Приветствую Вас Гость :: RSS :: Суббота :: 15.11.2025 ::
Реклама на сайте
Меню портала

Форма входа

Мини-чат

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
усиление конструктивных элементов здания
slavalitДата: Среда, 08.09.2010, 17:48 | Сообщение # 31
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
258  
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация: 249
Статус: Offline
veronika, поскольку у Вас теперь торкрет-штукатурка, будет образовываться цементная пленка, и нужно решить, что делать с цементной пленкой перед штукатуркой...
может пропескоструить торкрет-бетон?
 
veronikaДата: Четверг, 09.09.2010, 08:55 | Сообщение # 32
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
slavalit, хм... я об этом думала, но мне пообещали что ее не будет - вроде как на вертикальной поверхности не образуется, поскольку вода не выступает biggrin но решила перестраховаться, заложив очистку щетками с обеспыливанием. спасибо за совет respect

Добавлено (09.09.2010, 08:55)
---------------------------------------------

Quote (slavalit)
может пропескоструить торкрет-бетон?

а есть смысл это сделать в помещениях? на фасаде смысла нет - он утепляется и обшивается кассетами.


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
ЭllaДата: Четверг, 09.09.2010, 10:45 | Сообщение # 33
Лейтенант
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Сообщений: 70
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (frentzen)
грунтовкой глубокого проникновения
у нас часто подменяется термин "пропитка" термином "грунтовка", отсюда и недопонимание


Гранд смета актуальная с необходимыми обновлениями
 
frentzenДата: Четверг, 09.09.2010, 12:34 | Сообщение # 34
Лейтенант
Мурманск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 66
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (slavalit)
какой раствор, какие сухие смеси? Тут вообще-то торкрет-бетон обсуждаем...

тем паче нужно грунтовать

мне вообще все-равно, не мне давать гарантию на производимые работы, а вот стоит ли руководителям veronika рисковать ради копеечной экономии на грунтовке - исключительно их разума дело

 
veronikaДата: Четверг, 09.09.2010, 12:40 | Сообщение # 35
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
frentzen, я вчера почитала статьи по торкретированию. нигде нет требований по грунтовке. смесь сухая смешивается с водой и подается под давлением , на армированную сеткой стенку (иногда неармированную) - и все. откройте расценки и состав работ по торкрет - везде написано подготовка, но никак не грунтовка или пропитка.


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
slavalitДата: Четверг, 09.09.2010, 12:48 | Сообщение # 36
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
258  
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация: 249
Статус: Offline
frentzen, Вы бы ещё предложили землю грунтовать, чтобы фундаменты крепче стояли... biggrin biggrin
и каждый кирпичик огрунтовать, чтобы крепче в кладке держался smile

Вот что бывает, когда землю под фундаменты не грунтуют грунтовкой глубокого проникновения:

Сэкономили на грунтовке... biggrin

Прикрепления: 0676283.jpg (71.0 Kb) · 7753632.jpg (94.8 Kb)
 
frentzenДата: Пятница, 10.09.2010, 16:55 | Сообщение # 37
Лейтенант
Мурманск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 66
Репутация: 0
Статус: Offline
2 veronika
свежо преданье
как раз сейчас участвуем в конкурсе где применяется ремонтный состав http://www.mc-bauchemie.ru/products/files/Nafufill-KM-250.612.pdf методом механического набрызга
В качестве грунтовки используется http://www.mc-bauchemie.ru/products/files/Nafufill-KM-250.612.pdf
ремонтируются бетонные балки плотины водосброса гэс

вот и подумайте
суперхитрый ремонтный состав требует грунтовки, а простой бетон не требует...

