Гидроиспытания м12 и гэсн25
patriarh7976Дата: Понедельник, 18.06.2012, 19:26 | Сообщение # 1
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 54
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброе время суток!

Возник вопрос, кто как расценивает дополнительные испытания трубопроводов на прочность и герметичность вызванные различными требованиями к ним.
Например вы прокладываете трубопровод технологический но должны его испытывать по требованиям к магистральным.
Заказчик прокладку пропускает только по м12 (тк в проекте написано технологический внутриплощадочный), обычно я к ним применяю доп испытания если пневмо то по 24, столкнулся с гидро могу ли взять их по 25. Саму прокладку беру по м12-02-006, пробовал по м12-20-2 не прошло из-за формулировки «монтаж обвязочных трубопроводов…»
(трубопровод транспортировки нефтепродуктов (нефть) давлением не более 2,5мпа проходит на территории предприятия м/д резервуарами 100000м3 в траншее протяженность при этом около 2км диаметр 1400мм)
Возможно кто-то выполняет аналогичные работы и поделиться опытом как правильно расценить работу по прокладке и испытанию?


Сообщение отредактировал patriarh7976 - Понедельник, 18.06.2012, 19:27
 
patriarh7976Дата: Вторник, 19.06.2012, 08:25 | Сообщение # 2
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 54
Репутация: 0
Статус: Offline
требования по испытанию технологического трубопровода и трубопровода магистрального различны:
Технологический согласно требований
5.14. Испытательное гидравлическое или пневматическое давление на прочность должно быть выдержано в течение 5 мин (вот это и учтено в п.1.12.1)
Магистральные трубопроводы
На прочность 24 часа на герметичность 12 часов
Также разница в самом процессе проведения испытания.


Сообщение отредактировал patriarh7976 - Вторник, 19.06.2012, 08:35
 
patriarh7976Дата: Вторник, 19.06.2012, 09:21 | Сообщение # 3
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 54
Репутация: 0
Статус: Offline
ВСН 011-88 на магистралку
СНиП 3.05.05-84, ВСН 362-87 технологические трубопроводы
 
patriarh7976Дата: Вторник, 19.06.2012, 11:20 | Сообщение # 4
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 54
Репутация: 0
Статус: Offline
ВСН 362-87 п.11.19. "...подъем давления до испытательного и выдержка при этом давлении в течение 5 мин (испытание на прочность);..."
СНиП 3.05.05-84 п.5.14. "Испытательное гидравлическое или пневматическое давление на прочность должно быть выдержано в течение 5 мин, после чего его снижают до рабочего".
 
patriarh7976Дата: Вторник, 19.06.2012, 12:10 | Сообщение # 5
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 54
Репутация: 0
Статус: Offline
Дак в этом то и вопрос согласитесь одно дело время выдержки под испытательным давлением 24 ч на прочность 12ч + время осмотра трассы на герметичность и 10мин и 5мин для технологии
разница есть

и куда мне ее учитывать, а как же организация и технология проведения испытания для магистралки и технологии она тоже отлична разница в трудозатратах огромная где брать деньги на з/п рабочим а их там мин 6чел и т.д.


Сообщение отредактировал patriarh7976 - Вторник, 19.06.2012, 12:12
 
patriarh7976Дата: Вторник, 19.06.2012, 15:07 | Сообщение # 6
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 54
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (tulenin)
скажите, а где вы цените магистралку по м12?

что к чему ни чего я не пойму...

исходя из вышеизложенного я понимаю вы приравниваете технологию и магистралку (т.е. затраты сопоставимы) и вы их не учитываете т.к. они учтены расценкой.

но согласитесь есть разница между ними.

Если Вы считаете иначе прошу Вас аргументировать, а не
Quote (tulenin)
есть бред нкомпетентного сметчика...


у вас же 30 лет опыта!
 
patriarh7976Дата: Вторник, 19.06.2012, 18:05 | Сообщение # 7
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 54
Репутация: 0
Статус: Offline
трубопровод ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ, ИСПЫТЫВАТЬ НАДО КАК МАГИСТРАЛЬНЫЙ
т.е. прокладка его по м12, но так как им заложены испытания именно по требованиям к технологическим, а нужно по факту испытывать как магистральный, мне и нужно понять где брать разницу.

Например: трубопровод магистральный пришел на площадку прошел через узел редуцирования (давление понизили) превратился в технологический (т.е. газ пошел на оборудование и на собственные нужды) НО по требованиям СТО Газпром, например, этот трубопровод должен испытываться как магистральный на случай выхода из стоя оборудования в результате которого в трубе технол создается давление близкое или равное давлению в магистрали

Quote (tulenin)
да ещё не зная нормативов....

