Приветствую Вас Гость :: RSS :: Пятница :: 14.11.2025 ::
Реклама на сайте
Меню портала

Форма входа

Мини-чат

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

  • Страница 1 из 1
  • 1
Пусконаладочные работы теплового узла
kissangelДата: Суббота, 30.11.2013, 12:32 | Сообщение # 1
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Добры день! Подскажите пожалуйста как составить программу на пусконаладочные работы с описанием каналов (дискретных и аналоговых) на пусконаладку теплового узла. Есть у кого-нибудь есть пример? Почитала Горячкина, голова квадратная от информации. Экспертиза просит полный расчет коэффициентов, которые там применяются
 
Вячеслав2858Дата: Суббота, 30.11.2013, 17:11 | Сообщение # 2
Сержант
Владимир
Награды:
1  
Группа: Заблокированные
Город: Владимир
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
kissangel, программа и смета две абсолютно разные весчи.. и Горячкин для программы ПНР ни причем)))
 
кодировщикДата: Суббота, 30.11.2013, 21:26 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
43  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация: 50
Статус: Offline
kissangel, а вообще-то ФЕРп 10-15-1 и 10-15-2 - ПНР УУТЭ без диспетчеризации - прямые расценки...  wink


Работаю в А0
 
Вячеслав2858Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 17:08 | Сообщение # 4
Сержант
Владимир
Награды:
1  
Группа: Заблокированные
Город: Владимир
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата кодировщик ()
а вообще-то ФЕРп 10-15-1 и 10-15-2 - ПНР УУТЭ без диспетчеризации - прямые расценки.
в смысле это на программу ПНР?  smok
 
abk63Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 19:53 | Сообщение # 5
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата кодировщик ()
ФЕРп 10-15-1 и 10-15-2 - ПНР УУТЭ без диспетчеризации - прямые расценки...
и откуда в ФЕРп 10-й сборник нарисовался? может я что-то пропустил в командировках?


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
av_00Дата: Понедельник, 02.12.2013, 15:31 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Награды:
167  
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация: 387
Статус: Offline
Цитата кодировщик ()
ФЕРп 10-15-1 и 10-15-2 - ПНР УУТЭ без диспетчеризации - прямые расценки...

Цитата abk63 ()
и откуда в ФЕРп 10-й сборник нарисовался? может я что-то пропустил в командировках?

кодировщик номер сборника не указал, д.б. ФЕРп 07-10-015-01 07-10-015-02...
это Часть 7. ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ОТДЕЛ 10. СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Раздел 3. УЗЛЫ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ


Сообщение отредактировал av_00 - Понедельник, 02.12.2013, 15:34
 
kissangelДата: Среда, 04.12.2013, 09:43 | Сообщение # 7
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
А кто должен составлять программу на ПНР и что она из себя представляет? Может это электрики составляют? Экспертиза прислала замечания, все свалили на сметчиков. Никогда с таким не сталкивалась.
 
Вячеслав2858Дата: Среда, 04.12.2013, 13:25 | Сообщение # 8
Сержант
Владимир
Награды:
1  
Группа: Заблокированные
Город: Владимир
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
kissangelhttp://cmet4uk.ru/forum/2-12562-1   ищите...
 
kissangelДата: Среда, 04.12.2013, 13:52 | Сообщение # 9
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо!
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.