kukla, ФЕРм08-02-144-ХХ тогда эту)0 если прокладываете отдельный питающий кабель, то учитываете работу + материал.
Дата: Четверг, 06.06.2019, 10:55 | Сообщение #
Полковник
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 247
Репутация:
Статус: Offline
вопрос если вентилятор ставится по Сб20 то подключение 08-03-574, я верно понимаю?
Дата: Четверг, 06.06.2019, 11:38 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 617
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаандрей3151 ()
вопрос если вентилятор ставится по Сб20 то подключение 08-03-574, я верно понимаю?
Подключение чего к чему? Подключение учтено расценкой на монтаж, а указанной Вами расценкой "подключаются" линии со стороны щита, если щит/автоматы щита смонтированы расценками того-же раздела.
Дата: Четверг, 06.06.2019, 12:00 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаандрей3151 ()
если вентилятор ставится по Сб20 то подключение
ЦитатаRRRinka ()
учтено расценкой на монтаж
Вот как не подмигивай левым глазом.. НЕ ПОВЕРЮ!
Дата: Четверг, 06.06.2019, 12:10 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 617
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаvladnik ()
Вот как не подмигивай левым глазом.. НЕ ПОВЕРЮ!
ой, что-то я про вентиляторы не дочитала , в голове кондиционеры, извиняйте) Но в любом случае не
Цитатаандрей3151 ()
08-03-574
Сообщение отредактировал RRRinka - Четверг, 06.06.2019, 12:11
Дата: Пятница, 07.06.2019, 08:14 | Сообщение #
Полковник
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 247
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо всем, поставил ФЕРм08-03-481-20
Дата: Пятница, 07.06.2019, 11:21 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
vladnik, RRRinka, кстати, а как учесть подключение? Сижу считаю вентиляцию и вспомнил про эти вентиляторы. ))) Я просто сомневаюсь в корректности применения ФЕРм08-03-481-20
Сообщение отредактировал Серьга - Пятница, 07.06.2019, 11:24
Дата: Пятница, 07.06.2019, 11:29 | Сообщение #
Генерал-майор
Владимир
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Владимир
Сообщений: 365
Репутация:
Статус: Offline
Серьга, хз беру подключение только в случае замены вентилятора (что бывает оч редко). Если присуствует еще и отдельная смета на электрику, то 99% экспертов подключение вентиляторов вычеркивают, поскольку подключение жил кабелей учтено в м8 при прокладке кабеля..
Дата: Пятница, 07.06.2019, 11:32 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаpavlikmorozof ()
в м8 при прокладке кабеля..
нука расскажи.. в КОТОРОМ месте.. при монтаже.. к вентиляторам..
Дата: Пятница, 07.06.2019, 11:32 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаpavlikmorozof ()
Если присуствует еще и отдельная смета на электрику, то 99% экспертов подключение вентиляторов вычеркивают, поскольку подключение жил кабелей учтено в м8 при прокладке кабеля..
В самую суть бро. Я потому и сомневаюсь. Ладно, не буду брать...
Дата: Пятница, 07.06.2019, 11:32 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
вот ни разу, и ни одна экспертиза это не вычеркнула..
Дата: Пятница, 07.06.2019, 11:33 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
vladnik, ну а по 08-03-481-20 разве корректно?
Добавлено (07.06.2019, 11:34) --------------------------------------------- vladnik, мне тоже не вычеркивали, но я и, не буду врать, не брал ни разу. Но вот задумался, а правильно ли.
Дата: Пятница, 07.06.2019, 11:46 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаСерьга ()
vladnik, ну а по 08-03-481-20 разве корректно?
нет конечно... 1.8.29. Расценки табл. 08-02-144 предназначены дляопределения затрат на присоединение жил проводов и кабелей к зажимам при замене проводок, при прокладке сети к оборудованию, находящемуся в эксплуатации, припрокладке сети к технологическому оборудованию со встроенным электрооборудованием и т.п.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.