Сметчики, помогите, у меня прокладка наружки ТС. беру трубопровод по 24-01-020-05, в спецификации есть еще УСАДОЧНЫЙ колпачек того же диаметра, изоляционный комплект для удлинения кожуха, кольцо уплотнения на кожух для отверстия в стене. Я не могу разобраться, эти МАТ-ы есть в расценке? (В расценке есть лента термоусаж., пластины какие то)
Дата: Вторник, 02.08.2011, 17:07 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация:
Статус: Offline
Quote (naduxa)
В расценке есть лента термоусаж., пластины какие то
это для изоляции стыков скорлупами...
Дата: Вторник, 02.08.2011, 22:10 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
naduxa, не один год вроде работаете, а почему работы по ТЕР относите к монтажным? И в ССР тоже в графу монтажные работы относите?
Дата: Вторник, 02.08.2011, 22:28 | Сообщение #
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 218
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Tanja55)
не один год вроде работаете, а почему работы по ТЕР относите к монтажным? И в ССР тоже в графу монтажные работы относите? wink
Я понятия не имею, как делать ССР, в моей организации это не нужно, у меня есть еще несколько халтур, и там тоже никогда не требуют ССР, извините уж меня за такую грубую ошибку, за то что в монтажные отнесла, а куда же это надо было внести, в общестрой?
Добавлено (02.08.2011, 22:28) --------------------------------------------- Сметчики, подскажите, в тепловых камерах краны шаровые надо брать по терм12?
Дата: Вторник, 02.08.2011, 22:32 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Quote (naduxa)
а куда же это надо было внести, в общестрой?
скорее да, но можно и в сантехнические, опять же читаем МДС35
Дата: Вторник, 02.08.2011, 22:42 | Сообщение #
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 218
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Tanja55)
скорее да, но можно и в сантехнические, опять же читаем МДС35 biggrin
Ну на футбол, так на футбол, только МДС мне зачем, там написано по каким расценкам нужно брать клапаны в тепловых камерах?
Дата: Вторник, 02.08.2011, 22:55 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (naduxa)
в тепловых камерах краны шаровые надо брать по терм12
ни в коем случае... 24 сборник везде.
Добавлено (02.08.2011, 22:55) --------------------------------------------- а, ну да - еще и 22 впридачу
Дата: Вторник, 02.08.2011, 23:03 | Сообщение #
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 218
Репутация:
Статус: Offline
veronika, спасибо, я сейчас дома и не могу посмотреть сборники, да и сил уже нет, завтра с утра этим займусь. что то я совсем не помню, что в 24 есть монтаж шаровых кранов, но я запросто могу ошибаться! Спасибо за ответ по-существу, а то последнее время мне как то не везет с ответами
Дата: Вторник, 02.08.2011, 23:06 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
naduxa, кранов - вроде нет. но есть установка муфтовой запорной арматуры может потребоваться еще врезка стальных штуцеров - по 22. ну фланцевая по 24 плюс приварка фланцев по 22 - я всегда ее отдельно беру хотя по 24 непонятен этот момент
Дата: Среда, 03.08.2011, 06:24 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
veronika, в словах
Quote (veronika)
установка муфтовой запорной арматуры
и
Quote (naduxa)
монтаж шаровых кранов
очень много несовпадающих букв а вот в м12 совпадения более близкие есть
Дата: Среда, 03.08.2011, 08:17 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (abk63)
очень много несовпадающих букв
ну собственно если в слове "хлеб" сделать 4 ошибки... получится сами знаете что...
Quote (abk63)
а вот в м12 совпадения более близкие есть
подобное на ТС не применяла... вообще трудно дать ответ автору не видя проекта и не зная что и как устанавливается и где. общие советы дала на основании того что сама делала и что проходило экспертизу... в тепловых камерах могут ставиться как задвижки на трубопровод, так и врезаться штуцера и на них устанавливаться шаровые краны для слива воды из системы... и то и другое - 24+22 сборники. не знаю где тут можно применить м12
Дата: Среда, 03.08.2011, 10:05 | Сообщение #
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 218
Репутация:
Статус: Offline
veronika, abk63, Спасибо за ответы, я сейчас набросаю сметку и скину на проверку, потому что очень сомневаюсь в себе!!!!!!
Дата: Среда, 03.08.2011, 11:20 | Сообщение #
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 218
Репутация:
Статус: Offline
Проверьте пожалуйста смету, меня интересует больше второй раздел. Здесь смета и проект камеры.
Сообщение отредактировал naduxa - Среда, 03.08.2011, 11:21
Дата: Среда, 03.08.2011, 16:33 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Quote (abk63)
а вот в м12 совпадения более близкие есть
только не по монтажному сборнику, Алексей, что-то Вы в этот раз загнули, если только кран не с приводом... шаровых с приводом таких как-то не встречала
Дата: Среда, 03.08.2011, 16:41 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация:
Статус: Offline
Пробежался по смете наскоро, увидел, что девушка не читает состав работ и прекратил. Там половину расценок надо выкидывать и установку арматуры по 12м тоже, т.е поменять на другой сборник
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.