EksДата: Пятница, 25.11.2011, 12:26 | Сообщение # 1
Подполковник
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Сообщений: 144
Репутация: 0
Статус: Offline
Уважаемые сметчики, подскажите, пожалуйста.
У меня кабель прокладывается в земле.
Есть расценка ТЕРм08-02-145-01 "Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 1 кг" и есть ТЕРм08-02-141-01 "Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг".
Согласно составу работ различие в том, что при монтаже в траншее учтено "Монтаж и демонтаж переговорной связи." А если сравнивать состав расценок по ресурсам, то в траншее есть Сталь угловая равнополочная, Сталь полосовая....
Могу ли я использовать первую расценку? Если нет, то зачем мне в траншее при монтаже кабеля сталь угловая и полосавая? могу только предположить, что для заземления wacko . И действительно нам понабодиться монтаж и демонтаж переговорной связи?
Помогите разобраться cry



В любых делах, при максимуме сложностей,
Подход к проблеме всё-таки один:
Желанье -это множество возможностей,
А нежеланье -множество причин...


Сообщение отредактировал Eks - Пятница, 25.11.2011, 12:27
 
vladnikДата: Пятница, 25.11.2011, 12:44 | Сообщение # 2
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Quote (Eks)
кабель прокладывается в земле
= из ваших данных=
Quote (Eks)
"Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий,


biggrin ну не было мобильных телефонофф.. когда расценки разрабатывали..
 
Нат-каДата: Среда, 30.11.2011, 23:32 | Сообщение # 3
Генерал-майор
Волгоград
Награды:
11  
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 416
Репутация: 25
Статус: Offline
Eks, так вы сначала решите, где будете кабель лОжить - в траншее или в канале.
а на эту позицию в составе работ не обращайте внимания. все равно корректировку расценки по составу работ не сделаешь.
 
Galina53Дата: Четверг, 01.12.2011, 10:13 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
Quote (Нат-ка)
где будете кабель лОжить


Ни лОжить, ни ложИть, а прокладывать.
 
EksДата: Понедельник, 05.12.2011, 16:33 | Сообщение # 5
Подполковник
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Сообщений: 144
Репутация: 0
Статус: Offline
Тогда нужно понять, что в данном контексте означает "канал"? wacko



В любых делах, при максимуме сложностей,
Подход к проблеме всё-таки один:
Желанье -это множество возможностей,
А нежеланье -множество причин...
 
mschelpannikovaДата: Вторник, 10.10.2017, 11:23 | Сообщение # 6
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день!

    Дорогие форумчане, прошу помощи в вопросе, описанном выше, по расценке ТЕРм 08-02-141 - Прокладка кабеля в готовых траншеях. Прокладываем сети 0,4кВ в траншее. Генподрядчик настаивает на замене прямой расценки (ТЕРм 08-02-141), на расценку "по аналогии" (ТЕРм 08-02-145 - Прокладка кабеля по дну канала), ссылаясь на то, что в составе работ указан монтаж переговорной связи. Как я не пыталась его убедить, что расценки разрабатывались давно и на этот пункт состава работ не стоит обращать особого внимания, поскольку расценка прямо соответствует технологии выполнения работ. На что получила вот такой ответ: 
    "Если вы считаете, что работы по монтажу и демонтажу переговорной связи не значительны и на трудоемкость и соответственно на стоимость не влияют, то прошу подтвердить документально или заменить расценку. Мы имеем две расценки ТЕРм-08-02-141-01 и ТЕРм08-02-145-04 прокладка кабеля в траншее и канале не имеет особенной разницы. Если раскрыть расценки и посмотреть состав работ мы увидим что он идентичен за исключением пункта 3 (монтаж и демонтаж переговорной связи) при этом единственном отличии трудоемкость в предложенной Вами расценке почти вдвое выше".

    Подскажите, пожалуйста, возможно ли документально подтвердить распределение трудозатрат в расценке? wacko  Или может есть какой-то другой способ доказать правоту применения данной расценки.

    Заранее благодарю за любую помощь в данном вопросе. smile


Работаю в А0
 
veronika-2Дата: Вторник, 10.10.2017, 11:27 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Цитата mschelpannikova ()
Подскажите, пожалуйста, возможно ли документально подтвердить распределение трудозатрат в расценке?

