Монтаж трубопроводов из полимерно-армированных труб ПАТ ПЭ
Дата: Пятница, 22.10.2010, 10:18 | Сообщение #
Полковник
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 216
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте уважаемые форумчане!!! Самой часто приходится осмечивать работы по прокладке трубопроводов различного назначения (в основном магистральных нефте и газопроводов),но с такой трубой не сталкивалась.Проверяю смету подрядчика и очень много возникает вопросов... Монтаж берут по 12м 12-1-165-...с этим я согласно,фасонину берут по 22,я считаю что её нужно включать в длину трубопровода..и еще много,много ньюансов...Есть ли у кого-нибудь примеры смет на прокладку такой трубы? Заранее благодарна!!!
Дата: Пятница, 22.10.2010, 10:56 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
Да не правильно это
Quote (Лёлечка)
12м 12-1-165
... Это трубы на фланцах... доказательсьво- нет сварочной установки для ПЭ труб, и наличие паранитовых прокладок... А может у вас трубы всё-таки фланцевые...
Дата: Пятница, 22.10.2010, 11:07 | Сообщение #
Полковник
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 216
Репутация:
Статус: Offline
tulenin, в расценке же не написано,что на фланцевом соединении...они кажется муфтами соединяются...
Дата: Пятница, 22.10.2010, 11:25 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация:
Статус: Offline
Лёлечка, посмотрите здесь http://www.polimak.ru/?page=products&pid=332 соединения там указываются различные: сварка в стык, электромуфты, в раструб, фланцевое... У Вас-то какое?..
Дата: Пятница, 22.10.2010, 11:26 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
и главное для чего этот трубопровод будет использован? Вот оттуда и растут ноги расценок...
Дата: Пятница, 22.10.2010, 15:04 | Сообщение #
Полковник
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 216
Репутация:
Статус: Offline
tulenin, нефтяной коллектор
Добавлено (22.10.2010, 15:04) --------------------------------------------- кодировщик, Сварка армированной муфтой с ЗНЭ Сварка армированной муфтой с Закладным Нагревательным Элементом (соединение ПАТ с ЗНЭ до 4,0 МПа).
Дата: Пятница, 22.10.2010, 15:06 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Лёлечка)
tulenin, нефтяной коллектор
мутно как-то. нефть, вода, жидкость из скважины, раствор в скважину... И какое давление?
Добавлено (22.10.2010, 15:23) --------------------------------------------- tulenin, Сварка "встык" полиэтиленовых труб нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, диаметр трубы:? Получается это будет сварка трубы с учетом муфтового соединения? И отдельно можно взять прокладку?
Добавлено (22.10.2010, 15:34) --------------------------------------------- tulenin, Или таблица 24-2-2...Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы:?
Дата: Пятница, 22.10.2010, 15:43 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
Лёлечка,
Quote (Лёлечка)
Или таблица 24-2-2
да, это ваша прямая расценка исходя из этого
Quote (Лёлечка)
Закладным Нагревательным Элементом
я вам её и написал
Quote (Лёлечка)
ТЕР24-002
Дата: Пятница, 22.10.2010, 16:16 | Сообщение #
Полковник
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 216
Репутация:
Статус: Offline
tulenin, А прокладку следует взять отдельно? Тоже по 24 или можно 25 воспользоваться?
Дата: Вторник, 27.04.2021, 10:31 | Сообщение #
Лейтенант
Апатиты
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Апатиты
Сообщений: 47
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, решить вопрос. У меня технологические трубопроводы ПАТ ПЭ, которые прокладываются по эстакадам. Я применяю расценки на стальные трубы из отдела 2 ФЕРм12 (межцеховые трубопроводы) и учитываю коэффициент при трёхъярусном расположении. ПАТ ПЭ - полиэтиленовые трубы, а во 2-ом отделе такие отсутствуют.... Если я применю расценку из 1-ого отдела ФЕРм 12-1-165 (полиэтиленовые трубопроводы).., то как мне учесть трёхъярусное расположение? Или взять применительно полипропиленовые трубы ФЕРм 12-2-103... и учесть коэффициент?
Дата: Вторник, 27.04.2021, 10:58 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
ЕлизаветаУС,
ЦитатаЕлизаветаУС ()
ФЕРм 12-1-165
у меня к этой расценке есть К на трехъярусность
Дата: Вторник, 27.04.2021, 14:42 | Сообщение #
Лейтенант
Апатиты
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Апатиты
Сообщений: 47
Репутация:
Статус: Offline
dozor, В тех. части указано, что применимы коэффициенты ко 2-ому отделу. У меня нет в программе к ФЕРм 12-1-165...
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.