Выравнивание ж/б ступеней спец.составом Sika Mono Top-612
АсольДата: Пятница, 02.07.2010, 09:19 | Сообщение # 1
Полковник
Московская обл.
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Московская обл.
Сообщений: 174
Репутация: 1
Статус: Offline
Доброе время суток! Поврежденные и сколотые ж/б ступени лестничного марша нужно восстановить выравниванием сухой смесью Sika Mono Top-612 толщиной слоя 50 мм. Подскажите пож-та какую расценку правильно применить?
 
СерьгаДата: Пятница, 02.07.2010, 09:40 | Сообщение # 2
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
Асоль, В ручную наносите или цемент-пушкой?


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
Марин-СолнышкоДата: Пятница, 02.07.2010, 09:42 | Сообщение # 3
Генерал-майор
Омск
Награды:
86  
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 387
Репутация: 12
Статус: Offline
Асоль, посмотрите технологию нанесения этого состава и от нее уже двигайтесь...можно и стяжку взять из 11 сб ..а лучше посмотрите 11 сб там и подбирайте что ближе подойдет!! но для этого нужно знать состави технологию этого материала
 
СерьгаДата: Пятница, 02.07.2010, 09:49 | Сообщение # 4
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
Марин-Солнышко, Да не чего ненужно! Обычный набрызг если цемент-пушкой и просто подливка если в ручную! Поэтому и спрашиваю как делает!

Добавлено (02.07.2010, 09:49)
---------------------------------------------
Асоль,Если ступени делаете то скорее всего вручную! ТЕР06-01-013-1 до 20мм + ТЕР06-01-013-2 с общ.к=3



Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)

Сообщение отредактировал Серьга - Пятница, 02.07.2010, 09:49
 
OksjaДата: Пятница, 02.07.2010, 10:07 | Сообщение # 5
Генерал-майор
Котлас
Награды:
16  
Группа: Проверенные
Город: Котлас
Сообщений: 277
Репутация: 10
Статус: Offline
Асоль, а можно взять 59-05-02 - Ремонт ступеней: бетонных
Только бетон заменить на
Quote (Асоль)
Sika Mono Top-612


Не жизни жаль с томительным дыханьем...
 
АсольДата: Пятница, 02.07.2010, 10:38 | Сообщение # 6
Полковник
Московская обл.
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Московская обл.
Сообщений: 174
Репутация: 1
Статус: Offline
Делаем вручную. Я сперва взяла расценку сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих смесей толщина до 10 мм по сб.15-02-019-03 с коэф. 5, но эту расценку не пропускают. По ремонтнику ремонт в штуках и дешево. Короче как правильно не знаю, запуталась
 
СерьгаДата: Пятница, 02.07.2010, 10:41 | Сообщение # 7
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
Асоль, Я же Вам сказал как нужно! 400р/м2 такая работа стоит. Это без Вашего материала! Неужели мало?


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
АсольДата: Пятница, 02.07.2010, 10:53 | Сообщение # 8
Полковник
Московская обл.
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Московская обл.
Сообщений: 174
Репутация: 1
Статус: Offline
Спасибо! Еще вариант нашла ТЕР15-02-034-2 (улучшенная без отделки косоуров и балок) с коэф= 2,94 50мм/17мм
ГЭСН-2001
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
к государственным элементным сметным нормам на строительные работы
Выпуск 2
Часть 1
сказано:
- простая штукатурка - 14 мм;
- улучшенная штукатурка - 17 мм;
- высококачественная штукатурка - 22 мм.


ГЭСН-15, т.ч.:
1.7. В нормах на оштукатуривание каменных, бетонных и поверхностей из других материалов, подлежащих выполнению с допусками, определяемыми в соответствии с правилами производства и приемки работ, расход ресурсов определен для усредненных толщин наметов с учетом дополнительного их расхода на необходимое выравнивание поверхностей с целью получения оштукатуренной поверхности с отклонениями, не превышающими допускаемые.

В случае, если проектом на строительство предусмотрена необходимость выполнения штукатурных работ толщиной намета, превышающей нормативные, а также к затратам труда и времени использования машин следует применять коэффициенты определенные по формуле: к=Тф/Тн, где Тф - проектная (фактическая) толщина намета, Тн - нормативная (усредненная) толщина намета.
(Измененная редакция. Изм. № 2).

Еще вопрос этот к=2,94 применять к ЗПР и ЭМ и ЗПМ и МР и ЗТР и ЗТМ?

 
JulijaДата: Пятница, 02.07.2010, 11:00 | Сообщение # 9
Подполковник
Усолье-Сибирское
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Усолье-Сибирское
Сообщений: 116
Репутация: 0
Статус: Offline
У вас однослойную штукатурку не пропустили, а думаете улучшенную пропустят?


ГРАНД-смета (4-8)
Краснодар
 
СерьгаДата: Пятница, 02.07.2010, 11:01 | Сообщение # 10
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
Асоль, Sika Mono Top-612 - это НЕ штукатурка!


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
АсольДата: Пятница, 02.07.2010, 11:19 | Сообщение # 11
Полковник
Московская обл.
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Московская обл.
Сообщений: 174
Репутация: 1
Статус: Offline
Я же однослойную щтукатурку взяла с к=5 , стоимость работ с НР и СП (без материала) за 1 м2 получилась около 1000 р./м2

Добавлено (02.07.2010, 11:19)
---------------------------------------------

Quote (Julija)
Асоль, Sika Mono Top-612 - это НЕ штукатурка!

Брала применительно, т.к. по составу работ подходит
Прикрепления: card_Sika_MonoT.pdf (208.0 Kb)


Сообщение отредактировал Асоль - Пятница, 02.07.2010, 11:23
 
NATANДата: Пятница, 02.07.2010, 11:25 | Сообщение # 12
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
34  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2010
Репутация: 23
Статус: Offline
Асоль,
"Ремонтные составы. Перед проведением работ по гидроизоляции необходимо выполнить ремонт старых бетонных конструкций. Специально для этой цели выпускается серия материалов "Sika Mono Top", включающая в себя однокомпонентные сухие смеси на цементной основе с полимерными добавками, предназначенные для защиты арматуры от коррозии ("Sika Mono Тор-610"), заполнения раковин ("Sika Mono Top-612" и "Sika Mono Top-615") и финишной отделки ("Sika Mono Top-620"). В этих материалах применяется наполнитель различных фракций (от 0,5 до 2,0 мм), что дает возможность выбрать оптимальный состав для ремонтных зон с полостями разной глубины. "

Прав Серьга, это не ШТУКАТУРКА и поэтому 15 сборник не правомерен.

 
Серьга2372Дата: Пятница, 02.07.2010, 11:30 | Сообщение # 13
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
NATAN, Ну что по 10 раз одно и тоже рассказывать! Прям Тюленина хочеться позвать! Дали же ответ уже!
Quote (Серьга)
ТЕР06-01-013-1 до 20мм + ТЕР06-01-013-2 с общ.к=3
Чего еще не понятно! biggrin А если машиной наносите то нет прямой расценки на торкретирование! Вот туя еще хоть как то, глубоко применительно, можно подумать о штукатурке и то МАШИННЫМ способом!
 
СерьгаДата: Пятница, 02.07.2010, 11:34 | Сообщение # 14
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
Ой...что то профиль глюканул по страшному...или руки кривые...Скорее всего второе! biggrin


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
NATANДата: Пятница, 02.07.2010, 11:35 | Сообщение # 15
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
34  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2010
Репутация: 23
Статус: Offline
Серьга, и Серьга2372, а Вы что же : 2 Сережи Пупкина?
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика