Чистим трубки теплообменника Торнадо. Гидромеханическую очистку нам не пропускают, так как там аппарат заложен мощнее. Подскажите, по расценке БЦ14-010302-0101 какой механизм заложен? Где это можно глянуть?
Дата: Суббота, 27.05.2017, 14:53 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаmallika_ICG ()
по расценке БЦ14-010302-0101 какой механизм заложен? Где это можно глянуть?
никакой. там только трудозатраты рабочих...
Дата: Пятница, 22.06.2018, 08:53 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 12
Репутация:
Статус: Offline
Доброго дня. Подскажите пожалуйста у нас монтаж / демонтаж кожухотрубного теплообменника расценку применили м6-5-001-1 (сам теплообменник вынесли как расценка по прайсу), а вот демонтаж???
Дата: Пятница, 22.06.2018, 09:11 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация:
Статус: Offline
Al2209, А какая марка теплообменника? есть предположение что вас жестоко надули с расценкой.
Дата: Пятница, 22.06.2018, 09:19 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
Al2209, логично предположить, что та же расценка, что и монтаж тока с К на демонтаж. А марка какая у вас?
Дата: Пятница, 22.06.2018, 09:26 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаdozor ()
А марка какая у вас?
ЦитатаAl2209 ()
кожухотрубного
Дата: Пятница, 22.06.2018, 09:36 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
abk63, действительно, что это я не заметил
ЦитатаAl2209 ()
кожухотрубного теплообменника
Дата: Пятница, 22.06.2018, 09:39 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
dozor, надеюсь не в обиде. но кожухотрубные на промпредприятиях ставят. по 18 их нельзя применять...
Дата: Пятница, 22.06.2018, 09:47 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
abk63, да, не, нормально. Я просто как и den795, был удивлен расценкой, поэтому и уточнил.
Дата: Пятница, 22.06.2018, 09:53 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация:
Статус: Offline
abk63, Не совсем согласен с вами. Согласно техчасти 18 сборника такая возможность есть.
Дата: Пятница, 22.06.2018, 10:07 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 12
Репутация:
Статус: Offline
Кожухоотрубный теплообменник мы ставим на детском садике. Заказчик сам поставил расценку. Но это установка А ему еще надо демонтаж оборудования. В расценке как и в базе такого материала как теплообменник вообще нет Надо применять по прайсу...Вообщем жуть и не разобраться
Дата: Пятница, 22.06.2018, 10:10 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаAl2209 ()
. В расценке как и в базе такого материала как теплообменник вообще не
Это не материал а оборудование. Сборник на оборудование в нормативной базе отсутствует как класс.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.