Устройство теплоизоляционного слоя на кровле из утеплителя ТЕХНОРУФ в 2 слоя, крепление дюбель тарельчатый-2 шт на 1 м2. Какую расценку применить: 12-01-013-5 "Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо" + добавить крепление, но тогда работа по креплению дюбелей не учтена. или 12-01-013-3 "Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой" - Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180; - Мастика битумная кровельная горячая; + крепление. но тут остаются котлы битумные (((
Помогите пожалуйста.
Дата: Четверг, 18.07.2013, 11:47 | Сообщение #
Генерал-полковник
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 1136
Репутация:
Статус: Offline
Нюта88, А вы Сб.26 не смотрели? ТЕР26-01-039-01 -расценка подходит. + крепления добавьте.
Сообщение отредактировал ATM - Четверг, 18.07.2013, 11:49
Дата: Четверг, 18.07.2013, 11:48 | Сообщение #
Генерал-майор
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 416
Репутация:
Статус: Offline
Берете 12-01-013-05 с учетом коэф. Т.ч. приложение 12.1 п.3.3.! Ну а дюбели, работа копеешная, добавьте только их стоимость!
Дата: Четверг, 18.07.2013, 11:51 | Сообщение #
Рядовой
Ульяновск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ульяновск
Сообщений: 8
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (ATM)
Нюта88, А вы Сб.26 не смотрели? ТЕР26-01-039-01 -расценка подходит.
там тоже работа по креплению дюбелей не учтена, а их 2 шт. на 1м2
Дата: Четверг, 18.07.2013, 11:53 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация:
Статус: Offline
Iruska818, Не совсем верно ТЕХНОРУФ это каменная вата, поэтому правильнее будет так как предложила ATM,
Дата: Четверг, 18.07.2013, 11:56 | Сообщение #
Генерал-майор
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 416
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (den795)
ТЕХНОРУФ это каменная вата
???? Что по вашему минплита???
Дата: Четверг, 18.07.2013, 11:59 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Iruska818,
Цитата (Iruska818)
минплита
НЕкаменная вата..
Дата: Четверг, 18.07.2013, 11:59 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация:
Статус: Offline
Iruska818, Но вы то предлагаете применить расценку не на минплиту а на ячеистый бетон и фибролит.
Дата: Четверг, 18.07.2013, 12:00 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
den795, а что такое..
Цитата (den795)
фибролит-ТОВАЯ
плита?
Дата: Четверг, 18.07.2013, 12:03 | Сообщение #
Генерал-майор
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 416
Репутация:
Статус: Offline
vladnik,
Цитата (vladnik)
минплитаНЕкаменная вата..
В том то все и дело!!!
Дата: Четверг, 18.07.2013, 12:04 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация:
Статус: Offline
vladnik, Я конечно не практик как ВЫ, но если верить интернету то это Фибролит - плитный материал, изготавливаемый обычно из специальных древесных стружек (древесной шерсти)
Дата: Четверг, 18.07.2013, 12:05 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
А..м.б. все-таки расставить приоритеты.. правильно.. -1)ГДЕ -2) КАК -3)ЧЕМ..
Дата: Четверг, 18.07.2013, 12:15 | Сообщение #
Генерал-полковник
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 1136
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Нюта88)
работа по креплению дюбелей не учтена, а их 2 шт. на 1м2
Для крепления дюбелей нужно засверлить отверстия. Возьмите работу по Сб.46 + стоимость дюбелей.
Вы далеко в сторону от вопроса ушли. Про ТЕХНОРУФ Интернет все знает! ТЕХНОРУФ В — это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем.
Дата: Четверг, 18.07.2013, 12:26 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (ATM)
Для крепления дюбелей
ага.. и наделать дырок в пароизоляционном слое? К бетону собрались крепить? по 46сб?
Цитата (Нюта88)
крепление дюбель тарельчатый-2 шт на 1 м2
ЗАЧЕМ? Дюбеля ставятся для скрепления 2-х слоев теплоизоляции..
Добавлено (18.07.2013, 12:26) --------------------------------------------- Технологически твердые плиты под устройство мягких кровель-это аналог современный фибролитовой плиты, с близкими характеристиками по уд. весу и технологии монтажа. Посему ,изините, 26сб не катит.. Извращение, типа отмостки по 31сб..
Дата: Четверг, 18.07.2013, 13:03 | Сообщение #
Рядовой
Ульяновск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ульяновск
Сообщений: 8
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (vladnik)
ЗАЧЕМ? Дюбеля ставятся для скрепления 2-х слоев теплоизоляции..
2 слоя теплоизоляции там)
т.е. получается 12-01-013-5 с коэф. 2 - на 2 слоя 69-2-4 "Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см" +крепление
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.