2% наплавляемый металл
spvДата: Вторник, 01.06.2010, 14:35 | Сообщение # 1
Майор
Невинномысск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Невинномысск
Сообщений: 86
Репутация: 0
Статус: Offline
Скажите, пожалуйста, у меня в примечаниях к чертежу (чертежи АС) написано следующее: "Наплавляемый металл принят 2% от веса элемента."
Что это значит? Что мы мы не должны учитывать 1% на массу сварных швов? А накручиваем только 3% на уточнение массы?
 
ЛапулинаДата: Вторник, 01.06.2010, 15:03 | Сообщение # 2
Сержант
Москва
Награды:
11  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 37
Репутация: 5
Статус: Offline
Масса металла = масса проката + 1% на сварные швы (или 3% уточнение для КМД)
 
spvДата: Вторник, 01.06.2010, 15:23 | Сообщение # 3
Майор
Невинномысск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Невинномысск
Сообщений: 86
Репутация: 0
Статус: Offline
нет, не ИЛИ 1% ИЛИ 3%. Берется (3+1)%, если не КМД. Но я сейчас спрашиваю не за это. а вот за эти 2% с примечаний на чертеже.
 
slavalitДата: Вторник, 01.06.2010, 15:29 | Сообщение # 4
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
258  
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация: 249
Статус: Offline
Quote (spv)
Берется (3+1)%, если не КМД.
про это тема здесь: http://cmet4uk.ru/forum/2-4135-1

про 2% там тоже в конце темы упоминается... видимо у проектировщиков какие-то "свои" нормы... biggrin

 
spvДата: Вторник, 01.06.2010, 15:50 | Сообщение # 5
Майор
Невинномысск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Невинномысск
Сообщений: 86
Репутация: 0
Статус: Offline
сейчас почитаю. спасибо.

Добавлено (01.06.2010, 15:50)
---------------------------------------------
ну вот. если я правильно все поняла, то проектировщики закладывают 2% на массу сварных швов, вместо положенного 1%. Так?

и я добавляю только 3% на уточнение массы м/к. да жи?

 
slavalitДата: Среда, 02.06.2010, 03:08 | Сообщение # 6
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
258  
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация: 249
Статус: Offline
Quote (spv)
и я добавляю только 3% на уточнение массы м/к. да жи?

3% проектировщики тоже должны были учесть...
 
spvДата: Среда, 02.06.2010, 07:56 | Сообщение # 7
Майор
Невинномысск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Невинномысск
Сообщений: 86
Репутация: 0
Статус: Offline
должны были....? в чертежах АС??? что-то сомневаюсь. у них в бщем плане даже план с отдельными чертежами не по кол-ву не по названию конструкций порой не сходится.
 
slavalitДата: Среда, 02.06.2010, 08:22 | Сообщение # 8
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
258  
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация: 249
Статус: Offline
Quote (spv)
в чертежах АС???
в КМ...
 
spvДата: Среда, 02.06.2010, 08:31 | Сообщение # 9
Майор
Невинномысск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Невинномысск
Сообщений: 86
Репутация: 0
Статус: Offline
в КМД 3% учтены ведь, а не в КМ ?!
 
slavalitДата: Среда, 02.06.2010, 08:42 | Сообщение # 10
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
258  
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация: 249
Статус: Offline
Quote (spv)
в КМД 3% учтены ведь, а не в КМ ?!
В КМД не 3%, а как получится... после уточнения... smile
3% проектировщики должны учитывать в ведомости металлоконструкций по КМ, но об этом я уже говорил... http://cmet4uk.ru/forum/2-4135-49430-16-1266327274
 
spvДата: Среда, 02.06.2010, 09:04 | Сообщение # 11
Майор
Невинномысск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Невинномысск
Сообщений: 86
Репутация: 0
Статус: Offline
ведомости отдельной нет. справа на чертеже спецификация, и то перемножают они кол-во шт. на массу единицы с ошибками. wacko да и потом, ну не пропустят эти 3%, ну и ладно. зато есть куда понижаться. smile

п.с. но если эти 3% уже учтены в КМ согласно той инструкции, то получается, т.ч.к 9 сб. противоречит ей, так как там четко прописано, что надо прибавлять еще 3% к массе м/проката, приведенной в спецификации.

 
ventaДата: Среда, 02.06.2010, 11:27 | Сообщение # 12
Сержант
Казань
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 32
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote
ведомости отдельной нет. справа на чертеже спецификация, и то перемножают они кол-во шт. на массу единицы с ошибками.
а откуда знаешь что с ошибками?Ты что знаешь Тип стыковки,катет шва,массу применяемой св.проволоки или электрода?Конструктор же делал.


Строили светлое будущее,а получили светлое прошлое... :)

Сообщение отредактировал venta - Среда, 02.06.2010, 11:29
 
spvДата: Среда, 02.06.2010, 11:44 | Сообщение # 13
Майор
Невинномысск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Невинномысск
Сообщений: 86
Репутация: 0
Статус: Offline
нет))
к примеру 2,5*2 и получают 6. вот такие чисто арифметические ошибки через 2-3 строчки
 
qwas-01Дата: Среда, 02.06.2010, 11:46 | Сообщение # 14
Подполковник
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Сообщений: 114
Репутация: 2
Статус: Offline
Тут интересно получается... в ГЭСН - стоимт 1 % на наплавляемый металл, а в СНиПе на стальные консрукции от 1 до 3 % в зависимости от сложности конструкций.
 
spvДата: Среда, 02.06.2010, 11:54 | Сообщение # 15
Майор
Невинномысск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Невинномысск
Сообщений: 86
Репутация: 0
Статус: Offline
а какой СНиП?
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика