Установка разрядников по тер33-04-030-01
ИрисскаДата: Понедельник, 28.03.2011, 09:01 | Сообщение # 1
Подполковник
Брянск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Брянск
Сообщений: 108
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите правильно я понимаю что здесь имеется ввиду один комплект значит 3 штуки?
 
Sane4kaДата: Среда, 30.03.2011, 09:09 | Сообщение # 2
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
183  
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация: 228
Статус: Offline
А мне можно пояснить по этой расценке?!
Расценка звучит - Установка разрядников. В составе работ: установка конструкций под рязрядник и подъем и закрепление оборудования. Т.е. монтаж разрядника учтен?! Или надо брать отдельно? А стоимость разрядника просто добавить за расценкой?

Извините, если сумбурно написала. smile

 
ИрисскаДата: Среда, 30.03.2011, 09:14 | Сообщение # 3
Подполковник
Брянск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Брянск
Сообщений: 108
Репутация: 0
Статус: Offline
Учтен монтаж самого разрядника.
 
Sane4kaДата: Среда, 30.03.2011, 09:16 | Сообщение # 4
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
183  
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация: 228
Статус: Offline
Ирисска, спасибо!
А ст-ть разрядника просто брать отдельной строкой?
 
ИрисскаДата: Четверг, 14.04.2011, 12:17 | Сообщение # 5
Подполковник
Брянск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Брянск
Сообщений: 108
Репутация: 0
Статус: Offline
да

Добавлено (14.04.2011, 12:17)
---------------------------------------------
Мне к сожалению так и не помогли, неужели никто не знает?!

 
ИрисскаДата: Пятница, 10.06.2011, 15:08 | Сообщение # 6
Подполковник
Брянск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Брянск
Сообщений: 108
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо, большое!

Добавлено (10.06.2011, 15:08)
---------------------------------------------
Помогите, пожалуйста, спорный вопрос с заказчиком, он утверждает что расценка берется за 1 шт. Как быть, подскажите, как мне обосновать ему, что комплект из 3 шт.?

 
Sane4kaДата: Четверг, 22.03.2012, 11:12 | Сообщение # 7
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
183  
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация: 228
Статус: Offline
А как брать демонтаж разрядника 10кВ? По 33-му сборнику с коэф-м на демонтаж для ТЕРм? В тех.части ТЕР-33 п.1.33.21 (п.1.15 старая редакция) говорится, что при определении ст-ти демонтажных работ следует руководствоваться коэффициентами из ОУ по применению ТЕР, но это для ВЛ 35-330кВ.
Или можно использовать расценку ТЕРм 8-1-66-1 с К на демонтаж применительно?
 
Оля800Дата: Четверг, 22.03.2012, 16:32 | Сообщение # 8
Подполковник
Самара
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 139
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (Ирисска)
33-04-030-01

Quote (Ирисска)
Подскажите правильно я понимаю что здесь имеется ввиду один комплект значит 3 штуки


Вы не указали какой именно у Вас разрядник, но осмелюсь предположить, что здесь не следует привязываться к 3 штукам. Комплект, есть комплект, а что в него входит Вы можете поинтересоваться в том же интернете, забив в поиск полное наименование вашего разрядника.

Что то даже не посмотрела про дату вопроса :D. Как говориться проехали...


Сообщение отредактировал Оля800 - Четверг, 22.03.2012, 16:34
 
OrlinkaДата: Четверг, 22.03.2012, 17:03 | Сообщение # 9
Генерал-полковник
Москва
Награды:
40  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1110
Репутация: 53
Статус: Offline
Quote (Оля800)
здесь не следует привязываться к 3 штукам

biggrin насмешили, спасибо. Вы про 3 фазы когда-нибудь слышали?

Quote (Оля800)
Как говориться проехали...

Это уж точно biggrin

Добавлено (22.03.2012, 17:03)
---------------------------------------------

Quote (Sane4ka)
как брать демонтаж разрядника 10кВ?

Смотря как монтируете - по 33, или по м08, в зависимости от вида разрядника и его места установки с коэф-том на демонтаж.


