суть вопроса в том, что необходимо осметить перепланировку аудиторий учебно-лабораторного корпуса.Площадь аудиторий 180м2 а корпуса 2500м2.
Вопрос:
1. Как учесть долю этих двух аудиторий , ведь расценка разработана для всего корпуса?
( примерный ответ- умножить на коэф 0,3 из техчасти для площадей меньше 1000- тоесть (А+Б*180)*0,3
или умножить на долю аудииторий==180/2500--то есть (А+Б*180)*0,072)
2. Если коэф 0,3 из тех части разработан для ВСЕГО корпуса и применяется только к ВСЕМУ корпусу то надо ли в смете учесть что и корпус у нас тоже меньше 10000м2?
 
Mr_ViRaДата: Среда, 28.07.2010, 15:33 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
111  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1863
Репутация: 63
Статус: Offline
родная, думаю, что надо применять оба коэффициента.
0,5 - т.к. площадь корпуса от 2000 до 3000
0,072 - на ваши аудитории.
Тогда расчет будет (А + Б * 10000) * 0,5 * 0,072
Ну и далее - состав, стадия и т.д.


"Система ПИР" (разработчик)
 
роднаяДата: Среда, 28.07.2010, 15:36 | Сообщение # 3
Лейтенант
Тюмень
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Тюмень
Сообщений: 75
Репутация: 0
Статус: Offline
Mr_ViRa, да тогда в скобке Б умножаеться то должен на 180 ведь?
 
Mr_ViRaДата: Среда, 28.07.2010, 15:39 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
111  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1863
Репутация: 63
Статус: Offline
родная, мне кажется, что нет.

В СБЦ указано, что

Quote
Базовую цену проектирования учебно-лабораторных корпусов вузов общей площадью менее 5000 м2 следует определять от цены проектирования учебно-лабораторного корпуса общей площадью 10000 м2 применением коэффициентов:
- 0,3 - при общей площади до 1000 м ;
- 0,4 - " св. 1000 до 2000 м ;
- 0,5 - " " 2000 " 3000 м ;
- 0,6 - " " 3000 " 5000 м .

Т.е. коэффициент 0,5 уже учитывает изменение объема - там же стоит "от цены проектирования учебно-лабораторного корпуса общей площадью 10000 м2".

Хотя, для уверенности можно в ЦИП позвонить за разъяснением.



"Система ПИР" (разработчик)

Сообщение отредактировал Mr_ViRa - Среда, 28.07.2010, 15:41
 
роднаяДата: Среда, 28.07.2010, 15:42 | Сообщение # 5
Лейтенант
Тюмень
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Тюмень
Сообщений: 75
Репутация: 0
Статус: Offline
Mr_ViRa, я считаю что это они имели ввиду что для зданий площадью меньшей 10000м2 нужн брать СБЦ4-13-1-А именно, а не СБЦ4-13-2-А и приминять к расценке понижаюшие коэффициенты
 
Mr_ViRaДата: Среда, 28.07.2010, 15:48 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
111  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1863
Репутация: 63
Статус: Offline
родная, что "они" считали - это могут сказать только в самом ЦИП. Для меня несколько странно звучит
Quote (родная)
нужно брать СБЦ4-13-1-А именно, а не СБЦ4-13-2-А и применять к расценке понижающие коэффициенты

Понятно, что при площади меньше 10000 брать диапазон "от 15000 до 18000", если есть "свыше 10000 до 15000", по меньшей мере, странно.

Кроме того, в примечании сказано, что если площадь меньше 5000. А вот эти 5000 взялись из ОУ - там сказано, что при натуральном показателе меньше минимального (но больше половины минимального), применяется экстраполяция. Поэтому, там расчет от 5000 до 10000 идет по формуле экстраполяции, а вот дальше - коэффициентами.

Но, еще раз повторюсь, - точный ответ может дать только сам ЦИП.



"Система ПИР" (разработчик)

Сообщение отредактировал Mr_ViRa - Среда, 28.07.2010, 15:56
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика