Грунтовка битумным праймером
Natali79Дата: Среда, 12.10.2011, 15:45 | Сообщение # 1
Майор
Санкт-Петербург
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 84
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста расценку на работу по грунтовке битумным праймерои и пароизоляцию "Техноэласт" ( устройство проезда на экс. кровле)
Грунтовка битумным праймером, это розлив вяжущих?
 
tuleninДата: Среда, 12.10.2011, 15:46 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
Quote (Natali79)
Грунтовка битумным праймером, это розлив вяжущих?

да. только щебёнки на дороге...
 
кодировщикДата: Среда, 12.10.2011, 15:48 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
43  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация: 50
Статус: Offline
Quote (Natali79)
расценку на работу по грунтовке битумным праймерои

Quote (Natali79)
Грунтовка битумным праймером

это 12-1-16-1... wink если кровля..., а пароизоляция - 12-1-15-1(3)...


Работаю в А0

Сообщение отредактировал кодировщик - Среда, 12.10.2011, 15:50
 
Natali79Дата: Среда, 12.10.2011, 15:51 | Сообщение # 4
Майор
Санкт-Петербург
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 84
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (кодировщик)
это 12-1-16-1...

Спасибо большое! привыкла к 27 сборнику, а в остальные не посмотрела flower
 
slavalitДата: Среда, 12.10.2011, 16:11 | Сообщение # 5
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
258  
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация: 249
Статус: Offline
Quote (кодировщик)
12-1-15-1(3)

техноэласт - это наплавляемый материал, лучше применить 12-01-001-06
 
ЛенокДата: Среда, 12.10.2011, 18:50 | Сообщение # 6
Генерал-майор
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Сообщений: 274
Репутация: 3
Статус: Offline
...представила автогудронатор на крыше biggrin
 
BalabyanДата: Понедельник, 08.09.2014, 15:13 | Сообщение # 7
Подполковник
Ижевск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ижевск
Сообщений: 124
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день!
По проекту и по ведомости объемов следующий состав: 
1. Стяжка
2. Грунтовочный слой бит. маст.
3. Нижний и верхний слой Техноэласт ПРАЙМ ЭММ и ЭКМ
какую расценку применить к данному Техноэласту?? я так понимаю он не наплавляется
 
dozorДата: Понедельник, 08.09.2014, 15:18 | Сообщение # 8
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Balabyan, на мастику
 
she-devilДата: Понедельник, 08.09.2014, 17:40 | Сообщение # 9
Подполковник
Москва
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 119
Репутация: 0
Статус: Offline
Balabyan, нижний слой крепится к основанию механически, а верхний на нижний уже наплавляется, я правильно поняла?
 
BalabyanДата: Понедельник, 08.09.2014, 21:30 | Сообщение # 10
Подполковник
Ижевск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ижевск
Сообщений: 124
Репутация: 0
Статус: Offline
неть

Добавлено (08.09.2014, 21:13)
---------------------------------------------
оба слоя на мастике

Добавлено (08.09.2014, 21:18)
---------------------------------------------
тер12-01001-1???

Добавлено (08.09.2014, 21:30)
---------------------------------------------
или тер12-01002-7???

 
AleksejДата: Понедельник, 08.09.2014, 23:03 | Сообщение # 11
Генералиссимус
Сочи
Награды:
147  
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3853
Репутация: 240
Статус: Offline
Balabyan, По конструктиву как оклеечная гидроизоляция в два слоя  КровлЯ. ЭКМ- верхний слой техноэласта..

ТЕР12-01-001-01 -со сменой ресурса....
 
BalabyanДата: Вторник, 09.09.2014, 08:18 | Сообщение # 12
Подполковник
Ижевск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ижевск
Сообщений: 124
Репутация: 0
Статус: Offline
ок) благодарю
 
хомякДата: Среда, 21.01.2015, 10:57 | Сообщение # 13
Полковник
Омск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 245
Репутация: 1
Статус: Offline
Доброго дня)
Посоветуйте какую расценку применить на обработку битумным праймером кирпичной кладке (выполняемой при ремонте крыши). Я взяла как гидроизоляцию боковую обмазочную битумную, но Заказчик настаивает что праймером легче работать, но и как огрунтовку под гидроизоляционый ковер, я считаю тоже не правильно брать?
 
Sane4kaДата: Среда, 21.01.2015, 11:05 | Сообщение # 14
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
183  
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация: 228
Статус: Offline
хомяк, есть 13-й сборник
 
BalabyanДата: Среда, 21.01.2015, 13:18 | Сообщение # 15
Подполковник
Ижевск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ижевск
Сообщений: 124
Репутация: 0
Статус: Offline
12й сборник.

Добавлено (21.01.2015, 13:18)
---------------------------------------------
работы с праймером на кровле принимаю либо либо ТЕР12-01-016-02, ТЕР12-01-015-04

 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.