Дата: Понедельник, 26.07.2010, 13:28 | Сообщение #
Сержант
Томск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Томск
Сообщений: 32
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте всем... Как расценить установку теплообменного аппарата Volcano VR1? К нему еще идет сервопривод, термостат, регулятор,и панель SCR10?
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 13:37 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация:
Статус: Offline
tyrist,
Quote (tyrist)
Как расценить установку теплообменного аппарата Volcano VR1?
сб.20-4-1-
Quote (tyrist)
сервопривод, термостат, регулятор,и панель SCR10?
сб.м11
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 13:47 | Сообщение #
Сержант
Томск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Томск
Сообщений: 32
Репутация:
Статус: Offline
Кодировщик спасибо большое )) Не мог агрегат этот найти...)))
Дата: Среда, 27.10.2010, 09:15 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
Хотелось бы узнать, кто и в каких случаях применяет расценки: ТЕР 20-06-013-1 "Установка блоков тепломассообмена ..." ТЕРм06-03-005 "Теплообменник водяной" И почему хотя бы одна из этих расценок не может быть ответом на сообщение №1?
Дата: Среда, 27.10.2010, 09:38 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация:
Статус: Offline
СМЕТАНКА53,
Quote (tyrist)
Как расценить установку теплообменного аппарата Volcano VR1?
это "тепловентилятор", только нагревается не спираль(электрическая), как в бытовом, а водяные трубки...
Заказчик не пропустил - "расценка дорогая и относится к системам кондиционирования..."
Quote (СМЕТАНКА53)
ТЕРм06-03-005 "Теплообменник водяной"
точнее теплообменник водо-водяной... применяется для отделения сетевого теплоносителя от теплоносителей систем (понижение параметров), устанавливается как в ЦТП, так и в ИТП... А
Quote (tyrist)
Volcano VR1
нагревает воздух...
Дата: Среда, 27.10.2010, 09:45 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
кодировщик, ну хорошо, а вот теплообменник пластинчатый паяный СВ27-50Н ("Альфа Лаваль") нагревает НЕ воздух. Как бы Вы его расценили?
Сообщение отредактировал СМЕТАНКА53 - Среда, 27.10.2010, 09:47
Дата: Среда, 27.10.2010, 09:58 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Для такого ФЕР18-02-001, есть еще 2-секционные (отдельно тепло и ГВС в одном флаконе), тогда возможно ФЕР18-02-002
Дата: Среда, 27.10.2010, 10:05 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация:
Статус: Offline
СМЕТАНКА53, или сб.18-2-1-(1-5), или сб.м6-3-5-(5-7), что пропустит Заказчик. Паяные выгоднее по сб.18, а разборные по сб.м6, т.к они значительно тяжелее при одинаковых поверхностях нагрева...
Дата: Среда, 27.10.2010, 11:01 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
abk63, кодировщик, спасибо!
Дата: Вторник, 01.03.2011, 06:58 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация:
Статус: Offline
Доброе время суток всем. Подскажите пожалуйста по теплообменникам. Вроде с ними все ясно, но не совсем. Например имеем теплообменник СВ27-50Н. Можно их считать по сб.18-2-1-(1-5), но можно и по сб.м6-3-5-(5-7). В проекте будут теплообменники как паяные так и сборные. Теплообменники будут применяться в тех процессе охлаждения воды. Для примера: 1) теплообменник разборный TL500KBCL расход воды 10 м3/час площадь 100 м2 и вес(пустого) 1104 кг; 2) теплообменник паянный ТВ10-162 (испаритель для холодильной машины) расход 10 м3/час площадь 34 м2 вес 150 кг;
Как правильно посчитать такое оборудование. По сборнику м6-3-5-(5-7) в колонке расход ресурсов имеется ввиду расход жидкости или вес теплообменника? меня заклинило
Сообщение отредактировал HellHound - Вторник, 01.03.2011, 07:15
Дата: Вторник, 01.03.2011, 09:54 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация:
Статус: Offline
HellHound,
Quote (HellHound)
имеется ввиду расход жидкости
Дата: Четверг, 03.03.2011, 08:34 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация:
Статус: Offline
Quote (кодировщик)
HellHound, Quote (HellHound)имеется ввиду расход жидкости
а расход только одной линии? или 2х?
я тогда совсем не понимаю, как считать теплообменник разборный TL500KBCL расход воды 10 м3/час площадь 100 м2 и вес(пустого) 1104 кг
Еще вопрос: по какому сборнику считать монтаж драйкулера(на форуме искал, но нет конкретики) Думал, что можно отнести к ТЕР20-06-013-08 Установка блоков тепломассообмена, но сомневаюсь.
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 12:50 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
Опять возвращаюсь к
Quote (СМЕТАНКА53)
теплообменник пластинчатый паяный СВ27-50Н ("Альфа Лаваль") нагревает НЕ воздух.
(кроме это обменника есть еще у меня и СВ27-70Н, СВ76-30М, СВ76-40М)
Допустим применяю для них
Quote (abk63)
Для такого ФЕР18-02-001
. А какие именно расценки из серии: "Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 4 м2...до 8 м2...до 12 м2" и т.д. Ну то есть где взять или как посчитать поверхность нагрева одной секции?
Сообщение отредактировал СМЕТАНКА53 - Понедельник, 18.04.2011, 12:58
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 13:23 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (СМЕТАНКА53)
СВ27-70Н
если мне не изменяет память 27 = 0,027 м2 - площадь одной пластины 70 - кол-во пластин Н (М) - нержавейка (медь)
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 13:39 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
abk63, ведь 18-02-001 берется всё-таки применительно. Это же не совсем то, что нужно. Но при этом Вы хотите сказать, что
Quote (СМЕТАНКА53)
поверхность нагрева одной секции
, обозначенная в 18-02-001 равна сумме поверхностей всех пластин, входящих в мой паяный теплообменник?
Сообщение отредактировал СМЕТАНКА53 - Понедельник, 18.04.2011, 13:39
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.