оборотное водоснабжение и технологические трубопроводы
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 22:15 | Сообщение #
Сержант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 28
Репутация:
Статус: Offline
подскажите, как расценить систему оборотного водоснабжения бассейна из полипропиленовых и поливинилхлоридных труб : по ТЕР16 (ТЕР16-04-002-01...10) Внутренние трубопроводы или ТЕРм12 Технологические трубопроводы (ТЕРм12-02-102-01...05)?
Дата: Вторник, 18.01.2011, 08:08 | Сообщение #
Участник конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1311
Репутация:
Статус: Offline
С одной стороны, поскольку у вас неагрессивные стоки, то можно и по внутренним,но с другой стороны, вашу воду можно приравнять к "продукту", а так как у вас наверняка присутствует технологический процесс (фильтрация, озонирование или хлорирование и т.д.) то грамотнее все-же расценить, как технологические трубопроводы.
Дата: Вторник, 18.01.2011, 08:21 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
По шифру проекта еще можно ориентироваться. Если раздел ВК - 16 сборник ТХ - м12. Думаю так в экспертизе проще будет обосновать выбор сборника.
Дата: Вторник, 18.01.2011, 08:36 | Сообщение #
Сержант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 28
Репутация:
Статус: Offline
Раздел наз-ся технология водоподготовки (оборудование и трубопроводы в нем), но заказчика убедить названием раздела будет сложно.
Дата: Вторник, 18.01.2011, 08:45 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (косякова)
Раздел наз-ся технология водоподготовки
однозначно м12. В шапке писать Основание: чертежи № .... ТХ
Дата: Вторник, 18.01.2011, 10:38 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 1768
Репутация:
Статус: Offline
Quote (косякова)
как расценить систему оборотного водоснабжения бассейна из полипропиленовых и поливинилхлоридных труб : по ТЕР16 (ТЕР16-04-002-01...10) Внутренние трубопроводы
склоняюсь к это варианту, у Вас технологических трубопроводов не просматривается.
ПС: объект - бассейн = 16 сборник.
Дата: Вторник, 18.01.2011, 10:41 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (ffns)
склоняюсь к это варианту
да кто б сомневался в Вашем мнении ФЦЦС Вы наш.
Дата: Вторник, 18.01.2011, 10:49 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 1768
Репутация:
Статус: Offline
Quote (abk63)
Quote (ffns) склоняюсь к это варианту
да кто б сомневался в Вашем мнении ФЦЦС Вы наш. biggrin
ну надо же, что-то сказать...
Дата: Вторник, 18.01.2011, 11:14 | Сообщение #
Сержант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 28
Репутация:
Статус: Offline
хорошо, а шаровые краны, обратные клапаны и дроссельные заслонки расценить по ТЕРм12 можно? в тер16 их нет или это будет входить в расценку по прокладке трубопроводов согласно п.1,3 ТЧ 16(предусмотрен полные комплекс основных и вспомогательных работ по прокладке ,установке и присоединению соответствующих элементов трубопроводов)
Дата: Вторник, 18.01.2011, 11:19 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация:
Статус: Offline
косякова,
Quote (косякова)
шаровые краны, обратные клапаны и дроссельные заслонки
если муфтовые - входят в расценку, а фланцевые - по тому же ТЕР16...
Дата: Вторник, 18.01.2011, 11:21 | Сообщение #
Участник конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1311
Репутация:
Статус: Offline
ffns, как это не просматривается - в ТЧ 12-го монтажного ясно сказано, что к технологическим трубопроводам относятся трубопроводы оборотного водоснабжения
Сообщение отредактировал Creogen - Вторник, 18.01.2011, 11:22
Дата: Вторник, 18.01.2011, 11:43 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 585
Репутация:
Статус: Offline
Creogen, да если оборотное водоснабжение для технологических целей, например вода охлаждается и обратно на установку,для тех.процессов....а здесь лично мне сомнительно.
Дата: Вторник, 18.01.2011, 11:49 | Сообщение #
Участник конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1311
Репутация:
Статус: Offline
Kxamoro, в ТЧ не указанно для каких целей, просто "а также трубопроводы оборотного водоснабжения". И это правильно, так как при оборотном водоснабжении в любом случае будет присутствовать технологический процесс по водоочистке и водоподготовке.
Дата: Вторник, 18.01.2011, 11:52 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 585
Репутация:
Статус: Offline
Creogen, а вода в кран у вас на кухне без очистки и подготовки поступает?
Дата: Вторник, 18.01.2011, 11:52 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
и что спорим7 Это
Quote (косякова)
систему оборотного водоснабжения бассейна из полипропиленовых и поливинилхлоридных труб
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.