Всем доброго дня. Я понимаю этот вопрос неоднократно обсуждался на форуме, но без коллективного разума я не справлюсь. Помогите, пожалуйста, разобраться со сметой. Есть спецификация. В ней: трубы ВГП оц. д. 15,25,32,50,65,80; затворы фланцевые д. 65,80; кран шаровой 15, фильтр ФММ20, регулятор давления КФРД, клапан сливной д.15.
Я сделала смету так: монтаж труб (ТЕР16-02-002 …) + монтаж затворов + монтаж фильтров + монтаж рег. давления + монтаж клапана сливного. Тут заказчик выдает свои поправки, где учтен только монтаж труб, а вся арматура только как ст-сть материалов. Как всё таки правильно сделать смету? И как заказчику доказать, что я права? (если права) Ещё в спецификации есть ПП трубы, а заказчик берет их монтаж как стальных. С рег. давления я уже разобралась (спасибо форуму).
Дата: Понедельник, 14.02.2011, 11:46 | Сообщение #
Полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 222
Репутация:
Статус: Offline
paridgi, монтаж затворов фланцевых д. 65,80 нужно взять отдельной позицией, вся остальная арматура муфтовая, т.е. на резьбе, поэтому трудозатраты по установке уже учтены в
Quote (paridgi)
ТЕР16-02-002
, вам остается добавить в смету только их стоимость, т.к. в расценке стоимость муфтовой арматуры не учтена. Это ремонтные работы?
Дата: Понедельник, 14.02.2011, 11:48 | Сообщение #
Сержант
Пермь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Пермь
Сообщений: 28
Репутация:
Статус: Offline
Нет, новое строительство.
Дата: Понедельник, 14.02.2011, 11:54 | Сообщение #
Полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 222
Репутация:
Статус: Offline
добавьте гидравлическое испытание, его в перечне работ ФЕР16-02-002 нет, в ваших ТЕР думаю тоже-проверьте!
Дата: Понедельник, 14.02.2011, 11:57 | Сообщение #
Сержант
Пермь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Пермь
Сообщений: 28
Репутация:
Статус: Offline
Ещё такой момент: монтаж муфтов. и фланцевой арматуры сидит в монтаже труб-ов. Но у меня нет работы по сборке узла трубопровода.
Дата: Понедельник, 14.02.2011, 11:57 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 18
Репутация:
Статус: Offline
Кроме гидравл. испытаний, надо добавить врезку в действующий
Дата: Понедельник, 14.02.2011, 12:02 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Linda)
вся остальная арматура муфтовая
Quote (Linda)
поэтому трудозатраты по установке уже учтены...
Фильтры, по-Вашему - тоже арматура?
Quote (paridgi)
монтаж муфтов. и фланцевой арматуры сидит в монтаже труб-ов
Фланцевой.. - не сидит.
Дата: Понедельник, 14.02.2011, 12:04 | Сообщение #
Полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 222
Репутация:
Статус: Offline
paridgi, почитайте внимательно "Состав работ" к расценке
Quote (paridgi)
ТЕР16-02-002
, там нет фланцевой арматуры (т.е. когда крепится на болтах)
Дата: Понедельник, 14.02.2011, 12:06 | Сообщение #
Сержант
Пермь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Пермь
Сообщений: 28
Репутация:
Статус: Offline
В монтаж ВГП ТЕР 16-02-002, после д.50 стоит фланцевая арматура, как неучтенный материал.
Дата: Понедельник, 14.02.2011, 12:32 | Сообщение #
Полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 222
Репутация:
Статус: Offline
paridgi, простите, была не права, не дочитала, что у вас большие диаметры есть,
Добавлено (14.02.2011, 12:32) --------------------------------------------- СМЕТАНКА53, подскажите пжлст как вы берете фильтры? я их отдельно не расценивала
Сообщение отредактировал Linda - Понедельник, 14.02.2011, 12:30
Дата: Понедельник, 14.02.2011, 12:46 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
Linda, ТЕР18
Дата: Понедельник, 14.02.2011, 12:59 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация:
Статус: Offline
paridgi,
Quote (paridgi)
Но у меня нет работы по сборке узла трубопровода
Изготовление узлов трубопроводов есть только у Горячкина... По бюджету не проходит...
Quote (sof-gitina)
Кроме гидравл. испытаний, надо добавить врезку в действующий
на новом строительстве действующего еще пока нет...
Дата: Понедельник, 14.02.2011, 13:01 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
Quote (кодировщик)
на новом строительстве действующего еще пока нет..
А если по ходу дела произошло изменение проектного решения?
Дата: Понедельник, 14.02.2011, 13:04 | Сообщение #
Сержант
Пермь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Пермь
Сообщений: 28
Репутация:
Статус: Offline
СМЕТАНКА53, у меня не принимают уст-ку фильтра, говорят, что это муфтовая арматура. Вы как думаете?
Дата: Понедельник, 14.02.2011, 13:05 | Сообщение #
Полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 222
Репутация:
Статус: Offline
СМЕТАНКА53, спасибо, попробую теперь тоже брать ф18-6-7... установку фильтров на воде, может теперь стали пропускать, а раньше в бюджетных сметах фильтры относили к арматуре муфтовой и не пропускали монтаж, если трубы по
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.