П-о-м-о-г-и-т-е!!! Проверяю смету по ВК. У меня в спецификации Кран шаровый стальной под приварку Ру 16, ручка КШТ 12.050.40 с/с. Очень хочу написать замечание, что эта арматура учтена в 16 сборнике при прокладке трубопровода. Смущает то, что учтена МУФТОВАЯ арматура. У меня же приварная. Господа сметчики, как мы берем приварную арматуру? Заранее спасибо
Мои подрядчики взяли 16-05-001-02, только в ресурсах оставили сварку, а всё остальной удалили!
Сообщение отредактировал КозаНАветке - Четверг, 06.11.2014, 14:13
Дата: Четверг, 06.11.2014, 13:45 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
а в м12 заглянуть?
Дата: Четверг, 06.11.2014, 13:48 | Сообщение #
Сержант
Волжский
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Волжский
Сообщений: 32
Репутация:
Статус: Offline
У меня НЕ технологический трубопровод.
Добавлено (06.11.2014, 13:48) --------------------------------------------- Не вижу разницу между приварить фасонную часть к трубопроводу или приварить арматуру. Может я что-то не понимаю!?
Дата: Четверг, 06.11.2014, 13:50 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаКозаНАветке ()
как мы берем приварную арматуру
как приварную.. можно на клей..
ЦитатаКозаНАветке ()
Очень хочу
Пролистайте расценки раздела. При изменении диаметра меняется ТИП арматуры. количество /расход электродов возрастает.
Не вижу разницу между приварить фасонную часть к трубопроводу или приварить арматуру
А разницу между трубопроводом и трубой видите?
Дата: Четверг, 06.11.2014, 13:56 | Сообщение #
Сержант
Волжский
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Волжский
Сообщений: 32
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаvladnik ()
А разницу между трубопроводом и трубой видите?
Вижу. Я о том, что в расценках на прокладку сидит арматура муфтовая. Отдельно по 16 сборнику только арматура фланцевая. Я поэтому и спрашиваю - можно "примениться" моей арматурой приварной к арматуре муфтовой что сидит в расценке!
Дата: Четверг, 06.11.2014, 13:57 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаКозаНАветке ()
к арматуре муфтовой что сидит в расценке!
нет. в одном случае - сборное соединение, в другом - приварное.
Дата: Четверг, 06.11.2014, 13:59 | Сообщение #
Сержант
Волжский
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Волжский
Сообщений: 32
Репутация:
Статус: Offline
И что теперь только м12???
Дата: Четверг, 06.11.2014, 14:00 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
КозаНАветке, арматура муфтовая накручивается на резьбу в составе ТРУБОПРОВОДА.. просто накручивается. ФСЕ.
Дата: Четверг, 06.11.2014, 14:00 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
КозаНАветке,
ЦитатаКозаНАветке ()
теперь только м12???
а вы расценки на приварную запорную арматуру другие знаете?
Дата: Четверг, 06.11.2014, 14:02 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаКозаНАветке ()
только м12???
Если УПРАВЛЯЕМАЯ/с приводом-то да, если просто кран-то как фланцевую 16сб.
Дата: Четверг, 06.11.2014, 14:02 | Сообщение #
Сержант
Волжский
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Волжский
Сообщений: 32
Репутация:
Статус: Offline
Мои подрядчики вообще взяли 16-05-001-02, только в ресурсах оставили сварку, а всё остальной удалили! Это ведь тоже НЕ верно!!!
Дата: Четверг, 06.11.2014, 14:04 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Ессли сильно смущает.. возьмите с минусом Демонтаж фланцевой из ремонтника..
Дата: Четверг, 06.11.2014, 14:07 | Сообщение #
Сержант
Волжский
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Волжский
Сообщений: 32
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаvladnik ()
Если УПРАВЛЯЕМАЯ/с приводом-то да
без привода
ЦитатаКозаНАветке ()
ручка КШТ
Цитатаvladnik ()
как фланцевую 16сб.
применительно? Все в душе восстает против. А ничего больше нет???
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.