не верное утверждение, а знаете ли вы их?

Quote (tulenin)
нет не приравнию, это именно вы приравниваете....

бред

Добавлено (19.06.2012, 18:05)
---------------------------------------------
нужна третья сторона biggrin



Сообщение отредактировал patriarh7976 - Вторник, 19.06.2012, 17:25
 
abk63Дата: Вторник, 19.06.2012, 18:14 | Сообщение # 8
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (patriarh7976)
ВСН 362-87 п.11.19. "...подъем давления до испытательного и выдержка при этом давлении в течение 5 мин (испытание на прочность);..."
СНиП 3.05.05-84 п.5.14. "Испытательное гидравлическое или пневматическое давление на прочность должно быть выдержано в течение 5 мин, после чего его снижают до рабочего".


буквы нормативов вижу

Quote (tulenin)
Испытательное давление в трубопроводе выдерживают в течение 10 минут (испытание на прочность), после чего его снижают до рабочего давления, при котором производят тщательный осмотр сварных швов (испытание на плотность).


букв нормативов не вижу.

biggrin

Quote (patriarh7976)
нужна третья сторона biggrin


пока 1:0 в пользу patriarh7976,

я не претендую на знание нормативов на трубы, сужу только по аргументированию доводов biggrin


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
abk63Дата: Вторник, 19.06.2012, 18:17 | Сообщение # 9
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (tulenin)
юноша вы мне не интересны, на сим прощаюсь...


самый железный аргумент biggrin
вместо того чтобы суть разъяснить


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
patriarh7976Дата: Среда, 20.06.2012, 08:47 | Сообщение # 10
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 54
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (tulenin)
юноша вы мне не интересны, на сим прощаюсь...


сама интеллигентность...

есть тут кто кто помочь может... разве никто не задумывался над этим вопросом? видели что в м12 испытания включены и все, дальше не разбирались?
блин в Роснефти ктонибуть двигал эту тему?
 
patriarh7976Дата: Среда, 20.06.2012, 09:59 | Сообщение # 11
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 54
Репутация: 0
Статус: Offline
Уважаемый tulenin прошу Вас не будите ли Вы так любезны потратить немного своего бесценного времени, на объяснение Вашей позиции со ссылкой на соответствующею техническою документацию.

напомню суть вопроса: имеем, согласно проекта, технологический трубопровод, испытание которого, согласно того же проекта, проводятся по ВСН 011-88.

P/S объясните как для не компетентного сметчика, я к сожелению не магу читать мысли на расстоянии.
 
tuleninДата: Среда, 20.06.2012, 10:03 | Сообщение # 12
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
biggrin и ещё г-н patriarh7976, скажите как влияет на затраты подрядной организации выдержка 24 часа и 10 мин...НИКАК, ибо в расценку вкл. стоимость маш-часа АНО... и его стоимост учитывает работу только при подъёме давления... и без разницы агрегату какя у вас труба-технология или магистралка - для него, механизма, главное объём трубы.... элементарно, Ватсон...вы над эти не задумывались? Зачем сметчику знать время выдержки?
 
patriarh7976Дата: Среда, 20.06.2012, 10:04 | Сообщение # 13
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 54
Репутация: 0
Статус: Offline
а как же человеко часы? и как вы думаете правильно ли будет работы расценить по м12-20 хотя трубопровод не обвязочный


Сообщение отредактировал patriarh7976 - Среда, 20.06.2012, 10:37
 
tuleninДата: Среда, 20.06.2012, 10:37 | Сообщение # 14
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
Quote (patriarh7976)
имеем, согласно проекта, технологический трубопровод, испытание которого, согласно того же проекта, проводятся по ВСН 011-88.

конкретно скажите какой это трубопровод..Я вас спрашивал - это трубопроводы на СОД, вы не ответили... Скажите точно где есть такие трубопроводы? назовите конкретно...
Quote (patriarh7976)
а как же человеко часы?

кого машиниста АНО? в ЭММ...
 
patriarh7976Дата: Среда, 20.06.2012, 15:05 | Сообщение # 15
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 54
Репутация: 0
Статус: Offline
от узла регулирования давления до резервуаров

и могу ли к м12-02-006 брать изготовление м12-18

Добавлено (20.06.2012, 15:05)
---------------------------------------------

Quote (patriarh7976)
и могу ли к м12-02-006 брать изготовление м12-18

пишу бред простите smile


Сообщение отредактировал patriarh7976 - Среда, 20.06.2012, 13:59
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика