Установка опорных конструкций дя внутренних трубопроводов
Дата: Четверг, 09.09.2010, 14:37 | Сообщение #
Подполковник
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 139
Репутация:
Статус: Offline
Сборник 16-ый "Внутренние трубопроводы" в расценках на прокладку трубопроводов предусмотренно в составе работ установка креплений. Тех.часть указанного сборника гласит, что в расценках учтены прокладка креплений и опор. В каких случаях можно применить тогда расценку, скажем ФЕР09-03-039-1"Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т"?
Дата: Четверг, 09.09.2010, 14:40 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Оля800, когда вы по 24 сб монтируете. или когда трубы проложены, а нужно дополнительное крепление сделать например. в общем иногда применяются
Дата: Четверг, 09.09.2010, 14:54 | Сообщение #
Подполковник
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 139
Репутация:
Статус: Offline
Ну уж если к названию придираться, зачем тогда "Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений[color=red], массой до 0,1 т"?
Дата: Четверг, 09.09.2010, 14:57 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 2707
Репутация:
Статус: Offline
Оля800, это доп.крепления,как стойки, а не хомуты и мелкие крепления.
Дата: Четверг, 09.09.2010, 14:59 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация:
Статус: Offline
Оля800, по сб.24 трубопроводы прокладываются внутри зданий и сооружений тоже..., кроме того проектами иногда предусматриваются кронштейны, полки, т.н. "этажерки" для прокладки пучков трубопроводов, в т.ч. различного назначения и т.д. и т.п.
Дата: Четверг, 09.09.2010, 14:59 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Оля800, если придираться... а если трубы в лотках, а лотки - это сооружения, а крепления внутри лотков? вот вам и
Quote (Оля800)
Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений[color=red], массой до 0,1 т"
Дата: Четверг, 09.09.2010, 20:41 | Сообщение #
Подполковник
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 139
Репутация:
Статус: Offline
Quote (ufdhbr)
это доп.крепления,как стойки, а не хомуты и мелкие крепления.
Тех. часть ГЭСН 16 "трубопроводы внутренние" - "в нормах сборника учтен полный комплекс работ включая...установку креплений и опор под трубопроводы...
Из песни, как говорится, слов не выкинешь
А где написано что учтены затраты на установку мелких креплений, а крупные надо учитывать дополнительно?
"этажерки" для прокладки пучков трубопроводов, в т.ч. различного назначения и т.д. и т.п
Это согласна. А вот
Quote (кодировщик)
по сб.24 трубопроводы прокладываются внутри зданий и сооружений тоже...,
, укажите, если не сложно, в какой расценке из 24 сборника не учтены работы по установке опор, кроме 24-02-041, или может 24-02-061, для которых, на всякий случай, в самом 24 сборнике имеются расценки по установке опор для трубопроводов, например 24-02-040-01?
Сообщение отредактировал Оля800 - Четверг, 09.09.2010, 20:59
Дата: Четверг, 09.09.2010, 20:53 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 2707
Репутация:
Статус: Offline
стойка (опора), она будет сверлиться от 300 мм в пол и бетонироваться, это делаются специальные доп.стойки,когда например трасса уже сделана, а по этим опорам ещё прокладываются трубы, так чтобы опоры и трубы не упали делаются спец.крепления стойками, в основном при реконструкции берутся эти стойки (опоры). а в тер 16 подрузамевается простые опоры и крепления их уголком или хомутами.
Дата: Пятница, 10.09.2010, 14:57 | Сообщение #
Подполковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 114
Репутация:
Статус: Offline
Сборник 16 предназначен для сантехнических систем жилых и общественных зданий которые как правло имеют малую высоту помещений и для закрепления тру достаточно простейших устройств. Но в промышленных зданиях с учетом их высоты и диаметров трубопроводов, а особенно технологических, необходимы специальные усиленные конструкции и вот про них и идет разговор в 9 сб.
Дата: Пятница, 10.09.2010, 15:40 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация:
Статус: Offline
Оля800,
Quote (Оля800)
укажите, если не сложно, в какой расценке из 24 сборника не учтены работы по установке опор
Установка(приварка) подвижных и неподвижных опор трубопроводов в 24сб. учтена практически везде. А вот установка конструкций под опоры... Посмотрите конструктивы опор(подвижных и неподвижных), прикиньте состав работ и ресурсы, и вопросов насчет сб.9 будет меньше
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.