Скаждите пожалуйста какие расценки подойдут для усиления колонн кирпичных и кирпичных простенков уголками и стальными полосами? в 46 сборнике не нашла....
Дата: Четверг, 10.12.2009, 15:21 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2010
Репутация:
Статус: Offline
Посмотрите, может подойдёт: 46-01-004-02(03) или р56-1-023-01
Дата: Четверг, 10.12.2009, 15:26 | Сообщение #
Сержант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 33
Репутация:
Статус: Offline
я уже смотрела. дело в том что там учтена пробивка гнезд и борозд и заделка отверстий. а у нас в работе этого быть не должно. просто ставим уголки и привариваем стальные полосы.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.