Здравствуйте Уважаемые коллеги !!!!у меня возникли вопросы по теплотрассе, прошу помощи!!!
1.Объясните что значит проходной и не проходной канал??????труба в лотке,под асфальтом. 2.Подскажите расценку на восстановление кладки колодца при копке, была нарушена. 3.Подскажите когда устанавливаем компенсатор П-образный в стоимость самого компенсатора входят отводы???не могу осметить вот что!!!мы сделали компенсатор из 4 отводов и трубы,прямо на объекте!!и не знаю какие взять расценки то ли (установка компенсатора +стоимость компенсатора ) или (монтаж 1 метра трубы + стоимость 4 отвод+стоимость 1 метра), 2 вариант выгоднее подрядной организации.проекта нет,ведется текущий ремонт!!!! 4.есть ли на сайте ориентированная смета на замену труб ???(демонтаж асфальта и грунта демонтаж плит лотка , демонтаж трубы монтаж трубы монтаж плиты засыпка, устройство основания,асфальтирование))
Сообщение отредактировал sahsa - Четверг, 04.11.2010, 18:09
Дата: Четверг, 04.11.2010, 17:01 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (sahsa)
Объясните что значит проходной и не проходной канал
проходной - значит там может пройти человек, т.е. нет проблем при обслуживании. при непроходном канале приходится делать разрытие и снимать крышки лотков, и только тогда возможно сделать ремонт.
Quote (sahsa)
Подскажите расценку на восстановление кладки колодца при копке, была нарушена.
66сб посмотрите. плюс в программе по поиску "кладка стен каналов"
Quote (sahsa)
не могу осметить вот что!!!мы сделали компенсатор из 4 отводов и трубы,прямо на объекте!!и не знаю какие взять расценки то ли (установка компенсатора +стоимость компенсатора ) или (монтаж 1 метра трубы + стоимость 4 отвод+стоимость 1 метра), 2 вариант выгоднее подрядной организации.проекта нет,ведется текущий ремонт!!!!
в принципе можно и как монтаж трубопроводов. первый вариант лучше в том случае если ставите готовый компенсатор, здесь же вы по сути его изготавливаете - что от монтажа труб ничем не отличается
Quote (sahsa)
есть ли на сайте ориентированная смета на замену труб ???
в каталог загляните - там много чего. если не найдете - пишите в личку - выложу... щас пока времени нет, и искать надо
Дата: Четверг, 04.11.2010, 17:10 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
sahsa, и о каких конкретно каналах Вы все же спрашиваете: о проходных или непроходных?
Дата: Понедельник, 24.09.2018, 13:06 | Сообщение #
Генерал-майор
Владивосток
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Владивосток
Сообщений: 304
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте! Подскажите а если прокладываем трубы в проходном канале, то какой расценкой лучше пользоваться. 22-5-3-14 или 23-01-030-09 или есть что получше?
Дата: Понедельник, 24.09.2018, 13:38 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
MasyaSvet, вопрос некорректен
Дата: Понедельник, 24.09.2018, 14:22 | Сообщение #
Генерал-майор
Владивосток
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Владивосток
Сообщений: 304
Репутация:
Статус: Offline
Почему?
Дата: Понедельник, 24.09.2018, 14:32 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
MasyaSvet, потому что непонятна ваша логика в подборе расценок. исходной инфы в вашем вопросе нет, только какие-то с бухты-барахты варианты. если у вас теплотрасса - вам в 24 сб
Дата: Понедельник, 24.09.2018, 15:07 | Сообщение #
Генерал-майор
Владивосток
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Владивосток
Сообщений: 304
Репутация:
Статус: Offline
Извините. Устраивается проходной канал в котором прокладываются трубы ливневой канализации
Дата: Понедельник, 24.09.2018, 15:31 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
MasyaSvet, материал труб?
Дата: Понедельник, 24.09.2018, 15:34 | Сообщение #
Генерал-майор
Владивосток
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Владивосток
Сообщений: 304
Репутация:
Статус: Offline
Трубы полиэтиленовые
Дата: Понедельник, 24.09.2018, 15:38 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
MasyaSvet, в зависимости от типа канализации - 22 сб для напорной 23 для безнапорной, см. техчасть 23 сб
Дата: Понедельник, 24.09.2018, 15:44 | Сообщение #
Генерал-майор
Владивосток
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Владивосток
Сообщений: 304
Репутация:
Статус: Offline
Я это вообще к тому виду что можно учитывать эту работу как 1. ГЭСН22-05-003-14 Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 1000 мм или просто брать как 2. ГЭСН23-01-030-09 Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 1000 мм =
Добавлено (24.09.2018, 15:45) --------------------------------------------- Канализация (ливневая) безнапорная у нас
Дата: Понедельник, 24.09.2018, 15:46 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
MasyaSvet, при чем тут протаскивание в футляр? у вас его нету
Дата: Понедельник, 24.09.2018, 16:09 | Сообщение #
Генерал-майор
Владивосток
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Владивосток
Сообщений: 304
Репутация:
Статус: Offline
Да нету, но применив расценку ГЭСН23-01-030-09 Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 1000 мм и почитав состав где Опускание и укладка плетей труб в траншею написано, а у нас проходной канал меня немного смущает.
Добавлено (24.09.2018, 16:11) --------------------------------------------- Они же трубу опустили и потащили ее в проходном канале а не просто опустили вниз в траншею и соединили между собой...
Добавлено (24.09.2018, 16:36) --------------------------------------------- Что думаете по этому поводу? Или забить на это и просто взять прокладку труб по ГЭСН23-01-030-09 и не выдумывать лишнего...
Дата: Понедельник, 24.09.2018, 16:39 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаMasyaSvet ()
зять прокладку труб по ГЭСН23-01-030-09 и не выдумывать лишнего...
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.