1. Погружение с земли вибропогружателем стального шпунта Ларсен IV длиной 12,0 м на полную глубину с приваренными швеллерами № 20 длиной 4,5м с последующим извлечением из грунта I группы-60%, II группы-40 % и резкой швеллера ТЕР05-01-012-12 (в материалах дополнительно учесть швеллер) ТЕР05-01-013-11+ТЕР05-01-013-12 (не знаю как учесть резку швеллера?) 2. Погружение с земли вдавливанием статической нагрузкой 100т стального шпунта Ларсен IV длиной 12,0 м на полную глубину, с последующим извлечением из грунта I группы-60%, II группы-40 % ТЕР05-01-080-02 ТЕР05-01-013-11+ТЕР05-01-013-12 3. Устройство металлоконструкции распорного крепления: (даны материалы двутавр № 55, труба Ø273x8, лист δ10) ТЕР05-01-014-02 4. Устройство закладного крепления из бруса 150 х 125мм расценку не нашел.....??? Заранее спасибо, буду рад любой помощи
ссылки изучены, тема не раскрыта... неужели никто не сталкивался с этим....
Дата: Четверг, 02.12.2010, 13:20 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1302
Репутация:
Статус: Offline
Torres, с 4 шпунтом Ларсена только по коммерческому предложению работала. Эти расчеты могу кинуть.
Дата: Четверг, 02.12.2010, 13:33 | Сообщение #
Полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 204
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Rin)
Torres, с 4 шпунтом Ларсена только по коммерческому предложению работала. Эти расчеты могу кинуть.
да наверно не поможет мне, спасибо что откликнулись... странно, неужели никто не сметил такие работы?
Дата: Четверг, 02.12.2010, 17:06 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1302
Репутация:
Статус: Offline
Torres, эти работы все-таки достаточно специфичны. попробуйте что-нибудь типа "крепления стенок котлована щитами". к сожалению нету времени подробно посмотреть Ваши расчеты. Если в котловане вода - возьмите дополнительно водоотлив
Сообщение отредактировал Rin - Четверг, 02.12.2010, 17:08
Дата: Четверг, 02.12.2010, 17:25 | Сообщение #
Участник конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1311
Репутация:
Статус: Offline
Torres, прошу прощения, не могу сейчас расценки глянуть, но насколько я помню все эти работы есть в стандартной базе, вплоть до установки анкерных растяжек... Иль я чего-то недопонял? А на статическую нагрузку можно кстати применить из геодезии по испытанию свай - у меня помнится проходило...
Дата: Пятница, 03.12.2010, 12:46 | Сообщение #
Подполковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 125
Репутация:
Статус: Offline
По п.1 В расценках на погружение 05-01-012-011 сидит стоимость конструктивных элементы вспомогательного назначения и учтена приварка накладок при погружении. Если вам швеллеры нужны для вышеозвученной работы, то дополнительно стоимость швеллеров экспертиза вам не пропустит. Так же как экспертизы и не пропускают 100% шпунта. Просят дать оборот (см. тех. часть к 5-му сборнику). п.3 для мостостроения мы сборку обвязки даем применительно по расценке 30-09-003-01. В расценке учтено укладка балок, устройство деревянного настила (лес 0,21м3 на т металла), поэтому отдельно закладное крепление из бруса мы не даем. За расценкой - стоимость конструкций обвязки по 201-07ХХ и т.д. Разборка обвязки 30-09-003-01. Помимо этого разработку грунта, перевозку грунта, водоотлив (если работы в русле реки)-работа насоса для водопонижения, укладка подводного бетона, обратная засыпка котлована+ стоимость нового грунта, уплотнение грунта, +!!!!!внутрипостроечный транспорт на расценки по 30-му сборнику)))))))))))))
Дата: Пятница, 03.12.2010, 13:42 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1302
Репутация:
Статус: Offline
Creogen,
Quote (Creogen)
из геодезии по испытанию свай - у меня помнится проходило...
это какой сборник? сейчас, смотрю, какую-то укрупненку выпустили.
Дата: Пятница, 03.12.2010, 14:18 | Сообщение #
Полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 204
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Мармеладка)
По п.1 В расценках на погружение 05-01-012-011 сидит стоимость конструктивных элементы вспомогательного назначения и учтена приварка накладок при погружении.
в материалах никаких конструктивных элементов вспомогательного назначения нет (по крайней мере у меня). Есть двутавр и поковки, но их норма расхода настолько мала что вряд ли хватит даже 1 накладку. У меня швеллера 0,58тн (7шт по 4,5м)
Quote (Мармеладка)
Так же как экспертизы и не пропускают 100% шпунта. Просят дать оборот (см. тех. часть к 5-му сборнику)
оборачиваемость шпунта учел п3 взял применительно ТЕР05-01-014-02 п4 ТЕР05-01-016-01 там и там с заменой материала по факту
Дата: Пятница, 03.12.2010, 16:50 | Сообщение #
Подполковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 125
Репутация:
Статус: Offline
Вот вам примеры утвержденных экспертизами смет на СВСиУ и опоры ( для больших мостов)))))). Там шпунтовые панели расценены по прайсу (в ТЕРах данных регионов по редакции 2001 года нет стоимости шпунта), во второй смете шпунт с п.25. Обвязку даем почти всегда по 30-му. Никогда на это замечаний не было. 05-01-016-01 - это обстройка деревянного шпунта. По составу работ для металлического не прокатит)))))
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.