Подскажите, пожалуйста, по какому сборнику брать устройство канализационных выпусков?
Дата: Четверг, 16.08.2012, 15:30 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (freedom)
по какому сборнику брать устройство канализационных выпусков?
согласно техчасти 16 сб выпуски относятся к внутренним трубопроводам и расцениваются так же, по 16
Дата: Четверг, 16.08.2012, 16:08 | Сообщение #
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 13
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо!
Дата: Пятница, 07.12.2012, 10:29 | Сообщение #
Подполковник
Ухта
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ухта
Сообщений: 106
Репутация:
Статус: Offline
Доброе утро. Подскажите правильность применение расценок и нужно ли что нибудь еще добавить. Мне нужно в медицинском кабинете установить раковину, но не на прежнем месте, а на противоположной стене, я применила: 17-1-1-14 Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды 17-1-2-3 Установка смесителей 16-4-1-1 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм 16-4-2-3 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
Дата: Пятница, 07.12.2012, 10:31 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Stecha)
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
для умывальников - не слишком шикарно?
Дата: Пятница, 07.12.2012, 10:32 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
Stecha, посмотрите внимательно расценки и техчасть.
Quote (Stecha)
17-1-2-3 Установка смесителей
учтена в
Quote (Stecha)
17-1-1-14 Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
Дата: Пятница, 07.12.2012, 10:34 | Сообщение #
Подполковник
Ухта
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ухта
Сообщений: 106
Репутация:
Статус: Offline
а если так? 16-4-2-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
Дата: Пятница, 07.12.2012, 10:40 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Stecha)
наружным диаметром 20 мм
нормально
Дата: Пятница, 07.12.2012, 10:50 | Сообщение #
Подполковник
Ухта
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ухта
Сообщений: 106
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо за ответы)
Добавлено (07.12.2012, 10:50) --------------------------------------------- Крепления и задвижки (в техчасти написано) принимается по проектным данным. а если нет этих данных. Как можно расчитать количество их?
Дата: Пятница, 07.12.2012, 11:11 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Stecha)
Крепления и задвижки (в техчасти написано) принимается по проектным данным.
а они там будут?? максимум пара шаровых кранов, которые уже учтены расценкой (муфтовая арматура)
Дата: Пятница, 07.12.2012, 11:15 | Сообщение #
Подполковник
Ухта
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ухта
Сообщений: 106
Репутация:
Статус: Offline
а крепления труб разве не будет? если они идут вдоль стены по полу
Дата: Пятница, 07.12.2012, 11:40 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Stecha)
крепления труб разве не будет? если они идут вдоль стены по полу
будут, я не корректно выразился, работа заложена, а материалы нужно если нет проекта самому прикинуть. Спросить у производителей работ. Один кабинет, перенос раковины. ... по одному крану на ХВ и ГВ. Крепление - возьмите из расчета 2-3 скобы на метр.
Дата: Пятница, 07.12.2012, 11:51 | Сообщение #
Подполковник
Ухта
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ухта
Сообщений: 106
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 12:23 | Сообщение #
Рядовой
Игра
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Игра
Сообщений: 6
Репутация:
Статус: Offline
Всем здравствуйте..подскажите пожалуйста в расценке ЕР65-6-9 сидит смена арматуры смывного бачка или ее надо брать отдельно???
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 12:52 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаMashenka-85 ()
расценке ЕР65-6-9 сидит смена арматуры смывного бачка или ее надо брать отдельно???
там сидит смена самого смывного бачка, вместе со всей ариатурой, которая внутри Состав 65-6-9: 01. Отсоединение приборов от трубопроводов. 02. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.