Перенос трубопроводов сжатого воздуха
vladnikДата: Среда, 19.04.2017, 06:04 | Сообщение # 16
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Хм.. хочу сказать,что НЕ ВСЕ системы раздачи сжатого воздуха  являются ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ и  подлежат   расчету по 12м сборнику.
 
abk63Дата: Среда, 19.04.2017, 06:12 | Сообщение # 17
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата vladnik ()
хочу сказать,что НЕ ВСЕ системы раздачи сжатого воздуха являются ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ и подлежат расчету по 12м сборнику.
ну с этим согласен... газ в дома тоже под давлением поступает. но это же не технология...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
veronika-2Дата: Среда, 19.04.2017, 07:59 | Сообщение # 18
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Цитата vladnik ()
по этому признаку-16сборник применен верно
а где у нас в 16 сб трубопроводы газоснабжения из пластика?
Цитата Юлия_48 ()
для раздачи сжатого воздуха в цеху
мне кажется это технология все-таки.


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
abk63Дата: Среда, 19.04.2017, 08:07 | Сообщение # 19
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
а где у нас в 16 сб трубопроводы газоснабжения из пластика?
ФЕР16-04-004-01 и докажите мне что там газов не бывает biggrin


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
ТюленинДата: Среда, 19.04.2017, 14:18 | Сообщение # 20
Генералиссимус
Уфа
Награды:
63  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация: 140
Статус: Offline
Цитата vladnik ()
что НЕ ВСЕ системы раздачи сжатого воздуха  являются ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ
Цитата abk63 ()
ну с этим согласен.
к примеру? Киповский воздух по м12, воздух для приводов по м12...Если только на очистных для аэрациии или на рыбзаводах?


Морально устал - аморально отдохни!
"Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма". @В.Ерофеев
 
abk63Дата: Среда, 19.04.2017, 15:02 | Сообщение # 21
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата Тюленин ()
к примеру?
 
Цитата abk63 ()
ФЕР16-04-004-01
из меня иногда такой сжатый воздух выходит... biggrin  особенно после горохового пюре... biggrin


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
ТюленинДата: Среда, 19.04.2017, 15:17 | Сообщение # 22
Генералиссимус
Уфа
Награды:
63  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация: 140
Статус: Offline
abk63, это горючий газ с одорантом... prof


Морально устал - аморально отдохни!
"Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма". @В.Ерофеев
 
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.