жду от slavalit очередного высокоинтеллектуального вброса

 
slavalitДата: Пятница, 10.09.2010, 17:42 | Сообщение # 38
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
258  
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация: 249
Статус: Offline
frentzen, Ваши посты в этой теме мягко говоря "не в тему"... Вы предлагаете делать огрунтовку под железобетонную обойму, чтобы она не отвалилась от усиливаемой конструкции. biggrin Хорошее же это будет усиление, если оно держится на одной грунтовке... biggrin biggrin
Quote (frentzen)
а простой бетон не требует...
не требует, вспоминаем курс строительных материалов... а заодно курс ТСП smile
frentzen, Вы лекции прогуливали? Или у Вас нет строительного образования? Как же Вы тогда на линии работали?

Quote (slavalit)
ак раз сейчас участвуем в конкурсе где применяется ремонтный состав http://www.mc-bauchemie.ru/products/files/Nafufill-KM-250.612.pdf методом механического набрызга
frentzen, Вы сами то читали это? "...грунтовка используется только в случае ручного нанесения" smile
 
frentzenДата: Пятница, 10.09.2010, 18:04 | Сообщение # 39
Лейтенант
Мурманск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 66
Репутация: 0
Статус: Offline
2 slavalit

эта легендарная жележобетонная обойма

Quote (slavalit)
толщина усиления с одной стороны 40 мм,

как ВЫ думаете сцепление с поверхностью настоль ничтожная величина, что ей можно пренебречь?

надеюсь что мне не придется находиться в доблестном городе хабаровске рядом со зданиями построенными под вашим руководством, не дай бог кусок бетона на голову обвалится.

 
slavalitДата: Пятница, 10.09.2010, 18:09 | Сообщение # 40
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
258  
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация: 249
Статус: Offline
frentzen, а Вы я смотрю привыкли строить с нарушением технологии... в технической документации написано нельзя грунтовать, а Вы всё равно грунтуете... Знаете как это называется?
Даже в СНиП расписано как подготавливать поверхность... Между прочим этот СНиП носит обязательный характер (т.к. выпущен до 2003 г.)...

Quote (frentzen)
как ВЫ думаете сцепление с поверхностью настоль ничтожная величина, что ей можно пренебречь?
В данном случае при сцеплении бетона с кирпичом (при правильной подготовке поверхности в соотв. со СНиП), ничтожная величина - прочность самого кирпича... smile

veronika, какая марка бетона по проекту?

 
veronikaДата: Среда, 10.08.2011, 14:30 | Сообщение # 41
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Quote (slavalit)
veronika, какая марка бетона по проекту?

минимально необходимая - В15 (М200)

Добавлено (10.08.2011, 08:46)
---------------------------------------------
продолжу начатую тему... кто сталкивался с усилением фундаментов - подскажите, нужно ли дополнительно к расценке 46-01-001-01 заложить сверление сквозных отверстий? раньше как-то не заморачивалась, считала что учтено. существующий фундамент - железобетонный. в подошве делаем сквозные отверстия глубиной около метра для установки арматуры... сверление отверстий начинается с уровня примерно 35 см от отметки низа подошвы фундамента dry я что-то не уверена что подобное учтено расценкой, но могу предположить что трудоемкость подобных работ очень высока...

Добавлено (10.08.2011, 14:30)
---------------------------------------------
cry отыскала ТТК... посмотрела... сравнила с расценкой... ничего не поняла sad



"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
mouseДата: Среда, 10.08.2011, 14:55 | Сообщение # 42
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
25  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 571
Репутация: 16
Статус: Offline
нужно
 
veronikaДата: Среда, 10.08.2011, 14:58 | Сообщение # 43
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Quote (mouse)
нужно

mouse, обоснование? кроме состава работ - я вдоль и поперек все перечитала... экспертиза пропускает?


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
mouseДата: Среда, 10.08.2011, 15:01 | Сообщение # 44
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
25  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 571
Репутация: 16
Статус: Offline
а чем сверлить будете, пальцем?
 
veronikaДата: Среда, 10.08.2011, 15:12 | Сообщение # 45
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Quote (mouse)
а чем сверлить будете, пальцем?

ресурсы видела... один момент - в проекте "Установить в швах между блоками арматурные стержни" - и то ли забыли про сверление, то ли надеются что вместо швов воздух... и в составе работ "Установка арматуры"...


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика