Приветствую Вас Гость :: RSS :: Понедельник :: 29.12.2025 ::
Реклама на сайте
Меню портала

Форма входа

Мини-чат

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Монтаж газоприемной катушки. Прав ли подрядчик?
WikiДата: Пятница, 02.07.2010, 13:22 | Сообщение # 1
Рядовой
Нижневартовск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Нижневартовск
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день! При монтаже системы удаления выхлопных газов для установки газоприемной катушки подрядчик берет расценку ТЕрм07-03-018-01 (Дымососы одностороннего всасывания, масса, т: 0,67). Я не сталкивалась с работой такого плана и, посмотрев в интернете информацию об этой катушке, я сильно сомневаюсь что это правильно (меня смущают трудозатраты 28,1 ч/ч). Подскажите, пожалуйста, прав ли подрядчик. Если нет, то какую расценку нужно применить. Спасибо всем откликнувшимся
 
Galina53Дата: Пятница, 02.07.2010, 19:13 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
Да ничего общего нет между громадиной дымососом и катушкой. Ее в принципе нужно только закрепить (на стене, или к потолку) и присоединить к вытяжному вентилятору.

раз в 5 точно меньше тех трудозатрат, что предлагает Вам Подрядчик.

Добавлено (02.07.2010, 19:13)
---------------------------------------------
Я сама Подрядчик, но у меня не хватило бы наглости так расценить эту работу.

 
WikiДата: Понедельник, 05.07.2010, 07:04 | Сообщение # 3
Рядовой
Нижневартовск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Нижневартовск
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо, СМЕТАНКА53!
 
Galina53Дата: Четверг, 01.12.2011, 08:25 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
И всё-таки...Кто как расценил бы установку этой вытяжной катушки . А заодно и подъемно поворотного вытяжного устройства, типа:
 
машкаДата: Понедельник, 23.07.2012, 15:13 | Сообщение # 5
Подполковник
Ростов-на-Дону
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 133
Репутация: 8
Статус: Offline
Здравствуйте, возвращаю тему
Quote (СМЕТАНКА53)
И всё-таки...Кто как расценил бы установку этой вытяжной катушки
, и пускателя вентилятора.
 
GoodmanДата: Понедельник, 23.07.2012, 15:24 | Сообщение # 6
Генерал-лейтенант
Москва
Награды:
11  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 501
Репутация: 20
Статус: Offline
Вы конкретными названиями и марками оборудования можете оперировать?


Системы безопасности. Системы передачи данных. ПИР. СМР. ПНР.
_________________________________________
Why are we here? Coul'd be in Las Vegas...
 
машкаДата: Понедельник, 23.07.2012, 15:37 | Сообщение # 7
Подполковник
Ростов-на-Дону
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 133
Репутация: 8
Статус: Offline
Goodman, катушка SER-P-100-10/SP Совплим
шланг вытяжной ЕН-РV-100-10
газоприемная насадка MEN
Пускатель вентилятора SA - 24

Добавлено (23.07.2012, 15:37)
---------------------------------------------
Такая:http://www.profi-tehnika.ru/catalog/product/2237/

 
GoodmanДата: Понедельник, 23.07.2012, 15:49 | Сообщение # 8
Генерал-лейтенант
Москва
Награды:
11  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 501
Репутация: 20
Статус: Offline
Пускатель вентилятора SA - 24 - Пускатель поставляется как законченное изделие в комплекте с выносным выключателем, 10 метровым кабелем, монтируемым на вытяжном устройстве, встроенными контактором и трансформатором - возможно ФЕРм11-06-001-01
А по поводу катушки... Либо в нагляк как дымосос, либо что-то применительно...

Добавлено (23.07.2012, 15:49)
---------------------------------------------
Как я понимаю, катушка монтируется так:
- Закрепить раму на поверхности
- Подключить к системе вентиляции или к вытяжному вентилятору
- Вкл. в розетку



Системы безопасности. Системы передачи данных. ПИР. СМР. ПНР.
_________________________________________
Why are we here? Coul'd be in Las Vegas...
 
