Добрый день! На монтаж термостабилизаторов применяю расценку ГЭСН04-02-011-01. Чертеж приложен. Заказчик режет по данной расценке объем: я беру полную длину термостабилизатора, Заказчик считает что нужно брать только длину погруженной части. Так же прилагает ссылку на старую редакцию базы к этой расценке, где измеритель 10м скважины. В новой редакции измеритель просто 10 м. Кто прав в итоге?
irina23, попадала в аналогичную ситуацию. Ответ таков: в базу вносились изменения, при отсутствии указаний в технической части необходимо ориентироваться на действующую редакцию базы.
Жираф — это лошадь, выполненная по всем требованиям заказчика
Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.