Монтаж однослойной плоской кровли из полимерных мембран
StervozkaДата: Среда, 16.12.2015, 18:03 | Сообщение # 31
Лейтенант
Переславль-Залесский
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Переславль-Залесский
Сообщений: 67
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
а это надо было из вас клещами вытаскивать?
каюсь cry
 
FpykT_1988Дата: Среда, 16.12.2015, 18:49 | Сообщение # 32
Генерал-майор
Новороссийск
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 427
Репутация: 18
Статус: Offline
Stervozka, Скачайте Руководство по проектированию и устройству кровель из мембарнных материалов Технониколь.

Пункты 2.2 и 2.3. Там расписаны все плюсы утепления минватой и пенополистиролом. Вкратце при верхнем слое из пенополистирола кровля более устойчивая к пешеходным нагрузкам.


Если стоимость по акту КС-2, идентичному условиям ценообразования в смете, при закрытии на 100% один актом, совпадает со стоимостью сметы - ты настоящий сметчег!
 
StervozkaДата: Среда, 16.12.2015, 19:14 | Сообщение # 33
Лейтенант
Переславль-Залесский
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Переславль-Залесский
Сообщений: 67
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата FpykT_1988 ()
Скачайте Руководство по проектированию и устройству кровель из мембарнных материалов Технониколь.Пункты 2.2 и 2.3. Там расписаны все плюсы утепления минватой и пенополистиролом. Вкратце при верхнем слое из пенополистирола кровля более устойчивая к пешеходным нагрузкам.
Спасибо.
 
MasyaSvetДата: Суббота, 24.09.2016, 04:23 | Сообщение # 34
Генерал-майор
Владивосток
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Владивосток
Сообщений: 304
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста а какую лучше расценку взять если у нас ремонт внутреннего водостока и нужно сначало мембрану убрать вокруг воронки а потом новую поставить. Думала взять применительно ГЭСНр58-7-7 (состав работ походит почти, но нет резки мембраны когда новую устанавливают) Думаю так же о сборники 12-ом что-то вроде ГЭСН12-01-031-01 но там геотекстиль да и в остальных расценках в 12-ом тоэже геотекстиль. Тогда его отнять по идее нужно. Есть еще у меня вариант применительный как ГЭСН12-01-015-01, но тоже не особо подходит. 
Склоняюсь к ГЭСН12-01-031-01 и убедить что снять старый и уложить новый жизненно необходимо smile Кстати на счет демонтажа мембраны тоже вопрос получается...Я же не могу взять ГЭСН12-01-015-01 с коэф. на демонтаж такого то нет...

Добавлено (07.03.2019, 14:33)
---------------------------------------------
Подскажите пожалуйста как правильно осметить устройство скатной кровли из ПВХ мембраны ?

 
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.