у меня тоже есть вопрос по вентиляции: когда мы устанавливаем фильтры ячейковые или аэрозольные - где вставки все уже внутри конструкции есть, то по какой расценке взять установку самих этих фильтров? то же самое и о пластинчаных шумоглушителях - расценка идет на установку пластин, а у меня они уже внутри готового шумоглушителя и устанавливаются одной конструкцией. Может быть не надо брать отдельно установку, и эти работы сидят в стоимости воздуховодов, когда мы их выбираем с определенным процентом фасонных соединений?
Дата: Четверг, 23.07.2009, 14:15 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 2707
Репутация:
Статус: Offline
ТЕР20-05-001-01 (2) иТЕР20-02-016-01 итд., всё комплетами берёте.
Дата: Четверг, 23.07.2009, 14:53 | Сообщение #
Генерал-майор
Княгинино
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Княгинино
Сообщений: 378
Репутация:
Статус: Offline
Fee,
ТЧ 20 сборника 1.19. Расценкой 20-05-001-01 на установку фильтров ячеистых установка и стоимость каркаса не учтены. я думаю каркас набо брать как установка воздуховода а шумоглушитель можно взять прим. по 20-02-015 там установка самого каркаса к воздуховоду или тоже как установка воздуховода скорее всего как установка воздуховода... при проектривовании закладывают общую длину воздуховода с фланцами, отводами и с учетом на установку фильтров и глушителей
Дата: Четверг, 23.07.2009, 15:03 | Сообщение #
Подполковник
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 111
Репутация:
Статус: Offline
спасибо, я тоже склоняюсь, что скорее всего не нужно никаих расценок брать на установку ведь для чего-то же дается процент фасонных соединений в стоимости воздуховода, видимо он идет как и в трубопроводе как узел, куда нужно только добавить стоимости самих шумоглушителей и фильтров... думаю так, а то получается как то нелогично устанавливать пластины, когда надо также на шинах прикрепить конструкцию. Надеюсь я права, если, что поправьте
Дата: Четверг, 23.07.2009, 15:10 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Fee)
дается процент фасонных соединений в стоимости воздуховода
а документик, регламентирующий сей % можо в студию... ну очень наинтересненко...
Дата: Четверг, 23.07.2009, 15:20 | Сообщение #
Подполковник
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 111
Репутация:
Статус: Offline
да сама была бы рада знать... у меня задача - сделать смету, к которой не будет особых придирок... а у Вас какие мысли на этот счет?)))
Дата: Четверг, 23.07.2009, 15:38 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
Ну и нагородили здесь огород с шумоглушителями и фильтрами. Ну, во первых, в расценках на монтаж пластинчатых шумоглушителей, единица измерения - одна пластина. (а не шт.) Сколько у Вас этих пластин - столько и ставите в объем. Фильтр ячейковый - это рама + наполнитель. Рама крепится к воздуховоду, затем в нее помещается наполнитель и закрепляется простым защелкиванием. В составе работ ТЕР20-05-001-1 достаточно всего, что нужно: 01. Установка ячеек в каркас фильтров (норма 1). 02. Смачивание ячеек маслом (норма 1). 03. Установка кассет фильтров в рамы с присоединением к воздуховодам (норма 2). Больше ничего дополнительно брать не надо. Насчет того, что написано в тех.части (п.1,18) - я не знаю, какой еще каркас Госстрой имел ввиду, у него надо спросить. А п,1,19, на который ссылается (Fee) этой же тех.части здесь вообще не при чем.
шумоглушитель можно взять прим. по 20-02-015 там установка самого каркаса к воздуховоду или тоже как установка воздуховода
. Ну а эта фраза меня вообще подкосила. О каких каркасах речь идет? Это просто установка шумоглушителя трубчатого.
Сообщение отредактировал СМЕТАНКА53 - Четверг, 23.07.2009, 16:26
Дата: Четверг, 23.07.2009, 15:39 | Сообщение #
Генерал-майор
Княгинино
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Княгинино
Сообщений: 378
Репутация:
Статус: Offline
Quote (СМЕТАНКА53)
Ну а эта фраза меня вообще подкосила.
Дата: Четверг, 23.07.2009, 15:42 | Сообщение #
Подполковник
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 111
Репутация:
Статус: Offline
СМЕТАНКА53, спасибо, Вы внесли ясность в сумбур в моей голове
Quote (СМЕТАНКА53)
А п,1,19, на который ссылается (Fee) этой же тех.части здесь вообще не при чем.
вероятно вы смотрите ТЧ ГЭСН, а я по ТЭР - и там об этих злополучных каркасах идет речь именно в п. 1,19
Дата: Четверг, 23.07.2009, 15:43 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Fee)
е нужно никаих расценок брать на установку ведь для чего-то же дается процент фасонных соединений в стоимости воздуховода
Quote (Fee)
видимо он идет как и в трубопроводе как узел, куда нужно только добавить стоимости самих шумоглушителей и фильтров..
Quote (Fee)
Надеюсь я права, если, что поправьте
Извините, Fee, но должна Вас разочаровать. Вы ни в чем не правы сегодня. И мне, кажется, Вам не надо давать кому-то советы по вентиляции.
Дата: Четверг, 23.07.2009, 15:46 | Сообщение #
Подполковник
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 111
Репутация:
Статус: Offline
СМЕТАНКА53, да я как раз никому и не давала советов, а наоборот спрашивала ... а это так скзать.... мои рассжудения))) как оказалось ошибочные... спасибо, что поправили
Дата: Четверг, 23.07.2009, 15:49 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
Fee, Всего Вам доброго, Оля! Надеюсь Вы на меня не в обиде.
Дата: Четверг, 23.07.2009, 15:54 | Сообщение #
Подполковник
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 111
Репутация:
Статус: Offline
СМЕТАНКА53, нет конечно))) Вы мне наоборот помогли, а по вентиляции я еще не скоро отважусь кому-то советы давать, это вообще моя первая смета на эту тему... поэтому сложновато...
Дата: Четверг, 23.07.2009, 16:06 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Fee, пришел спец и все разРулил.. А документа о % объеме фасонки не было и не будет.. это проектная составляющая.. ни одним документом не могет быть регламентирована
Дата: Четверг, 23.07.2009, 16:20 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
Fee, Оля, я не заметила сразу еще вот эти Ваши слова:
Quote (Fee)
вероятно вы смотрите ТЧ ГЭСН, а я по ТЭР - и там об этих злополучных каркасах идет речь именно в п. 1,19
Нет, я смотрю именно ТЕР, а не ГЭСН. Просто в п.1.19 речь идет об аспирации и пневмотранспорте. Поясняю: Если Вы будете делать вентиляцию на системах пневмотранспорта и аспирации, то расценки надо брать не в ТЕР-20, а в ТЕРм (монтаж оборудования) (1.19. Расценками сборника не учтены затраты на установку вентиляторов, фильтров всасывающих, циклонов батарейных, затворов шлюзовых, разгрузителей и др. устройств, устанавливаемых в системах аспирации и пневмотранспорта в зернохранилищах, предприятиях по переработке зерна и других производствах и определяются по сборникам ТЕРм на монтаж оборудования.)
Сообщение отредактировал СМЕТАНКА53 - Четверг, 23.07.2009, 16:23
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.