Пример: 661,98х1,5%=9,93 руб. Как формируется эта цена? Знаю что проценты берем из Тех.части, знаю что из таблицы 2, но как? И от куда 661,98 ?
Дата: Пятница, 20.08.2010, 11:45 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Сочи
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 545
Репутация:
Статус: Offline
А поподробнее можно проблему обрисовать?
Дата: Пятница, 20.08.2010, 11:45 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
Quote (olga5535)
661,98
оптовая цена
Дата: Пятница, 20.08.2010, 11:57 | Сообщение #
Сержант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 20
Репутация:
Статус: Offline
Идет расценка в смете 05-01-003-6 (погружение железобетонных свай), затем идет расценка, в обосновании у нее написано ССЦч.4 таб.2, Добавить на водонепроницаемость до W6 Цена:661,98х1,5%=9,93руб. (401-0089). Нет,это точно не оптовая цена. Я не пойму, то ли у них не правильно, толи я не понимаю как правильно считать. У меня получается цена: 748,04х(1%+1,5%)=18,7 руб. 748,04 взяла из (401-0089), как у них в смете и написано...от куда 661,98 не пойму. и почему 1,5 только...
проектная марка бетона по водонепроницаемости 0,2 (таблица 1) чтоб получить 0,6: 0,2+2*0,2
Сообщение отредактировал Марика - Пятница, 20.08.2010, 12:38
Дата: Пятница, 20.08.2010, 14:16 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Сочи
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 545
Репутация:
Статус: Offline
Тех часть 6сб. посмотрите, там надбавки на водонепроницаемость бетона прописаны.
Дата: Пятница, 20.08.2010, 15:54 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
Quote (gelo)
Тех часть 6сб. посмотрите, там надбавки на водонепроницаемость бетона прописаны
я посмотрела. ничего не увидела gelo, вы наверно хотели сказать - в тех. части:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Дата: Пятница, 20.08.2010, 16:55 | Сообщение #
Сержант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 20
Репутация:
Статус: Offline
я не понимаю как пользоваться этой таблицей
Дата: Пятница, 20.08.2010, 17:07 | Сообщение #
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация:
Статус: Offline
Например: 1. W6 - это марка по водонепроницаемости - давление воды 6 кгс/см2, в МПа это будет 0,6 Мпа 2. Класс (марка) бетона у Вас В25(М300) - смотрим табл. 1 - 0,2 МПа 3. Смотрим табл.2 добавляем на каждые 0,2 МПа до 0,4 МПа - 1%, выше 0,4 - 1,5%, всего 2,5% 4. Применяем добавку к сметной стоимости бетона М300 из ФССЦ - 2,5% от оптовой цены бетона.
Дата: Пятница, 20.08.2010, 17:19 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Сочи
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 545
Репутация:
Статус: Offline
Да, Марика, заработался ..., спасибо
Дата: Пятница, 20.08.2010, 17:20 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
olga5535, у вас расценка 401-0089 бетон марки 300 цена - 748,04руб/м3. по таблице 1 в техчасти смотрим этой марке соответствует F150 W2. но по проекту у вас оговор6ены требования по водонепроницаемости W6
5. Если к бетонам на портландцементе предъявляются требования по мо- розостойкости или по водонепроницаемости выше указанных в таблице 1 для соответствующих марок по прочности на сжатие, к оптовой цене применяется надбавка за 1 м3 бетона в плотном теле по таблице 2.
в вашем случае: По водонепроницаемости - за каждые 0,2 МПа (W2) давления воды: МПа выше 0,4 (выше W4) - 1,5% поэтому смотрим оптовую цену 661,98руб/м3 и умножаем ее (1,5%*2) - т.к. за каждые
Дата: Пятница, 20.08.2010, 17:25 | Сообщение #
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация:
Статус: Offline
Марика, надо разделять до 0,4 и после 0,4... будет 2,5%, а не 3...
Дата: Пятница, 20.08.2010, 17:28 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
Quote (slavalit)
Смотрим табл.2 добавляем на каждые 0,2 МПа до 0,4 МПа - 1%, выше 0,4 - 1,5%, всего 2,5%
да а вот здесь, кто как хочет, то так и понимает. двоякая трактовка. у нас не было замечаний по экспертизе с моим способом расчета. (и тюменская и ямальская ни разу не дали замечаний по расчету) (это так же как идут споры с какой высоты считать установку лесов)