Если мимо вас пробежал чёрный Дедка, за ним чёрная Бабка, чёрная Внучка, чёрная Жучка, чёрная Кошка и чёрная Мышка, то Дед вытащил не репку... а высоковольтный кабель.

Код на скидку 10% при первом заказе на http://www.iherb.com MFZ482

Работаю: Гранд-смета 7.0.2
Ранее: Турбо-сметчик 6.2.3, Smeta.ru 8.0.0.26
 
Оля800Дата: Четверг, 22.03.2012, 17:21 | Сообщение # 10
Подполковник
Самара
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 139
Репутация: 2
Статус: Offline
Про три фазы слышала. А ещё слышала, к примеру, про одноцепные ВЛ, где устанавливается один разрядник на опору... А вы?


Сообщение отредактировал Оля800 - Четверг, 22.03.2012, 17:22
 
Sane4kaДата: Четверг, 22.03.2012, 19:05 | Сообщение # 11
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
183  
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация: 228
Статус: Offline
Quote (Orlinka)
Смотря как монтируете - по 33, или по м08

монтирую по 33-му, на опоре. Т.е и демонтаж брать по 33-му, а к-ты как на ТЕРм?!
 
OrlinkaДата: Четверг, 22.03.2012, 19:39 | Сообщение # 12
Генерал-полковник
Москва
Награды:
40  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1110
Репутация: 53
Статус: Offline
Оля800, а как Вы думаете, сколько проводов в одноцепной ВЛ? =) Если разрядники устанавливаются по одному на опору, то это происходит с чередованием фаз.

Без обид, откройте в интернете любую картинку с разрядником на ВЛ, и все сами поймете. Комплект - это 3 штуки в данном случае, не 4, не 10, и не 5.

Добавлено (22.03.2012, 19:39)
---------------------------------------------
Quote (Sane4ka)
к-ты как на ТЕРм?!

Я бы взяла как на ТЕРм, хотя это противоречит МДС. Может быть, более знающие люди меня поправят


Если мимо вас пробежал чёрный Дедка, за ним чёрная Бабка, чёрная Внучка, чёрная Жучка, чёрная Кошка и чёрная Мышка, то Дед вытащил не репку... а высоковольтный кабель.

Код на скидку 10% при первом заказе на http://www.iherb.com MFZ482

Работаю: Гранд-смета 7.0.2
Ранее: Турбо-сметчик 6.2.3, Smeta.ru 8.0.0.26


Сообщение отредактировал Orlinka - Четверг, 22.03.2012, 21:09
 
Аромат_счастьЯДата: Среда, 09.04.2014, 12:34 | Сообщение # 13
Полковник
Северск
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Северск
Сообщений: 220
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Orlinka ()
Я бы взяла как на ТЕРм, хотя это противоречит МДС. Может быть, более знающие люди меня поправят
может уде поздновато спрашивать судя по дате вопроса-ответа....но на данный момент хотелось бы узнать точный ответ . Беру демонтаж по 33 сб. какой мне коэф-т применять К=0,3 (по Терм, оборудование не подлежит дал.исп, или же К=0,7 как для ТЕР) ?!

вопрос ещё актуален, пожалуйста разъясните мне, я склоняюсь к 0,3


Сообщение отредактировал Аромат_счастьЯ - Среда, 09.04.2014, 14:17
 
МартаДата: Понедельник, 20.04.2015, 15:54 | Сообщение # 14
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
ДЛЯ СИПА РДИП 10 УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА КАЖДОЙ ОПОРЕ НА ОДНОЙ ИЗ ФАЗ - С ПОСЛЕДУЮЩЕМ ЧЕРЕДОВАНИЕМ ФАЗ. Т.Е. КОЛ-ВО РДИП = КОЛ-ВО ОПОР.
 
dozorДата: Понедельник, 20.04.2015, 17:15 | Сообщение # 15
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Марта, не стоит злоупотреблять ЗАГлавными буквами. 
 
  • Страница 1 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.