Возникли разногласия с проверяющим - я беру монтаж трубопровода по м12-02-053-01 "Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях."
В проекте написано, что после сборки вся система опрессовывается азотом под давлением +20% от рабочего и выдерживается в течение суток (т.е. проходит испытание на герметичность).
Поэтому дополнительно применяю 24-02-123-08 "Подъем давления при испытании воздухом трубопроводов высокого давления (до 1,2 МПа)" и 24-02-125-01 "Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность трубопроводов"
Проверяющий ссылается на то, что в ТЧ к м12 написано, что пневматическое испытание учтено и эти расценки убирает.
Как доказать проверяющему, что пневматическое испытание и испытание на герметичность - это разные вещи ?
Дата: Пятница, 17.01.2014, 12:58 | Сообщение #
Полковник
Челябинск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Челябинск
Сообщений: 211
Репутация:
Статус: Offline
Пневматическое испытание включает в себя испытание на прочность и герметичность, т.е. весь комплекс работ - очистку внутренней поверхности трубопровода, подъем давления и выдержку, необходимую на данном трубопроводе. Проверяющий прав
Сообщение отредактировал ars1809 - Пятница, 17.01.2014, 13:00
Дата: Пятница, 17.01.2014, 13:49 | Сообщение #
Полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 226
Репутация:
Статус: Offline
ars1809, а где-нибудь это написано ?
Сообщение отредактировал fx - Пятница, 17.01.2014, 13:49
veronika-2, Вера, твоя ссылка не катит... тут про технологию, и скорее всего прав ars1809, но сие
Цитатаars1809 ()
в технической литературе -СНиП, СП и т.д.
не верно.... Надо смотреть набор работ в ГЭСН
Дата: Пятница, 17.01.2014, 16:20 | Сообщение #
Полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 226
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, спасибо, читаю на всякий случчай ) А не вспомнит ли кто, не задавались ли подобные вопросы в журнале "Вестник ФАУ ФЦЦС" или как он называется...
Дата: Пятница, 17.01.2014, 16:37 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаfx ()
не задавались ли подобные вопросы в журнале "Вестник
fx, только ПБ 03-585-03 с марта прошлого года не действует... Это макулатура
Дата: Пятница, 17.01.2014, 18:02 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаТюленин ()
ПБ 03-585-03 с марта прошлого года не действует...
добавлю для справки: Документ (ПБ 03-585-03) утратил силу в связи с изданием Приказа Ростехнадзора от 25.01.2013 N 28, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован в "Российской газете" - 26.02.2013). Приказом Ростехнадзора от 27.12.2012 N 784 утверждено Руководство по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов": ... "п.400. Все трубопроводы групп А, Б (а), Б (б), а также вакуумные трубопроводы помимо обычных испытаний на прочность и плотность рекомендуется подвергать дополнительному пневматическому испытанию на герметичность с определением падения давления во время испытания."
Сообщение отредактировал av_00 - Пятница, 17.01.2014, 18:03
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 09:38 | Сообщение #
Полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 226
Репутация:
Статус: Offline
av_00, не хватает слов, чтобы описать мою Вам благодарность
А так же всем неравнодушным - большое спасибо ))
Дата: Пятница, 15.12.2017, 18:22 | Сообщение #
Рядовой
Псков
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Псков
Сообщений: 2
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценку. У меня смета на кап. ремонт ИТП. Просят осметить гидростатическое испытание на герметичность ИТП и индивидуальное испытание оборудования ИТП(ЩКУ, датчики и насосная группа), заранее спасибо.
Дата: Пятница, 15.12.2017, 18:25 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
оксана9392, ГИ есть в 16 сб, наладка - в п01 и п02. одной расценкой не обойдетесь. с десяток наберется точно
Дата: Суббота, 16.12.2017, 06:40 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
как бы комплексные расценки на это дело в п07 есть