машкаДата: Понедельник, 23.07.2012, 15:51 | Сообщение # 9
Подполковник
Ростов-на-Дону
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 133
Репутация: 8
Статус: Offline
Goodman, т.е. можно попробовать так:
Quote (Goodman)
Пускатель вентилятора SA - 24

Quote (Goodman)
ФЕРм11-06-001-01

катушка SER-P-100-10/SP - ФЕрм07-03-018-01
вентилятор FA1800 - ФЕР20-03-001-01
 
abk63Дата: Понедельник, 23.07.2012, 15:54 | Сообщение # 10
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (Goodman)
А по поводу катушки... Либо в нагляк как дымосос,


biggrin
Quote
Вытяжная катушка предназначена для удаления выхлопных газов от выхлопной трубы автомобиля


автомобиль сменился - смету на демонтаж и монтаж к новому авто biggrin


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
GoodmanДата: Понедельник, 23.07.2012, 16:06 | Сообщение # 11
Генерал-лейтенант
Москва
Награды:
11  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 501
Репутация: 20
Статус: Offline
На счет
Quote (машка)
вентилятор FA1800 - ФЕР20-03-001-01

не уверен что там нужна выверка, возможно ФЕР20-03-002-01 больше подойдет.

Добавлено (23.07.2012, 16:06)
---------------------------------------------
Хотя хотя если вентилятор привезут в разобранном состоянии, то

Quote (Goodman)
ФЕР20-03-001-01


Системы безопасности. Системы передачи данных. ПИР. СМР. ПНР.
_________________________________________
Why are we here? Coul'd be in Las Vegas...
 
машкаДата: Понедельник, 23.07.2012, 16:08 | Сообщение # 12
Подполковник
Ростов-на-Дону
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 133
Репутация: 8
Статус: Offline
Goodman, спасибо.
 
GoodmanДата: Понедельник, 23.07.2012, 16:09 | Сообщение # 13
Генерал-лейтенант
Москва
Награды:
11  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 501
Репутация: 20
Статус: Offline
Возможно ФЕРм37-01-014-03 для для катушки вполне подойдет.


Системы безопасности. Системы передачи данных. ПИР. СМР. ПНР.
_________________________________________
Why are we here? Coul'd be in Las Vegas...
 
Galina53Дата: Понедельник, 23.07.2012, 18:36 | Сообщение # 14
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
Quote (Goodman)
Возможно ФЕРм37-01-014-03 для для катушки вполне подойдет

34,5 чел-часа на одну только катушку?. Мы за это время всю пряморельсовую систему удаления выхлопных газов смонтируем.
(Установить катушку, по вашему, в 10 раз дольше, чем вентилятор?)

Quote (Goodman)
Хотя хотя если вентилятор привезут в разобранном состоянии, то
Quote (Goodman)
ФЕР20-03-001-01

А что, расценка 20-03-001-01 для вентиляторов в разобранном виде?


Сообщение отредактировал СМЕТАНКА53 - Понедельник, 23.07.2012, 18:45
 
GoodmanДата: Вторник, 24.07.2012, 09:58 | Сообщение # 15
Генерал-лейтенант
Москва
Награды:
11  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 501
Репутация: 20
Статус: Offline
Quote (СМЕТАНКА53)
34,5 чел-часа на одну только катушку?

на 4 человек как раз один рабочий день )), она весит около 70 кг. По крайней мере более применительног я не нашел, готов выслушать Вас по этому поводу!
Quote (СМЕТАНКА53)
А что, расценка 20-03-001-01 для вентиляторов в разобранном виде?

там в составе работ идет выверка вентилятора, которая производится при сборке движущихся частей (ось, лопасти)


Системы безопасности. Системы передачи данных. ПИР. СМР. ПНР.
_________________________________________
Why are we here? Coul'd be in Las Vegas...
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика