Подскажите пожалуйста, как можно обосновать объем планировки при реконструкции ВЛ 6кВ (в проекте информации НЕТ !!!). Планировка я понимаю это - предварительная срезка грунта (выравнивание мест под опоры и КТП) с последующим восстановлением в виде засеивания травяным газоном. СПАСИБО.
Сообщение отредактировал IgorBan - Среда, 12.05.2010, 07:01
Дата: Среда, 12.05.2010, 07:11 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
А зачем планировка нужна на ВЛ 6 кВ? Если только она не в габаритах 35 кВ. Приехала машина буровая. Забурила скважину 400 мм. И все.
Дата: Среда, 12.05.2010, 09:25 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 16
Репутация:
Статус: Offline
А восстановить территорию под: 1.буровой машиной 2. под территорией на которую мы кладем опоры 3. на территории где мы меняем старые мачтовые КТП на киосковые КТП 4. на территории по которой мы развозим опоры
Дата: Среда, 12.05.2010, 09:31 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
А это уже в ПОС прописано должно быть. Если по полям/лесам развозите.
Дата: Среда, 12.05.2010, 09:32 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Quote (IgorBan)
Планировка я понимаю это - предварительная срезка грунта (выравнивание мест под опоры и КТП) с последующим восстановлением в виде засеивания травяным газоном.
насчет газона-это благоустройство.. Объем подобных работ,поскольку профиль трассы у вас не меняется по МАХ 0,15хS+засыпка ям от столбов,деревьев Планировка осуществляется в рамках охранной зоны ВЛ.. остальное-по проекту..
Дата: Среда, 12.05.2010, 11:21 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 16
Репутация:
Статус: Offline
СПЕЦЫ. Я окончательно запутался. Вы мне объясните пожалуйста, а что входит тогда в состав планировочных работ....
Сообщение отредактировал IgorBan - Среда, 12.05.2010, 11:54
Дата: Пятница, 14.05.2010, 09:20 | Сообщение #
Подполковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 114
Репутация:
Статус: Offline
Планировка территории - это придание площадке проектного уклона перед началом работ, обычно для организации поверхностного стока. Раз в проекте ничего про это нет, то и выполнять его не надо. Что же касается приведение территории в исходный вид, то считаю раз в проекте особых указаний нет (можно еще это посмотреть в томе экологии) то данные расходы учтены либо в самой расценке либо накладными расходами.
Дата: Пятница, 14.05.2010, 10:24 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
В принципе, мысль интересная. В проекте должен быть указан отвод земли в постоянное и временное пользование. Раньше не задумывался над этим, но на заметку возьму.
Дата: Пятница, 02.08.2013, 06:28 | Сообщение #
Полковник
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 245
Репутация:
Статус: Offline
Здраствуйте, подскажите, пожайлуста, если ВЛ 6 кВ делают в болотистой местности, и есть такой пункт в объемах работ "Проминка трассы"( проекта нет, вразумительно ответить, что это некто не может). Может кто подскажит каку это расценить? может это устройство "Прорези на болотах"?
Дата: Пятница, 02.08.2013, 07:50 | Сообщение #
Генерал-полковник
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 1136
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (хомяк)
"Проминка трассы"( проекта нет, вразумительно ответить, что это некто не может). Может кто подскажит каку это расценить? может это устройство "Прорези на болотах"?
Нет, эта расценка не подходит, там учтено работа экскаватора. Проминка трассы делается бульдозером или другой тяжелой техникой. Можно взять применительно ТЕР01-02-001-01 +ТЕР01-02-001-07 , как уплотнение.
Добавлено (02.08.2013, 07:50) --------------------------------------------- Вообще "проминка" применяется при устройстве зимников. Есть ведомственный сборник Минтранса, там расценка ВрСНиРс-05-012-1 -устройство траншей в снегу бульдозером.
Дата: Пятница, 02.08.2013, 08:38 | Сообщение #
Полковник
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 245
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо, большее, действительно работы выполнялись в зимнее время)))
Сообщение отредактировал хомяк - Пятница, 02.08.2013, 09:11
Дата: Пятница, 02.08.2013, 08:59 | Сообщение #
Генерал-полковник
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 1136
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (хомяк)
а не подскажите индексы к сборнику Минтранса?
Думаю, такие же, как и для ТЕР. В расц. только бульдозер, примените индекс к ТЕР по механизмам.
Дата: Пятница, 02.08.2013, 09:10 | Сообщение #
Полковник
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 245
Репутация:
Статус: Offline
Ой, нужно, удалить сообщение про индексы, а то опять накажат
Сообщение отредактировал хомяк - Пятница, 02.08.2013, 11:31
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.