Испытание пожарного крана
MaSheL))Дата: Вторник, 29.06.2010, 14:09 | Сообщение # 1
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день!
Попросили осметить испытание пожарного крана, а именно:

испытание на давление,
испытание на водоотдачу,
перемотка рукава на новый шов ,
оформление дефектной ведомости по результатам осмотра (комплектование внутреннего пожарного крана)

в ТЕРах нашла только испытание трудопроводов и газопроводов:( Как быть ?

 
Марин-СолнышкоДата: Среда, 30.06.2010, 05:42 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Омск
Награды:
86  
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 387
Репутация: 12
Статус: Offline
MaSheL)),
Quote (MaSheL)))
в ТЕРах нашла только испытание трудопроводов и газопроводов:( Как быть ?

возьмите применительно...
 
tuleninДата: Среда, 30.06.2010, 07:12 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
Quote (MaSheL)))
в ТЕРах нашла только испытание трудопроводов и газопроводов:( Как быть ?

и правильно... Как вы предполагаете испытать кран, не испытывая при этом прилегающие участки трубопровода? Простой вопрос - нарусуйте схему испытания на кран только- как будете подключать агрегат опрессовочный, измерительные приборы? biggrin
 
slavalitДата: Среда, 30.06.2010, 08:05 | Сообщение # 4
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
258  
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация: 249
Статус: Offline
Существует «Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода» разработанная ФГУ ВНИИПО МЧС России...
Quote
4.4 Порядок проведения испытаний
4.4.1 Занести исходные данные для испытаний в рабочий журнал испытаний (по форме таблицы 4.1, графы 1-3).
4.4.2 Открыть пожарный шкаф, в котором находится «диктующий» клапан пожарного крана.
4.4.3 Отсоединить штатный пожарный рукав от клапана (или отсоединить пожарный рукав от ручного пожарного ствола).
4.4.4 Если диафрагма предусмотрена проектом, проверить установлена ли она на выходе клапана пожарного крана и соответствует ли ее диаметр проектным данным. Измерение проводить штанген-циркулем или измерительной пробкой, показания занести в таблицу 4.1 рабочий журнал испытаний (по форме таблицы приложения Г).
4.4.5 Подсоединить измерительное устройство к клапану (или подсоединить измерительное устройство к пожарному стволу).
4.4.6 Подсоединить штатный или специально выделенный пожарный рукав с ручным пожарным стволом к измерительному устройству.
Примечание - Если пожарный ствол перекрывной, необходимо убедиться, что кран ствола открыт.
4.4.7 Проложить без резких перегибов пожарный рукав в место, в котором предполагается пролив воды из пожарного ствола (если пролив предполагается в окно - открыть окно, если в приемный бак - пожарный ствол направить в бак и накрыть сверху кошмой).
Примечание - Пожарный рукав и ручной пожарный ствол должен находиться в пределах этажа, на котором находится испытуемый пожарный кран.
4.4.8 Один из испытателей должен удерживать пожарный ствол в заданном направлении, а другой испытатель должен находиться у клапана пожарного крана.
4.4.9 Если пожарная насосная установка испытываемого ВПВ включается автоматически при открытии клапана пожарного крана, то для измерения давления необходимо открыть клапан пожарного крана.
4.4.10 Если пожарная насосная установка приводится в действие от ручного пожарного извещателя (кнопки), то прежде включают ручной пожарный извещатель, расположенный у «диктующего» пожарного крана, а затем открывают клапан пожарного крана.
4.4.11 Измерение давления необходимо проводить при установившемся давлении. Зафиксировать по манометру значение установившегося давления у клапана Ркл изм (или у ствола Рст изм).
4.4.12 Если пожарный насос автоматически не отключается, то перекрывается клапан пожарного крана и дается команда на отключение насоса.
4.4.13 Занести показания давления в рабочий журнал испытаний (по форме таблицы 4.1):
- если давление измерялось у клапана – то в графу 4 таблицы 4.1;
- если давление измерялось у пожарного ствола – то в графу 5 таблицы 4.1.
4.4.14 Отсоединить измерительное устройство.
4.4.15 Соединить штатный пожарный рукав с клапаном (или соединить штатный пожарный рукав с ручным пожарным стволом).
4.4.16 Закрыть пожарный шкаф.
 
tuleninДата: Среда, 30.06.2010, 11:56 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
"4.4.13 Занести показания давления в рабочий журнал испытаний (по форме таблицы 4.1):
- если давление измерялось у клапана – то в графу 4 таблицы 4.1;
- если давление измерялось у пожарного ствола – то в графу 5 таблицы 4.1. "
Может что-то недопанимаю... Но как мерять давление на "открытый" конец - если клапан открыт, и тем более у пожарного ствола...
 
