По проекту армирование стяжки делается пластиковой сеткой Stren C 4, а все расценки на армирование стяжек идут на тонну металлической сетки. Какую расценку применить чтобы осметить пластиковую сетку?
...в смете были 3 расценки, армирование, стяжка, керамзитобетон, как их объединить в одну?! Смета пришла с проверки, просят объединить, а как не знаю?!
Возьмите что нибудь из 6 го сборника, где есть армирование, например 06 01 001 01 Добавлено (19.04....
Дата: Вторник, 13.06.2017, 15:42 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 13
Репутация:
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста,укладка базальтовой сетки в кладку из газобетонных блоков? в м2
Дата: Вторник, 13.06.2017, 15:53 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация:
Статус: Offline
usregina, именно в м2 нет.
Добавлено (13.06.2017, 15:53) --------------------------------------------- Приблизительный вес 1м2 = 0,36кг.
Дата: Вторник, 13.06.2017, 15:55 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 13
Репутация:
Статус: Offline
den795, а может тогда просто стоимость сетки взять?
Дата: Вторник, 13.06.2017, 15:58 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаusregina ()
а может тогда просто стоимость сетки взять?
Да, наверное так и нужно сделать т.к. расценка из 8 сборника еще учитывает антикоррозионные работы (окрашивание)
Дата: Среда, 14.06.2017, 12:00 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 3
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день, люди добрые подскажите пожалуйста, какую принять расценку для бетонной стяжки армированной сеткой на плоской кровли
Сообщение отредактировал shizoshka - Среда, 14.06.2017, 12:00
Дата: Среда, 14.06.2017, 12:02 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
shizoshka, уверены что бетонной? может из раствора? из раствора 12 сб + по 6 армирование...
Дата: Среда, 14.06.2017, 12:12 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 3
Репутация:
Статус: Offline
вы правы, раствором....Е06-01-015-10, Е12-01-017-01 я правильно поняла ? только вот у меня толщина стяжки 3,5см
Дата: Среда, 14.06.2017, 12:13 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаshizoshka ()
тлько вот у меня толщина стяжки 3,5см
следующую расценку зя 12-01-017-01 не судьба применить?
Дата: Среда, 14.06.2017, 12:17 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 3
Репутация:
Статус: Offline
Всем спасибо огромное, за молниеносную помощь!
Дата: Четверг, 17.08.2017, 12:10 | Сообщение #
Лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 68
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день! подскажите как расценить устройство защитного слоя из мелкозернистого армированного бетона?
Дата: Четверг, 17.08.2017, 12:11 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Elen3419, опишите технологию работ более детально
Дата: Четверг, 17.08.2017, 12:14 | Сообщение #
Лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 68
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, защитный слой из армированного бетона укладывается перед покрытием дороги асфальтобетоном. Поэтому, я могу предположить расценку 27-06-002-12. Толщина слоя бетона 40 мм
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.