация:
Статус: Offline
а что за сборник. как он называется?
Дата: Четверг, 11.02.2010, 12:51 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Министерство энергетики и электрификации СССР Объединение Энергосеть проект Государственный южный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт Южэнергосетьпроект
РАСЦЕНКИ НА БЕЗРЕЛЬСОВЫЙ ТАКЕЛАЖ КРУПНОГАБАРИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Разработаны институтом "Южэнергосетьпроект" г. Ростов-на-Дону. Утверждены протоколом Минэнерго СССР от 5 июля 1991 г. № АС-2916пр. Срок введения в действие 01.07.91 г. 13680тм-т1
РАСЦЕНКИ на работы по транспортировке и такелажу крупных трансформаторов и другого энергетического оборудования от железнодорожных станций или портов до сетевых электроподстанций на автопоездах, санных прицепах и катках.
По нему и считаем
Дата: Четверг, 11.02.2010, 12:53 | Сообщение #
Рядовой
Qostanay
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Qostanay
Сообщений: 9
Репутация:
Статус: Offline
нужно по рельсам
Дата: Четверг, 11.02.2010, 12:56 | Сообщение #
Лейтенант
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 55
Репутация:
Статус: Offline
можно попробовать ТЕРм 40 дополнительное перемещение оборудования (неплохо получается, если пропускает Заказчик)
Дата: Четверг, 11.02.2010, 12:56 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
abk63, Алексей..по-моему рельсы забыли включить в АВС..тяжелый случай.. Вам не кажется??
Дата: Четверг, 11.02.2010, 12:57 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
А это уже в расценке сидит. ФЕРм08-01-001-10 Укладка и демонтаж клеток из шпал и рельсов по шпалам. Монтаж трансформатора. Ну и т.д.
Дата: Четверг, 11.02.2010, 13:00 | Сообщение #
Рядовой
Qostanay
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Qostanay
Сообщений: 9
Репутация:
Статус: Offline
такелаж трансформатора стоит очень дорого, а если дополнительное перемещение оборудования то получаются копейки. безрельсовый такелаж в АВСке есть а вот с рельсами они точно что то недоработали
Дата: Четверг, 11.02.2010, 13:12 | Сообщение #
Лейтенант
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 55
Репутация:
Статус: Offline
alexei_kaz, это смотря какой трансформатор и на какаое расстояние его нужно переместить, возможно Вам нужно построить пути перекатки, ну а если расстояние не превышает предусмотренного сборником ТЕР8м, то все эти денежки учтены в расценке на монтаж тр-ра, как было указанно выше
Дата: Четверг, 11.02.2010, 13:13 | Сообщение #
Рядовой
Qostanay
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Qostanay
Сообщений: 9
Репутация:
Статус: Offline
понятно, ну пути перекатки я сделал. трансформатор там уже стоит. его нужно выкатить, сделать фундамент и потом опять закатить на место.
Дата: Четверг, 11.02.2010, 13:14 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Из техчасти 1. В расценках учтены затраты на: - горизонтальное перемещение трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов массой свыше 10т при закатке на фундамент на расстояние до 10м;
Остальное по
Quote (Natella)
ТЕРм 40
Дата: Четверг, 11.02.2010, 13:16 | Сообщение #
Рядовой
Qostanay
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Qostanay
Сообщений: 9
Репутация:
Статус: Offline
а где этот ТЕРм 40 найти? в АВСке он где находится?
Дата: Четверг, 11.02.2010, 13:16 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Да, разгрузка транса - дополнительно.
Дата: Четверг, 11.02.2010, 13:23 | Сообщение #
Лейтенант
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 55
Репутация:
Статус: Offline
ТЕРм 40 найти можно в сборниках на монтаж оборудования, подойдите к смете творчески, слейте-залейте масло, при необходимости посушите его, такие вещи тоже проходят, в основном за счет этих работ получаются хорошие суммы
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.