как осметить паспортизацию кабельных линий и заземляющих устройств?
abk63, Т.е. Надо разработать программу ПНР, Составить смету на ПНР.. (Обращайтесь!!! Алексей поможет:D ) Выбить деньги на ПНР. Произвести ПНР...
А проще неззя? составить смету на обследование ЭУ??? И.. вуаля-паспорт ЭУ (прописанный в ТЗ) по сборникам на Проектные работы.
Дата: Пятница, 17.02.2023, 12:52 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаvladnik ()
А проще неззя? составить смету на обследование ЭУ??? И.. вуаля-паспорт ЭУ (прописанный в ТЗ) по сборникам на Проектные работы.
можно. если объект существующий и без паспорта. только применяем на СБЦП, а СБЦИ
Дата: Пятница, 17.02.2023, 13:01 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаabk63 ()
на СБЦП,
тогда уж ..конкретнее)))
Дата: Пятница, 17.02.2023, 13:29 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаvladnik ()
тогда уж ..конкретнее)))
для кабелей СБЦ105-32-1-1-1 и далее, либо СБЦ102-32-1-1 для заземления возможно СБЦ105-51-1 взял бы
но хотел бы и твой вариант лицезреть
Цитатаvladnik ()
составить смету на обследование ЭУ?
особенно на кабель...
Дата: Пятница, 17.02.2023, 13:42 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаabk63 ()
твой вариант лицезреть
для Жилья, -только по сб. Обмерки иное не удается протащить, Для Промки-твой набор
Дата: Пятница, 17.02.2023, 14:19 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаvladnik ()
для Жилья, -только по сб. Обмерки иное не удается протащить,
а где в обмерках кабельные линии и заземление? с внутрянкой согласен...
Дата: Пятница, 17.02.2023, 15:11 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаabk63 ()
обмерках кабельные линии и заземление?
Нуу ты даешь -там же.. В ЕДИНСТВЕННОЙ расценке))) Вишь скока букв.."внутрях" Шутка конечно
Проверка исправности шкафов вводных и вводно-распределительных устройств; внутридомовых электрических сетей питания, этажных щитков и шкафов; осветительных установок общедомовых помещений, включая светильники; электрических установок систем дымоудаления, автоматической сигнализации внутреннего пожарного водопровода, грузовых и пассажирских лифтов; автоматически запирающих устройств (АЗУ) дверей дома и пр. Выявление неисправностей, повреждений, следов ремонтов и др.:
Ну 20-30тр с учетом расценки на обмерку.. вполне хватает на 4-5 листов А4 паспорта без замеров+1 лист однолинейки треш конечно. Но больше "не пускают" Потом ..это у мну как сопутствующее к общему последующему или совместному проектированию. Все деньги уже там.
Дата: Пятница, 17.02.2023, 15:14 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаvladnik ()
Ну 20-30тр с учетом расценки на обмерку.. вполне хватает на 4-5 листов А4 паспорта без замеров+1 лист однолинейки
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.