кодировщикДата: Среда, 30.06.2010, 12:09 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
43  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация: 50
Статус: Offline
[ tulenin,
4.4.5 Подсоединить измерительное устройство к клапану (или подсоединить измерительное устройство к пожарному стволу).
4.4.6 Подсоединить штатный или специально выделенный пожарный рукав с ручным пожарным стволом к измерительному устройству...

Видимо устройство все и измеряет...



Работаю в А0
 
tuleninДата: Среда, 30.06.2010, 13:14 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
кодировщик, нарисуйте как маномент присоединить к стволу... Это просто невозможно... К клапану тоже нельзя, но он хоть на тру biggrin бе
 
кодировщикДата: Среда, 30.06.2010, 13:26 | Сообщение # 8
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
43  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация: 50
Статус: Offline
tulenin, может быть
Quote (кодировщик)
к измерительному устройству...

а, м.б. измеряет именно оно...



Работаю в А0
 
SpiritДата: Понедельник, 14.11.2011, 15:18 | Сообщение # 9
Рядовой
Волгодонск
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Волгодонск
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день!
Попросили сделать 3 сметы на испытание задвижки с эл.приводом, на испытание пожарного крана, и на испытание пожарного рукава.%)
Можно ли на испытание крана использовать применительно ТЕР16-07-001-01 с коэффициентом МАТ=0?
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить на испытание задвижки с электроприводом на ВПВ.
ТЕРм37-01-036-01 - можно ли применить данную расценку применительно?
Может у кого-нибудь есть примерная смета на испытание задвижки?
Заранее спасибо.
 
38qwerДата: Среда, 04.04.2012, 09:00 | Сообщение # 10
Генерал-лейтенант
Награды:
63  
Группа: Проверенные
Сообщений: 687
Репутация: 17
Статус: Offline
Подскажите пож-та: как можно осметить установку пожарной колонки КПА ??


Все мои желания сбываются!!!
 
masikstarДата: Воскресенье, 03.06.2012, 21:41 | Сообщение # 11
Подполковник
Санкт-Петербург
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 125
Репутация: 0
Статус: Offline
Может кто сталкивался с перекаткой пожарных рукавов? Как осметить, по факту происходит только их перемотка..


 
naНukaДата: Понедельник, 09.09.2013, 10:04 | Сообщение # 12
Сержант
Екатеринбург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 30
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите, как осметить установку диафрагмы понижающей давление для ПК ф65...? Или установка диафрагм входит в состав работ по установке пожарного крана или шкафа? Спасибо
 
Alexx9Дата: Понедельник, 09.09.2013, 10:53 | Сообщение # 13
Генерал-лейтенант
Ставрополь
Награды:
9  
Группа: Проверенные
Город: Ставрополь
Сообщений: 728
Репутация: 10
Статус: Offline
naНuka.Диафрагма к пожарным кранам предназначена для установки между пожарным вентилем и рукавом в случае, если гидростатический напор превышает 40см. Изготавливается из нержавеющей стали.По простому это просто шайба или прокладка.Считаю такой вид работ не осмечивается он учтен  в расценке ТЕР16-07-001-01
 
naНukaДата: Понедельник, 09.09.2013, 11:04 | Сообщение # 14
Сержант
Екатеринбург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 30
Репутация: 0
Статус: Offline
Alexx9, спасибо за подробный ответ! happy
 
Vika3045Дата: Четверг, 14.02.2019, 10:38 | Сообщение # 15
Полковник
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 172
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте, подскажите как расценить такие работы
Испытание внутреннего противопожарного водопровода, и перекатка пожарных рукавов
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.