нет


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
RosaДата: Вторник, 10.10.2017, 13:23 | Сообщение # 8
Генерал-майор
Rîbniţa
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Rîbniţa
Сообщений: 423
Репутация: 6
Статус: Offline
mschelpannikova, если вы раскроете ресурсную часть расценки 141гр.увидите уголок и полосу,которых нет в 145 гр.если вы их удалите из расценки, может зак-к и пойдёт вам навстречу.
 
IskushenieДата: Вторник, 10.10.2017, 15:39 | Сообщение # 9
Сержант
Ростов-на-Дону
Награды:
15  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 25
Репутация: 5
Статус: Offline
Цитата mschelpannikova ()
Если раскрыть расценки и посмотреть состав работ мы увидим что он идентичен за исключением пункта 3 (монтаж и демонтаж переговорной связи) при этом единственном отличии трудоемкость в предложенной Вами расценке почти вдвое выше".


Если сравнивать расценки ТЕРм-08-02-141-01 и ТЕРм08-02-145-01 а не ТЕРм-08-02-141-01 и ТЕРм08-02-145-04 . то помимо состава работ отличаются маш.-ч на работу механизмов. исходя из того, что пишет вам эксперт эта вся разница нужна для монтаж и демонтаж переговорной связи? и почему сравнивают не 145-5 там хоть по домкратам и лебедкам одинаково, если уж этой логике следовать?

Добавлено (10.10.2017, 15:39)
---------------------------------------------

Цитата Eks ()
Тогда нужно понять, что в данном контексте означает "канал"?


определились?)


Сообщение отредактировал Iskushenie - Вторник, 10.10.2017, 16:03
 
kma211214Дата: Вторник, 10.10.2017, 15:55 | Сообщение # 10
Подполковник
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Сообщений: 137
Репутация: 5
Статус: Offline
Цитата Iskushenie ()
определились?)
нет. 6 лет еще не прошло... еще не срок...
 
IskushenieДата: Вторник, 10.10.2017, 15:59 | Сообщение # 11
Сержант
Ростов-на-Дону
Награды:
15  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 25
Репутация: 5
Статус: Offline
Цитата kma211214 ()
нет. 6 лет еще не прошло... еще не срок...


но теперь мне самой интересно, чисто технически чем сложнее работа? почему больше маш.ч?

Добавлено (10.10.2017, 15:59)
---------------------------------------------
))))) 6 лет, а я все читаю как одну тему от одного человека)))

 
kma211214Дата: Вторник, 10.10.2017, 16:05 | Сообщение # 12
Подполковник
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Сообщений: 137
Репутация: 5
Статус: Offline
Iskushenie, канал - это кабельная канализация, а треншея - это ямка длинная в земле выкопана
 
IskushenieДата: Вторник, 10.10.2017, 16:12 | Сообщение # 13
Сержант
Ростов-на-Дону
Награды:
15  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 25
Репутация: 5
Статус: Offline
Цитата kma211214 ()
канал - это кабельная канализация, а треншея - это ямка длинная в земле выкопана


это я знаю и 6 лет назад знала. вопрос в другом. вот прокладывается кабель в траншее и точно такой же кабель прокладывается в канале в земле. в чем разница прокладки?
 
kma211214Дата: Вторник, 10.10.2017, 16:15 | Сообщение # 14
Подполковник
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Сообщений: 137
Репутация: 5
Статус: Offline
Цитата Iskushenie ()
в чем разница прокладки?
нууу.. типовые проекты разные например... технологические карты...
 
mschelpannikovaДата: Вторник, 10.10.2017, 23:14 | Сообщение # 15
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Iskushenie,
я думаю это просто описка, смете есть 8-2-141-1 и 2 и 3 и 4 (по весу кабеля).

Rosa, беда в том, что ресурсы его не очень заботят. Основное, с чем он не согласен, этот состав работ и как следствие трудозатраты. Поэтому кроме замены расценки на аналогичную, другие варианты не рассматривает.

Наверное, я бессильна в этом случае sad 
Всем огромное спасибо за ответы.


Работаю в А0
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.