Подскажите пожалуйста: Нужно установить счетчик по газу. ТЕР 19-01-006-01, вычитаю оттуда клапаны. Какую расценку можно применить к счетчику (марка ВК-G6Т)? И еще. Установка системы автоматического контроля загазованности модульная с электромагнитным клапаном КЗГЭМ-25, блоком управления БС-УК, сигнализаторами по СО и СН4: работа (в смысле установка):ФЕРм 11-03-011-01. клапан:ФЕРм 11-02-042-02 ; блок управления: ФЕРм 11-06-001-01. Какую расценку взять для самой системы?
Дата: Вторник, 14.09.2010, 16:11 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (veroni4ca)
Установка системы автоматического контроля загазованности модульная с электромагнитным клапаном КЗГЭМ-25, блоком управления БС-УК, сигнализаторами по СО и СН4: работа (в смысле установка):ФЕРм 11-03-011-01. клапан:ФЕРм 11-02-042-02 ; блок управления: ФЕРм 11-06-001-01.
не совсем верно... вот так: м11-03-011 это БС-УК в комплекте с сигнализаторами.
Дата: Вторник, 14.09.2010, 16:22 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 65
Репутация:
Статус: Offline
Quote (veronika)
не совсем верно... вот так: м11-03-011 это БС-УК в комплекте с сигнализаторами.
Не совсем поняла - ведь эта расценка (ФЕРм 11-03-011-01) учитывает работу по установке всей этой системы (включая блок управления, клапан), так? А материалы надо брать дополнительно.Или нет?
Дата: Вторник, 14.09.2010, 16:28 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
veroni4ca, и категория сложости у вас будет минимум вторая. насчет клапана не скажу. материалы конечно отдельно - в монтажнике они не учтены - тока это не материалы а оборудование
Дата: Вторник, 14.09.2010, 16:38 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 65
Репутация:
Статус: Offline
А как определяется эта степень сложности? Проверяю первый раз в жизни.... А расценка на блок правильная?А что делать с этой системой (в проекте сокращенно она называется САКЗ) - какой расценкой ее учитывать?
Дата: Вторник, 14.09.2010, 17:06 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
veroni4ca, САК-3 - так это и есть система контроля загазованности, в ее составе: БСУ-К (блок системы управления и контроля загазованности) и сигнализаторы загазованности. отдельно установка пульта для САК-3. по степени сложности почитайте техчасть. у меня например БСУ-К и два-три датчика - по второй категории сложности шли, причем поправила сама эксперт. в принципе по техчасти разобраться можно
Сообщение отредактировал veronika - Вторник, 14.09.2010, 17:07
Дата: Среда, 15.09.2010, 11:09 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 65
Репутация:
Статус: Offline
Что-то я совсем запуталась В смете подрядчика: 1)ФЕРм 11-03-011-01 - установка сигнализатора загазованности 2)прайс - САКЗ-МК 3)ФЕРм 11-02-042-01 - клапан регулирующий 4)ФЕРм11-06-001-01 - пульт 5)ФЕРм 08-02-146-02 - кабель В п.1 ФЕРм 11-03-011-01 надо заменить на ФЕРм 11-03-011-02, так? А как сами сигнализаторы учесть? п. 2 мне надо как-то исключить.. Для п. 3 может взять ФЕРм 12-12-001-04?Но это только работа, правильно?А сам клапан? Что делать с пультом и кабелем???Получается учтена тока работа, а материал?
Дата: Среда, 15.09.2010, 11:18 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (veroni4ca)
А как сами сигнализаторы учесть? п. 2 мне надо как-то исключить..
зачем??? это ведь материал.
Quote (veroni4ca)
А как сами сигнализаторы учесть
я так понимаю что они в п. 2 уже учтены.
Quote (veroni4ca)
Для п. 3 может взять ФЕРм 12-12-001-04?
нужно смотреть что за клапан и где устанавливается, сходу не отвечу.
Дата: Среда, 15.09.2010, 11:22 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 65
Репутация:
Статус: Offline
Мне нужно исключить прайс-листы и взять этот материал по базе
Дата: Среда, 15.09.2010, 11:24 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
veroni4ca, это оборудование, в базе его точно нет. 95% оборудования берется только по прайс-листам
Дата: Среда, 15.09.2010, 11:30 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 65
Репутация:
Статус: Offline
Скажите, а к п. 3,4,5 нужно еще что-то добавить? Где же мне эти прайсы взять
Дата: Среда, 15.09.2010, 11:34 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
veroni4ca, кабель можно поискать в базе... если не супернавороченный - то он там должен быть. пульт однозначно по прайсу, клапан можа попробовать поискать в базе... но 90% - его там тоже нет. связывайтесь с поставщиками или поищите в инете. и посмотрите здесь www.technoline.ru/catalog/121 или здесь www.teplocomplect.ru/new/0/89.html
Сообщение отредактировал veronika - Среда, 15.09.2010, 11:36
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 15:44 | Сообщение #
Полковник
Невинномысск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Невинномысск
Сообщений: 206
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день, ув. форумчане
Система автомат. контроля загазованности САКЗ-МК-2 модульная (СО, СН4) с клапаном отсекателем Ду32.
Для монтажа здесь также можно применить м11-03-011-.. ?
Паспорта на оборудование конечно нет. Категория сложности неизвестна.
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 15:52 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 2707
Репутация:
Статус: Offline
УГХ-2-4-18 итд. нр и сп нет+пониж.коэ.
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 15:54 | Сообщение #
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.