Необходим пример сметы на газовое пожаротушение (ГК "ИСТА"), поделитесь, пожалуйста . Заранее, благодарю.


LenoK
 
ufdhbrДата: Среда, 25.02.2009, 17:55 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Награды:
114  
Группа: Проверенные
Сообщений: 2707
Репутация: 108
Статус: Offline
вот вариант
Прикрепления: 7143785.xls (233.5 Kb)


Евгения Вениаминовна Неуймина, Нижний Тагил.
 
ttspДата: Четверг, 26.02.2009, 08:17 | Сообщение # 3
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо, большое!


LenoK
 
KaterikoДата: Четверг, 10.02.2011, 10:15 | Сообщение # 4
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
42  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 709
Репутация: 30
Статус: Offline
Добрый день! Пожалуйста, подскажите, как расценить монтаж рампы (А-Р1-1-50-100) под модуль газового тушения, а также коллектора (А-К-40-2) на 2 модуля. Заранее благодарна.
 
mouseДата: Четверг, 10.02.2011, 10:21 | Сообщение # 5
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
25  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 571
Репутация: 16
Статус: Offline
Kateriko, что Вы там такое строите, интересно?
1- ТЕРм11-01-002-...
2 - коллектор-скорее всего - как гребенка.
 
KaterikoДата: Четверг, 10.02.2011, 10:24 | Сообщение # 6
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
42  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 709
Репутация: 30
Статус: Offline
mouse, я ничего не строю, я считаю. smile Огромное Вам спасибо.
 
mutant13Дата: Среда, 12.10.2011, 16:19 | Сообщение # 7
Сержант
Санкт-Петербург
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 26
Репутация: 0
Статус: Offline
а вот как осметить модули пож. тушения типа МПГ ( http://www.luis.ru/catalog/equipment/p161/pozhar_gaz/npo_pas_mpg/ ) ? Как оборудование или баллоны под давлением?
 
mutant13Дата: Среда, 12.10.2011, 16:54 | Сообщение # 8
Сержант
Санкт-Петербург
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 26
Репутация: 0
Статус: Offline
ну вот надо клиенту такие установить, если применительно то какие расценки прокатят?
 
KaterikoДата: Среда, 12.10.2011, 18:18 | Сообщение # 9
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
42  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 709
Репутация: 30
Статус: Offline
mutant13, думаю, 37 монтажный...
 
miss_mysteryДата: Четверг, 16.08.2012, 23:50 | Сообщение # 10
Лейтенант
Екатеринбург
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 50
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста

монтируется стойка на 1 баллон А-СТ-1-16-40 (для МГП 16-40)
подобрала следующие расценки :
ТЕРм11-04-001-01 - сама стойка
ТЕРм18-09-002-02 - монтаж рукава высокого давления
ТЕРм18-09-001-06 - монтаж коллектора
НЕ ЗНАЮ КАКУЮ РАСЦЕНКУ ВЗЯТЬ ДЛЯ МОНТАЖА ВЕСОВОГО УСТРОЙСТВА

к вопросу прикладываю характеристики стойки

http://hghltd.yandex.net/yandbtm....keyno=0

Заранее спасибо


Сообщение отредактировал miss_mystery - Пятница, 17.08.2012, 00:03
 
dozorДата: Пятница, 17.08.2012, 13:32 | Сообщение # 11
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Quote (miss_mystery)
НЕ ЗНАЮ КАКУЮ РАСЦЕНКУ ВЗЯТЬ ДЛЯ МОНТАЖА ВЕСОВОГО УСТРОЙСТВА

Механизмы исполнительные
Узлы сочленения
все по м11
 
miss_mysteryДата: Пятница, 17.08.2012, 20:22 | Сообщение # 12
Лейтенант
Екатеринбург
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 50
Репутация: 0
Статус: Offline
большое спасибо)
 
Vovan76Дата: Четверг, 30.08.2012, 10:25 | Сообщение # 13
Лейтенант
Сыктывкар
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Сыктывкар
Сообщений: 63
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день! При монтаже системы газового пожаротушения применяется расценка Ц12-08-003-02 (трубопроводы установок газ. пож-я), в ресурсах сидит сварка. Правомерно ли брать еще расценку-сварное соединение трубопроводов, я думаю что нет, прав ли я?
 
РабикаДата: Пятница, 21.03.2014, 12:08 | Сообщение # 14
Генерал-майор
Екатеринбург
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 287
Репутация: 6
Статус: Offline
Добрый день уважаемые коллеги. У меня такой вопрос:  Модули газового пожаротушения подлежат пусконаладке? или только монтаж самих баллонов....?


Сообщение отредактировал Рабика - Пятница, 21.03.2014, 12:08
 
Andrey79Дата: Пятница, 21.03.2014, 12:52 | Сообщение # 15
Генералиссимус
Москва
Награды:
227  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4057
Репутация: 240
Статус: Offline
Рабика, Вообще по ГОСТ Р 53281-2009 -определенные испытания быть должны. http://files.stroyinf.ru/Data1/55/55406/


Сообщение отредактировал Andrey79 - Пятница, 21.03.2014, 13:00
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика