Как обосновать количество фасонных изделий использованных при монтаже сэндвич панелей на очень маленьком здании при обрамлении окон, кровли, ворот, двери, примыканий к кирпичной стене. Проект ссылается на справочник.
Дата: Вторник, 05.02.2013, 17:06 | Сообщение #
Генералиссимус
Лакинск
Награды:
Группа: Заблокированные
Город: Лакинск
Сообщений: 1706
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (ppnvp)
Проект ссылается на справочник.
какой такой справочник?
Дата: Вторник, 05.02.2013, 17:19 | Сообщение #
Генерал-майор
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 389
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (ppnvp)
Как обосновать количество фасонных изделий использованных при монтаже сэндвич панелей на очень маленьком здании при обрамлении окон, кровли, ворот, двери, примыканий к кирпичной стене.
Если "использованных", то это уже фактическое количество. В обосновании не нуждается. Если это "проект", то рассчитайте, исходя из данных по проекту. Не ленитесь, ведь здание очень маленькое. Раскладка по панелям в проекте имеется? Или хотя бы конструкции фахверков?
Дата: Вторник, 05.02.2013, 17:26 | Сообщение #
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4
Репутация:
Статус: Offline
каталог производителя
Дата: Вторник, 05.02.2013, 17:30 | Сообщение #
Генералиссимус
Лакинск
Награды:
Группа: Заблокированные
Город: Лакинск
Сообщений: 1706
Репутация:
Статус: Offline
ppnvp, еще проще...там наверное фасонка с размерами?
Дата: Вторник, 05.02.2013, 17:32 | Сообщение #
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4
Репутация:
Статус: Offline
все по факту
Добавлено (05.02.2013, 17:32) --------------------------------------------- просто заказчик упирается и пытается оплатить по расценке, в которую якобы входит фасонная отделка
Дата: Вторник, 05.02.2013, 17:41 | Сообщение #
Генерал-майор
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 389
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (ppnvp)
просто заказчик упирается и пытается оплатить по расценке, в которую якобы входит фасонная отделка
Конструкции и нащельники не входят в расценку. Это значит, что их количество принимается по проектным данным / по факту. О какой расценке речь?
Дата: Вторник, 05.02.2013, 18:20 | Сообщение #
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4
Репутация:
Статус: Offline
Я попозже смогу сказать, о какой расценке речь
Добавлено (05.02.2013, 18:11) --------------------------------------------- Я попозже смогу сказать, о какой расценке речь
Добавлено (05.02.2013, 18:20) --------------------------------------------- mika_il, скажите плиз, в каком нормативном документе четко изложено о том, что - "Конструкции и нащельники не входят в расценку. Это значит, что их количество принимается по проектным данным / по факту. "
Дата: Вторник, 05.02.2013, 18:48 | Сообщение #
Генералиссимус
Лакинск
Награды:
Группа: Заблокированные
Город: Лакинск
Сообщений: 1706
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (ppnvp)
скажите плиз, в каком нормативном документе четко изложено о том, что - "Конструкции и нащельники не входят в расценку.
нет такого..для тех кто любит спорить поясняю имеется ввиду именно нормативный документ где написано что нащельники не входят в расценку)))))
Дата: Среда, 06.02.2013, 08:31 | Сообщение #
Генерал-майор
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 389
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (ppnvp)
mika_il, скажите плиз, в каком нормативном документе четко изложено о том, что -"Конструкции и нащельники не входят в расценку. Это значит, что их количество принимается по проектным данным / по факту. "
Дословно такого нет, как сказали. Но вот из МДС 81-36.2004:
п.2.5: ...В графе 7 приводятся также нормативные показатели расхода материалов(в натуральных единицах измерения), не учтенных единичными расценками, или приводится литера «П», указывающая, что марка материала и его расход определяются по проекту. Расход этих материалов при составлении сметной документации должен определяться по проектным данным (рабочим чертежам) с учетом трудно устранимых потерь и отходов, связанных с перемещением материалов от приобъектного склада до рабочей зоны и их обработкой при укладке в дело, в соответствии с «Правилами разработки и применения нормативов трудно устранимых потерь и отходов материалов в строительстве» (РДС82-202-96), введенными в действие постановлением Минстроя России от 08.08.96 № 18-65...
и из МДС 81-35.2004:
2.18. Материалы, изделия иконструкции представлены в таблицах сметных норм по обобщенной номенклатуре, как правило, без указания марок и дополнительных характеристик. При составлении смет учитываются конкретные материальные ресурсы на основании данных проекта. По отдельным материалам, изделиям и конструкциям, расход которых зависит отпроектных решений (кабель, провода, трубы, металлические конструкции и др.), втаблицах сметных норм указываются только наименования, а в графах расход обозначают символом «П». При составлении сметной документации расход этихматериальных ресурсов определяется по проектным данным с учетом трудноустранимых потерь и отходов.
4.23. Нормативнаяпотребность в материальных ресурсах может определяться:наоснове выделения и суммирования в локальных ресурсных ведомостях или в локальных ресурсных сметных расчетах (сметах) ресурсных показателей на материалы, изделия (детали) и конструкции, используемые при сооружении объекта (выполнении работ), с сопоставлением полученных результатов с данными изпроектных материалов (ведомости потребности материалов - ВМ, сводные ведомостиматериалов - СВМ) и выбором наиболее приемлемого для пользователейварианта;попроектным материалам (проекту или РД): ВМ и СВМ, а также спецификации всоставе РД.
Дата: Среда, 06.02.2013, 13:40 | Сообщение #
Генерал-майор
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 350
Репутация:
Статус: Offline
Подскажите, пожалуйста, как правильно посчитать объем сэндвич-панелей при монтаже? Нужно вычитать проемы из общей площади, всякие места, где панели подрезаются? Но ведь тогда получается, что фактически купили панелей больше, чем будет смонтировано... Или брать площадь панели по спецификации?
Дата: Среда, 06.02.2013, 13:48 | Сообщение #
Генерал-майор
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 389
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Irinka033)
Подскажите, пожалуйста, как правильно посчитать объем сэндвич-панелей при монтаже? Нужно вычитать проемы из общей площади, всякие места, где панели подрезаются? Но ведь тогда получается, что фактически купили панелей больше, чем будет смонтировано...Или брать площадь панели по спецификации?
Считать отдельно - объем по работам и расход панелей.
Дата: Среда, 06.02.2013, 16:39 | Сообщение #
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1
Репутация:
Статус: Offline
Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить доп работы. В смете ТЕР 09-04-006-04 в состав затрат входит (Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления) Заказчик на основании этого пункта не принимает доп работы. Вопросы: 1. Исходя из чего определяется объем нащельников (в данном случае фасонных элементов обрамления) (и учитывается ли объем внутри помещения) и почему в тоннах, в проекте про нащельники и узлы примыкания ни слова, но в составе работ указано 0,273 т 2. Как выставить заказчику (основание) доп работы на закупку и монтаж нащельников (фасонных элементов), (не в ущерб стоимости, предложено Заказчиком ТЕР09-03-050-01).
Дата: Среда, 06.02.2013, 17:17 | Сообщение #
Генерал-майор
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 389
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (yant)
1. Исходя из чего определяется объем нащельников (в данном случае фасонных элементов обрамления) (и учитывается ли объем внутри помещения) и почему в тоннах, в проекте про нащельники и узлы примыкания ни слова, но в составе работ указано 0,273 т
Так указано в ГЭСН, в тоннах и 0,273 т. Объем определяется исходя из расхода в расценке или проекта (или РД).
Цитата (yant)
2. Как выставить заказчику (основание) доп работы на закупку и монтаж нащельников (фасонных элементов), (не в ущерб стоимости, предложено Заказчиком ТЕР09-03-050-01).
На доп.монтаж оснований нет. Возможно на материалы, если не укладываетесь в расход 273кг/100м2. Например, оформить продажей.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.