Подскажи пожалуйста, по какому сборнику правильно применять врезку трубопроводов наружных тепловых сетей. По 22 сб. или по монтажному? Ни там ни там нет работ по отключению сети, слива воды?
Дата: Среда, 16.03.2011, 12:04 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация:
Статус: Offline
Максимус, как правило врезки ТС берут по сб.22...
Дата: Среда, 16.03.2011, 12:12 | Сообщение #
Майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 91
Репутация:
Статус: Offline
Quote (кодировщик)
как правило врезки ТС берут по сб.22...
я обычно по монтажному сборнику работаю, а в этой сфере я уже 3 года
Дата: Среда, 16.03.2011, 12:17 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
Quote (llliiilll)
обычно по монтажному сборнику работаю, а в этой сфере я уже 3 года
и... а название расценки можно, чтоб можно было понять всем, раз вы в ТСН работаете просто интересно может я все время неправильно делала?
Дата: Среда, 16.03.2011, 12:30 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Максимус)
Ни там ни там нет работ по отключению сети, слива воды?
всё там есть...
Дата: Среда, 16.03.2011, 12:33 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация:
Статус: Offline
llliiilll,
Quote (llliiilll)
я обычно по монтажному сборнику работаю
странно... По моему ТЧ сб.24 с врезками отсылает в сб.22...
Дата: Среда, 16.03.2011, 13:05 | Сообщение #
Снегурочка 2012
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1164
Репутация:
Статус: Offline
llliiilll, я последнее время брала по монтажнику. В т.ч. ТСН написано "Врезка трубопроводов в действующие сети - по нормам и расценкам соответствующего сборника расценок на монтаж оборудования."
Добавлено (16.03.2011, 12:56) --------------------------------------------- кодировщик, да это на ответвления, а если непосредственно ремонт участка действующей магистрали?
Добавлено (16.03.2011, 13:00) --------------------------------------------- И еще чем присоединение от врезки отличается, подскажите? Какие тех. процессы их отличают?
Добавлено (16.03.2011, 13:01) --------------------------------------------- И вообще очень не нравится, что в ТСН не расшифрован монтажный сборник, каждый раз надо лезть в ФЕР, чтобы посмотреть что же сидит!
Добавлено (16.03.2011, 13:03) --------------------------------------------- Давление вижу разное до (в прис-ии) и 2,5 (во врезке)
Добавлено (16.03.2011, 13:05) --------------------------------------------- В ФЕРах получается, если ремонт, то на эту расценку (по монтажному сборнику) и корректной поправки на стесненность нет!
Дата: Среда, 16.03.2011, 13:10 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
Максимус, присоединение - это захлёст, т.е. соединяются два участка т/п одного диаметра (1 стык). врезка - это или один стык прямой врезки (если сие добпустимо нормативами) или три стыка при врезке через тройник.
Дата: Среда, 16.03.2011, 13:15 | Сообщение #
Снегурочка 2012
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1164
Репутация:
Статус: Offline
tulenin, спасибо
Дата: Понедельник, 25.04.2011, 13:21 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
вопрос такого плана: 22сборник, расценка 22-06-005-01 врезка стальных патрубков. по проекту: кусок стальной трубы врезается в магистральный трубопровод, приваривается кран для спуска воды, к крану - еще кусочек трубы, кран муфтовый. т.е. получаем труба-вентиль-труба. в расценке - патрубок... как учесть второй кусочек трубы за краном?
Дата: Понедельник, 25.04.2011, 13:28 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (veronika)
труба-вентиль-труба. в расценке - патрубок... как учесть второй кусочек трубы за краном?
как прокладку трубопровода длиной 0,1 м
Дата: Понедельник, 25.04.2011, 13:28 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
Quote (veronika)
к
как трубопровод
Дата: Понедельник, 25.04.2011, 13:32 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
tulenin, как вариант... но: у меня 10 патрубков, длина каждого - по 50 см... т.е. 25 см до крана, 25 - после... как трубопровод брать - не вижу смысла...
Добавлено (25.04.2011, 13:32) --------------------------------------------- а по расценке ТЕР24-01-033 учтены только краны...
Дата: Понедельник, 25.04.2011, 13:33 | Сообщение #
Дата: Понедельник, 25.04.2011, 13:37 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
22-06-005-01 - патрубки. 24-01-033-03 - муфтовые краны трубы учтено в расценке 0,4 метра, у меня 0,5... черт с ним... не расценивать же дополнительно 1 рез трубы на 1 сварной шов...
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.